دورات هندسية

 

 

إلى المهندس أبوبكر وإلى كل المهندسين أصحاب الخبرة سؤال في ردم الجسور الأرضية

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    alwly78
    alwly78 غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 104
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    إلى المهندس أبوبكر وإلى كل المهندسين أصحاب الخبرة سؤال في ردم الجسور الأرضية

    السلام عليكم
    لدي صاحبي عمل على ردم الجسور الأرضية بعد حوالي 4 أيام من الصب وصعد عليها البلدوزر (الماكنه التي تعمل على الردم ) ولم يصب هدة الجسور أي تشريخ
    سؤالي :- بعد كم يوم من صب الجسور الأرضية يمكن أن يتم ردم هده الجسور بحيث يمكن أن يصعد البلدوزر فوق هده الجسور عند الردم بحيث لايحدث للجسور أي شروخ


    مالمشاكل التي تحصل عند ردم هدة الجسور بعدج حوالي 3 أيام من الصب

  2. [2]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    كيف تعرف انه لم يصبها اي تشريخ؟

    0 Not allowed!


    (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير)


  3. [3]
    The Manager
    The Manager غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي الكريم يجب عدم تحميل الجسور الأرضية (Tie Beam) بعد ثلاث ايام او حتى اربعة
    على الأقل بعد سبعة ايام و بعد التأكد من أن نتائج كسر المكعبات Cube Test قد تجاوزت الـ 70% من القيمة الكلية Concrete Grade و بحمولات عادية ليست كبيرة مثل البلدوزر
    يعني ممكن ان نحمل العناصر الإنشائية بعد سبعة ايام بحمولات التشغيل فقط اي حمولات الورشة و هي عادة حمولات عادية و ليست كبيرة

    و بالحديث عن الـ Tie Beams لا تنسى انها من اهم و اخطر العناصر الإنشائية على الإطلاق لأنها تعمل على توازن الاساسات من الهبوطات التفاضلية Settlement

    لذلك خلي بالك كثير و اهتم بها اثناء الصب و لا تعتبرها انها عناصر غير اساسية و ارجو ان اكون قد افدتك
    و لا تنساني من الدعاء

    0 Not allowed!



  4. [4]
    منجة
    منجة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 155
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يجب دائما الموازنة بين عمر البيتون والحمولة المطبقة والحموله التصميمية

    0 Not allowed!



  5. [5]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    أرى أن الشباب كفوا و وفوا ..

    لا ينصح أن تصعد آلية كبيرة فوق الجسور الأرضية ( الشيناجات ) خاصة اللآليات المجنزرة و يستعمل لذلك تركسات صغيرة الحجم تسمى عندنا ( بوب كات ) محمولة على دواليب و ليس جنزير .

    و في حا لتوفر تركس كبير فيقوم بالعمل من الخارج دون الدخول فوق الجسور الأرضية ..

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  6. [6]
    abd83
    abd83 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 238
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    لايجب ان تسير البلدوزر على tb و كما قال الزميل ابو بكر هناك بلدوزر صغير و هو ما يدعى البوب كات
    و tb يجب ان لا يتم تحميل اوزان عليه من الاعلى لانه عبارة عن بيم معكوس و هوه يتحمل الضغط من الاسفل و ليس من الاعلى و يكون تصميمة و تسليحة على هذا الاساس
    و شكرا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    اياد المولى
    اياد المولى غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية اياد المولى


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 38
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ العزيز صاحب الاستفسار
    يجب ان تسال اهل الخبرة قبل العمل الذي تقدم عليه ولاتعرف نتائجه وحاول دائما ترويض عقلك بالتفكير في المشكلة التي تواجهها وبالاخص استرجاع مادرسته ويتطلب ان يكون لديك حس هندسي واضرب لك مثالا على ذلك : فانك لو حاولت مثلا تصميم حوض ترسيب لمحطة تصفية الماء وكانت النتيجة 2 كم كما حصل لزميل لي ايام الدراسة فانه لم يكن لديه الحس الهندسي ليعرف ان نتيجة المسالة غير منطقية . وكذا يا اخي العزيز المسالة التي مرت بك سابقا فانك لو تعمل تحليل لحمل البلدوزر على الجسور لوجدت انك قد حملتها مايجعلها تفشل وانت لم تلاحظ فشلها لانها قد دفنت
    مع تمنياتي لك بالنجاح

    0 Not allowed!



  8. [8]
    إبن الشيخ
    إبن الشيخ غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز
    الافضل عدم صعود الجي س ب على الجسور خصوصا إذا كان الاساس معلق.واذاكانت الجسور مدعومة من اسفل فيمكن الصعود إختصارا للوقت لان البوب كات تحتاج لوقت اطول

    0 Not allowed!



  9. [9]
    tarek_abulail
    tarek_abulail غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية tarek_abulail


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 367
    Thumbs Up
    Received: 69
    Given: 134
    if u r using ready mix concrete u do it after 3 days while if incast concrete u wait until 5 days minimum with propper curing this is from personal expirience and at last the propper way is to design these beams to take that load into consideration.

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML