    السلام عليكم
    لدي سوال حول حساب الحمل الحراري لجهاز بسترة الحليب حيث يستهلك معدل جريان لماء مبرد وكذلك لدينا درجة حرارة الماء الداخلة والخارجة منه لذا نستطيع اخراج الكيلو وات لغرض استخراج الحليب بدرجة معينة لكن اذا اردنا اسنخراج الحليب بثلاث درجات اعلى من الحالة الاولى الاولى كيف يتم احتساب ذلك
    مع الشكر الجزيل وخاصة لاخي شري كول على اجاباته السابقة لاسالتي

  2. [2]
    شرى كوول 2
    شرى كوول 2 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شرى كوول 2


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    أخى الفاضل / ستار سلمان

    تحية طيبة

    يمكن حساب الحمل الحرارى بالوحدت الحرارية البريطانية (BTU/H) كالاتى :
    بضرب المعاملات الثلاثة الاتية:
    1- معدل السريان بالجالون /ساعة × 5ر4 للتحويل الى لتر/ساعة × 2 للتحويل الى رطل/ ساعة

    2-الحرارة النوعية للماء =1

    3- فرق درجات الحرارة بالدرجات الفهرنهيتية (خروج الماء - دخول الماء )

    مثال للايضاح :

    معدل السريان = 500 رطل /ساعة
    الحرارة النوعية للماء = 1
    فرق درجات الحرارة = 10 درجة ف

    اذن الحمل الحرارى = 500 × 1 × 10 = 5000 و ح ب /ساعة

    وعلى هذا الرقم يمكن اختيار اجزاء وحدة التبريد.

    واذ اردت استخراج الحليب 3 درجات اعلى من الحالة الاولى عليك ضبط درجة الحرارة عن طريق الثرموستات الخاص بدرجة حرارة الحليب.