    قام المقاول بارتكاب الخطأ التالي:
    نفذ جميع رقاب الاعمدة و الجسور الارضية معتبراً ان جميع الارضيات في الطابق الارضي بمنسوب واحد و بعد الصب ب 3 ايام اكتشف بعد قراءة المخطط بدقة ان احد الغرف بمنسوب أعلى بمقدار 45سم فعمل على صب رقبة عمود فوق القديمة مع وجود حديد تشريك ليصل الى المنسوب المطلوب و بعد اسبوع قام بصب اعمدة الطابق الارضي .
    جهة الاشراف طلبت منه كسر العمود عند الرقبة الاضافية . فما الرأي ؟

  2. [2]
    م-اريج
    م-اريج غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية م-اريج


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ارجو منك ان تطلعني على الحل النهائي لهذة المشكلة
    لكني اعتقد انه طالما كان هناك حديد في الرقبة الاولى وكان بامكان المقاول ان يصب العمود كله وبارتفاع اعلى من القرر له فلا توجد مشكلة .
    ولكن لماذا جهة الاشلراف تريد كسر العمود هل هناك خطا في التنفيذ (الحديد اقل من الازم او لم تراعى مسافات التشريك)

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Orwah
    Orwah غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2003
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تم الالتزام بعدد قضبان الحديد و اقطارها بحسب المخططات الانشائية و مسافات التشريك المطلوبة لكن طلبت جهة الاشراف تكسير العمود من خلال معاينة خرسانة الرقبة الاضافية قررت ان الخرسانة ضعيفة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    إيهاب سلطان حلمى
    إيهاب سلطان حلمى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل قرار الخرسانة ضعيفة تم أخذة بواسطة أختبارات معينة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    كانو الرياض
    كانو الرياض غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 117
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    لاتعارض الاشراف حبيبي عشان عمود , لكن ما هو معيار الحكم على نوعية الخرسانة : عينات او بالنظر او بتجربة مطرقة شميدت , ولكن برأي طالما المشروع في بداياته اكسب الاشراف بعمود واحد تكسره , بعض الاشراف هنا يحاولون في بداية المشروع التشدد المفرط ,, فلابأس في ذلك وأعتبر ذلك في مصلحتك لجعل العمل على اعلى مستوى فني,ولوكلفك ذلك المزيد من التعب.
    هل تصدق ان المشرف عندي في الردميات كان يطلب اختبار كل طبقة بسماكة 10 سنتيمتر فقط وكان يصر على الحصول على نتائج لاتقل عن 98% ( في المواصفات السماكة حتى 20 والنتائج 95% تعتبر ناجحة ) لكن بقليل من المجهود الاضافي اكتسبت ثقة المشرف بعد ذلك واصبحت في بعض الاحيان اخذ موافقة الصب على الهاتف.
    خلى بالك طويل فانت مهندس مدني ( خليك وسيع الصدر)
    تحياتي

    0 Not allowed!



  6. [6]
    إيهاب سلطان حلمى
    إيهاب سلطان حلمى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاختبارات تكون أرشادية لمعرفة هل الخرسانة فعلا أمنة أم لا والاهم هل الحديد تم زرعة مع الحديد الموجود أم الموجود كان بالطول المطلوب

    0 Not allowed!



  7. [7]
    The Manager
    The Manager غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي الكريم إذا كان التسليح مستمر بالأصل من الأساس فلا داعي لتكسير العمود
    أما ما قلته عن أن الرقبة الجديدة ذات كونكريت ضعيف فكيف عرف ذلك إذ انه اكيد لم يأخذ مكعبات من أجل هذه الصبية الصغيرة بالإضافة هل عمل Core Test و كانت النتائج غير مرضية (مع اني لا انصحك في عملها ابدا لانها قليلا ما تنجح بسبب عدم تنفيذها بالشكل الصحيح)
    يعني انا برايي اذا ما كان في شئ يستند عليه ليش عم يطلب التكسير
    من الممكن انه يريد ان يشد عليك بالبداية فلذلك لا تنفذ كل ما يطلبه مباشرة و عليك ان تكون ذو صدر واسع و اخد و عطي كثير و طلع روحو لحتى تكسر العمود حتى ما كل مرة يجرأ و يطلب شئ من هذا القبيل و أنا من رايي إذا كنت انت Site engineer or project engineer حاول انك تدخل الأكبر منك في الموضوع يعني كبر الموضوع عليه خاصة إذا كان طلب التكسير من Inspector engineer حتى تخلي يفكر الف مرة قبل ما ياخد قرار مثل هيك.

    0 Not allowed!



  8. [8]
    Orwah
    Orwah غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2003
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لجميع الردود , وبالمناسبة انا من طرف جهة الاشراف لكن لست المشرف مباشرة على المشروع و تم أخذ رأيي فقط و انا طلبت اختبار مقاومة الخرسانة في الرقبة الجديدة باختبار المطرقة البيتونية لكن مهندس آخر من جهة الاشراف طلب التكسير من خلال معاينته بالنظر فقط للخرسانة و بالنهاية تم التكسير من دون اختبار المقاومة .

    0 Not allowed!



  9. [9]
    نواف بشار عبدالله
    نواف بشار عبدالله غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    إذا كانت أطوال التشاريك كافية, وتم صب الرقبة الجديدة على الرقبة القديمة، فليست هناك مشكلة تستدعي كسر العمود،على أن يتم رش روبة اسمنتية قبل المباشرة بالصب الجديد.
    مع تحياتي

    0 Not allowed!



  10. [10]
    منجة
    منجة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 155
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لاضرورة فنية لتكسير العمود ولكني أفضل ذلك لعدم خلق مشكلة مع جهاز الإشراف مما يؤثر على التعامل مستقبلا