دورات هندسية

 

 

إنهيار جزء من السقف خلال الصب

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13
  1. [1]
    dalthomali
    dalthomali غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    إنهيار جزء من السقف خلال الصب





    المهندسين الكرام
    كما يتضح من الصور وخلال صب سقف مطبخ خارجي مشترك مع سطح الفيلا نزل جزء من السقف بسبب عدم وجود خشب كافي للدعم ( خطأ النجار )
    نزول خشب السقف بمقدار 12 سم وبطول 2م
    عل الفور أحضر المقاول جكات حديد لدعم الخشب النازل فأرتفع السقف بمقدار 5 سم وبقي حوالي 7 سم الفرق بين السقفين ثم أحضر خشبا وسد به هذا الفرق وأستمر في عملية الصب
    جسور الحديد لم يتغير وضعها وبقيت على حالتها
    هناك تقوس في الخشب للاسفل حول النزول بمساحة 2*2 م
    المقاول يقول لا يوجد أي خطر إنشائي كل ما هنالك أنه ستكون خرسانة زائدة يمكن إزالتها بالكسار
    ولكني أريد إستشارتكم العلمية والدقيقة في هذه المشكلة وهل سيكون السقفين ملتصقين تماما لا يسمحان بتسرب مياه الامطار
    وجزاكم الله خيرا

  2. [2]
    منجة
    منجة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 155
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أقترح استخدام مواد عازلة من الأعلى وسقف مستعار من الأسفل لتغطية التشوه في السقف
    في حال لم يكن هناك خطر إنشائي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    كانو الرياض
    كانو الرياض غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 117
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أخي الفاضل لايوجد شيء اسمه خطأ النجار وخطأ الحداد فأي مهندس في أي موقع هو المسؤول الأول والأخير عن الموقع ,,فهو من يستلم الاعمال من الحرفيين ( نجار وحداد وسباك ), وعلى مسؤوليته هو فقط تبدأ أعمال صب الخرسانه,,, ( بدون حساسية ...)
    ومثل هذه الامور تحدث أحيانا ,,,
    نأتي الى السؤال:لو تأكدت أن حديد التسليح مازال في مكانه؟يمكن لك تشذيب الفاصل بدون تكسير رئيسي واستعمال مواد خاصة كما ذكرت لمنع التسرب من الافصل تجدها لدى (الفوسام في الرياض) والشركات المتخصصة في مبيعات مواد البناء وبشكل عام فأن سقف المطبخ يمكن ان يغطى بسقف مستعار كما هو مألوف في الخليج
    تحياتي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    حسام نصر الدين
    حسام نصر الدين غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    لا شك اخي الحبيب انك واقع عليك او علي من يستلم من المقاول مسئوليه لانه............. لا تغضب واحمد الله انها في جزء صغير من سقف مطبخ والموضوع بسيط
    اذا كان الحديد في مكانه فعلا ولم يتحرك وذلك يمكن قياسهباي ميزان خرطوم او قامه مع تكسير جزء من الغطاء الخرساني للسقف الجديد والقديم
    اذا كان تحرك فالافضل ان تكسر الجزء الذي حدث له ترخيم كبير وتعيد صبه بعد التظبيط
    وان كان لا فحاول ايضا استخدام كيماويات بناء حديثه حسب مكانك والبلد الذي تعمل فيه مصر او الخليج واستخدم سقف مستعار
    واخيرا حاول عمل check علي ترخيم البلاطه ان كان حتيي علي مقدار الترخيم اللحظي بدون الترخيم مع الزمن darabiltiy وتاكد انه لم يزيد عن المسموح به حتي تكزن مطمئن
    وأسال الله ان يعلمنا ما جهلنا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    dalthomali
    dalthomali غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا وجزاكم الله خيرا على ردودكم وتفاعلكم

    0 Not allowed!



  6. [6]
    engms.2006
    engms.2006 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 207
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام علكيم ورحمة الله وبركاته
    السيد المهندس : / ان الصور غير موجودة ولكني قرات ردود السادة الاخوة المهندسين
    ووجدت انه فعلا المسؤلية علي المهندس المشرف علي التنفيذ
    ويجب علي المهندس ان يكون حازما جدا مع العمال والحرفيين
    حتي لايلعبوا به في الموقع ويتاتي هذا الحزم وذلك بمعرفته الاصول والقواعد الفنية لتطبيق العنصر الخرساني اوالعنصر الانشائي وليس عيبا ان يسال المهندس ولكن
    ولكن
    من يسال
    يسال مهندس زميل
    يسال استاذه الجامعي
    يسال مهندس الاشراف ( وليس هذا تقصيرا منك ) فربما هو اكثر خبرة منك كما يلاحظ ان السادة المهندسين وخاصة مهندسين المقاول او مهندس الشركة يحاول دائما ان يظهر لمهندس جهة الاشراف انه هو الذي علي خطأ فيا سادة يا مهندسين
    عفوا
    كلنا مهندسين ( تنفيذ واشراف علي التنفيذ )
    نكمل بعض حتي نصل الي منشا سليم امن ومفيد للمستخدم
    اسف علي الاطالة
    ولكم جزيل الشكر

    و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    0 Not allowed!



  7. [7]
    Abdel Wahab Mohamm
    Abdel Wahab Mohamm غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية Abdel Wahab Mohamm


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Angry

    الاخ العزيز ما بنى على خطا فهو خطا ولن تنفع الاسقف المستعارة ولا مواد العزل راى تهده وتصبه من جديد ونتعلم من اخظائنا وشكرا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    dalthomali
    dalthomali غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    الله يريح خاطركم أحضرت مشرف مهندس فقال لا خطر بالنسبة للانشائي
    أما بالنسبة للتلاصق بين السقفين فأنا قمت بتكسير السقف القديم ثم دهنته قبل الصب بساعتين بمادة دهانية تشبه البوية إسمها ( سيكا بوند إ.د ) وهي مختصة لتلاصق خرسانة بخرسانة.
    واسمحوا لي بسؤال آخر
    كما يتضح من الصور أعلاه هذا سقف المطبخ من ناحية الارتداد 2 م وليس من ناحية الجزء الساقط
    كما يتضح يوجد ميلان الى اليسار رايته من أسفل بعد إزالة الخشب بحدود 6 سم من الطرف الى الطرف الاخر
    هل هناك خطر إنشائيا لانة عند التليس ( المساح ) سيختفي هذا الفرق باذن الله
    وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    dalthomali
    dalthomali غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    0 Not allowed!



  10. [10]
    dalthomali
    dalthomali غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    [IMG][/IMG]

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML