سناب المهندسين

 

دورات هندسية

 

 

محاضرات مرتبة في تصميم شبكات الحريق

صفحة 1 من 20 12 3 4 5 11 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 195
  1. [1]
    محمد العطفي
    محمد العطفي غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 587
    Thumbs Up
    Received: 213
    Given: 151

    محاضرات مرتبة في تصميم شبكات الحريق

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كل عام وانتم بخير وزادكم الله من فضله ومن نعمته
    بعد بدايتي في موضوع http://www.arab-eng.org/vb/eng300683/
    طالبا فيه رضي الله سبحانه وتعالي وحاولت على قدر الامكان الاجابة على الاسئلة على حد معرفتي
    فنصحني مهندس صديق لي تجمعني بيه محبة في الله ونحسبه على خير بان اجدد واسهل للجميع عملية تحصيل العلم وان سبقني بها الافاضل ولكنني حاولت التبسيط على القدر الاستطاعة
    فوفقني الله تعالي في كتابة هذه الخلاصات والنقاط الهامة في تصميم شبكات الحريق سائلا الله الاخلاص والتوفيق فيها
    المحاضرات ان وجد بها خطا لا مانع من تصحيحه ولكن طبقا لما نصت عليه الاكواد المستخدمة في المجال
    وفقني الله واياكم لنفع الاسلام والمسلمين وان شاء الله كل خميس من كل اسبوع سارفق محاضرة وذلك للسماح بالنقاش فيها
    اليكم المحاضرة الاولي

    وكل عام وانتم بخير واعتق الله رقبتي واياكم من النهار في هذا الشهر العظيم المبارك وفرج هم بلدنا وبلاد الشام

  2. [2]
    محمد العطفي
    محمد العطفي غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 587
    Thumbs Up
    Received: 213
    Given: 151

    رد: محاضرات مرتبة في تصميم شبكات الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمران احمد مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله كل خير و مجهود حضرتك وافى و لا استطيع ان اقدره مهما كتبت من كلمات
    اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يتم عليك نعمه الكثيره و ان يغفر لك و ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
    و الى مزيد من التوفيق و النجاح و فى انتظار باقى المحاضرات
    العفو يا بشمهندس احمد والله اني افتقر الي الله كل الفقر في المغفرة وصلاح الحال
    وان شاء الله كل خميس هيكون في محاضرة بنفس الطريقة وعلى نفس المنوال وان شاء الله يفهمها الجميع

    2 Not allowed!


    لا اله الا اللهمحمد رسول الله
    اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك

  3. [3]
    محمد العطفي
    محمد العطفي غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 587
    Thumbs Up
    Received: 213
    Given: 151

    المحاضرة الثانية

    اتقدم لكم جميعا بالاعتذار عن التاخير
    تفضلو بين ايديكم المحاضرة الثانية
    سائلا الله تعالي ان يفرج كرب بلدي مصر ويرحم موتها وينصر الحق
    اللهم اني وجههت وجهي اليك وسالتك بهذا العمل ان تفرج كرب مصر وبلاد المسلمين من كل الهموم
    وحسبنا الله ونعم الوكيل

    7 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    لا اله الا اللهمحمد رسول الله
    اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك

  4. [4]
    محمد العطفي
    محمد العطفي غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 587
    Thumbs Up
    Received: 213
    Given: 151

    رد: محاضرات مرتبة في تصميم شبكات الحريق

    بالنسبة للمحاضرات اذا طلب اي توضيح لاي نقطة بها علي سبيل النقاش فهذا سيضيف للموضوع قوة وربنا يتقبل منا
    كل عام وانتم بخير بمناسبة العشر الاواخر

    0 Not allowed!


    لا اله الا اللهمحمد رسول الله
    اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك

  5. [5]
    عوض مبارك
    عوض مبارك غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 1

    رد: محاضرات مرتبة في تصميم شبكات الحريق

    شكرا اخي محمد العطيفي على هذة المحاضرة القيمة. لدي سؤال كيف نحسب head حق المضخة لمبنى ارتفاعة 10m
    وطولة 60m الذي اعرفة نحسب الارتفاع كامل هل الطول يحسب كل 3m بمتر واحد ولكم جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  6. [6]
    محمد العطفي
    محمد العطفي غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 587
    Thumbs Up
    Received: 213
    Given: 151

    رد: محاضرات مرتبة في تصميم شبكات الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عوض مبارك مشاهدة المشاركة
    شكرا اخي محمد العطيفي على هذة المحاضرة القيمة. لدي سؤال كيف نحسب head حق المضخة لمبنى ارتفاعة 10m
    وطولة 60m الذي اعرفة نحسب الارتفاع كامل هل الطول يحسب كل 3m بمتر واحد ولكم جزيل الشكر
    الشكر لله اخي الكريم
    بالنسبة لحساب سمت المضخة
    كما هو موجود بالمحاضرة الثانية
    تحسب معاوقة الارتفاع وتضع لكل 10 متر ارتفاع مايعادل 1 بار
    ومعاوقة الاحتكاك تاخذها حوالي 35 % من قيمة معاوقة الارتفاع
    وفي النهاية تضع قيمة الضغط المتبقي والتي تكون قيمتها على حسب التصميم اما ( 4.5 بار ) او (0.5 بار ) وهو ضغط خروج الماء عند ابعد نقطة
    اتمني تكون الاجابة واضحة

    0 Not allowed!


    لا اله الا اللهمحمد رسول الله
    اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك

  7. [7]
    محمد العطفي
    محمد العطفي غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 587
    Thumbs Up
    Received: 213
    Given: 151

    المحاضرة الثالثة

    السلام عليكم
    كل عام وانتم بخير وتفضلو بين ايديكم المحاضرة الثالثة وبعتذر عن التاخير
    المحاضرة دي في منتهي الاهمية لان المحاضرة الرابعة معتمدة عليها جدا
    وكل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صيام رمضان وقيامه ونسأل الله القبول والاخلاص
    اعاده الله علينا وعليكم بخير


    7 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    لا اله الا اللهمحمد رسول الله
    اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك

  8. [8]
    طاهرمحمدمنصور
    طاهرمحمدمنصور غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1,030
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 170
    يا مهندس محمد لدي سؤوالين :
    1- إذا زاد الإرتفاع عن 3.7 متر هل هذا معناه أن نتجه للخطورة العالية ؟ لأنك لم تتكلم عن الإرتفاع في الخطروة العالية وماذا لو زاد الإرتفاع عن 3.7 متر كهنجر أو عنبر تصنيع ؟
    2- عاوز اعرف المساحة التي يغطيها ال zcv الواحد ؟ يعني لو عندي دور 5000 متر مربع ينفع أستخدم zcv واحد فقط ؟
    وفقكم الله وسدد خطاكم وجزاكم عنا وعن المهندسين كل خير

    0 Not allowed!


    وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يجزاه الجزاء الأوفي

  9. [9]
    محمد العطفي
    محمد العطفي غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 587
    Thumbs Up
    Received: 213
    Given: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طاهرمحمدمنصور مشاهدة المشاركة
    يا مهندس محمد لدي سؤوالين :
    1- إذا زاد الإرتفاع عن 3.7 متر هل هذا معناه أن نتجه للخطورة العالية ؟ لأنك لم تتكلم عن الإرتفاع في الخطروة العالية وماذا لو زاد الإرتفاع عن 3.7 متر كهنجر أو عنبر تصنيع ؟
    2- عاوز اعرف المساحة التي يغطيها ال zcv الواحد ؟ يعني لو عندي دور 5000 متر مربع ينفع أستخدم zcv واحد فقط ؟
    وفقكم الله وسدد خطاكم وجزاكم عنا وعن المهندسين كل خير
    بالنسبة للسؤال الاول ( تعريف الخطورة واضح لكن لو عندك هانجر على طول تاخد الخطورة المتوسطة مجموعة تانية ايا كان الارتفاع لان الارتفاع لا يؤثر على درجة الخطورة من مجموعة لاخري ولكن يؤثر على نوع الرشاش المستخدم )
    السؤال الثاني ( لو عندك مساحة 5000مترمربع طبعا هتستخدم زونة واحدة الا اذا زادت عن كده فتقوم بتقسيم الدور الواحد الي 2 زونة )
    وكل سنة وانت طيب واسال
    والمفاجئة الكبيرة قوي ان شاء الله بعد العيد

    2 Not allowed!


    لا اله الا اللهمحمد رسول الله
    اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك

  10. [10]
    محمد العطفي
    محمد العطفي غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 587
    Thumbs Up
    Received: 213
    Given: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد حازم مشاهدة المشاركة
    عهدتك رائعا ومتميزا ..............اتمني لك دوام التوفيق ويارب تكون فاكرني
    طبعا فاكرك هو انا اقدر انساك ده انت طلعت عيني في الاسئلة ( بس والله كنت في منتهي الادب والزوق ولو طلبت ايه ما اقدرش اتاخر عنك لانك محترم جدا )
    روح يا شيخ ربنا يجوزك

    0 Not allowed!


    لا اله الا اللهمحمد رسول الله
    اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك

  
صفحة 1 من 20 12 3 4 5 11 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML