دورات هندسية

 

 

غاز الامونيا

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1

    غاز الامونيا

    السلام عليكم
    لدي تبريد 100 طن مستخدم فيه غاز الامونيا وهذه اول مرة اتعامل مع هكذا غاز حيث الاحظ الفنيين يسحبون الزيت من المبخر كل اسبوع حوالي سبعة لترات
    هل هذا طبيعي؟
    حيث اني قرات انه الامونيا لاتختلط بالزيت ويسحب الزيت من المبخر بس هل مثل هذه الكمية؟
    مع جزيل الشكر

  2. [2]
    ms132
    ms132 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    غاز الأمونيا

    هروب الزيت بهذه الكميه غير طبيعى يحدث فى هذه الحاله هروب الزيت من الكباسات إلى داخل نظام التبريد أى يهرب الزيت من خط الطرد مع الأمونيا ( لا يتم فصل الزيت عن الأمونيا ) و يتجمع فى المبخر أو يهرب من محبس عدم الرجوع الموجود على خط السحب للكباس أثناء توقف الكباس و فى هذه الحالات مهم جدا" متابعة مستوى الزيت داخل الكباس لأن نقص الزيت يسبب مشكله كبيره تؤدى إلى عمل عمرات للكباس مع الشكر .

    0 Not allowed!



  3. [3]
    الحارث عدي
    الحارث عدي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الرجاء من اي من له الخبرة في مجال التجميد بغاز الامونيا ان يرسل لي اي شئ يعلمه حتى لو كان بسيطا وله الشكر والتقدير0 اغيثونا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    الحارث عدي
    الحارث عدي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بالنسبة لهروب الزيت الى المبخر بهذه الكمية لهو دليل على احد هذه الاسباب
    1- حجم المبخر صغير.
    2-حلقات الضغط في الضاغطة غير كفوئة وبحاجة الى استبدال.
    3 - تعمل الضاغطة بتحميص عالي.
    يمكنك مراسلتي ووصف الحالة بدقة وسارد بكل رحابة صدر.

    0 Not allowed!



  