دورات هندسية

 

 

كيف يتم حسلب احمال التدفئة بالماء الساخن؟

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    khateeb45
    khateeb45 غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    كيف يتم حسلب احمال التدفئة بالماء الساخن؟

    ارجو المساعدة من الزملاء بكيفية حساب استطاعة المراجل في التدفئة بالماء الساخن بواسطة الانابيب تحت الارض وكيفية حساب كمية الحرارة الازمة لرفع درجة حرارة سطح الخرسانة الى درجة معينة؟
    الرجاء من لديه معلومات يرجى ايفدنا بكامل المعلومات حول هذا الموضوع
    ولكم جزيل الشكر؟

  2. [2]
    assemalkarasneh
    assemalkarasneh غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 5
    مشكووووور

    0 Not allowed!



  3. [3]
    عبود_فتحي
    عبود_فتحي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 136
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 2

  4. [4]
    م شهاب
    م شهاب غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م شهاب


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 174
    Thumbs Up
    Received: 29
    Given: 0
    اخي العزيز
    في انظمة التدفئة الارضية(تحت البلاط) يتم استخدام انابيب خاصة pex pipe قطر 16 مم وسماكة جدار الانبوب 1.2 مم وهناك العديد من الشركات المصنعة لهذة الانابيب كما تزود هذة الانابيب بطبقة حماية لمنع تسرب الهواء الى داخل الدارة
    يتم حساب استطاعة المرجل كاتالي
    1-حمل الحرارة اللازم للتدفئة من خلال الانابيب وتعطى ب20واط لكل 1 م طولي من الانبوب
    2-يتم اضافة 35% معامل بدء تشغيل للمرجل وضياع حراري ضمن الانابيب الواصلة من المرجل الى الخزانة (خزانة المجمعات)
    3-اذا وجد اسطوانة ماء ساخن يضاف حملها الى ما سبق وحملها 50 ك كالوري / سا لكل 1 لتر
    يكون حمل المرجل مجموع ما سبق

    واي استفسار نحن بالخدمة وبالتوفيق