  1. [21]
    مهند1967
    مهند1967 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ليس موضوع مصيب أو مخطىء

    هذه المسألة تتطلب معاينة مهندس انشائي لاتخاذ قرار نهائي

    0 Not allowed!



  2. [22]
    ENGRJAMAL74
    ENGRJAMAL74 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ENGRJAMAL74


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 158
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخوتى المهندسين شكرالكم على ردودكم
    بعد ان اطلعت على ارئكم اعتقد ان السبب هو ان البلاطة لا زالت تحت تأتير الحمل الميت فقط و قد عملت مراجعة للحديد مع المهندس المشرف فأكد انه طبقا للرسومات من المصمم .
    و البلاطة هى بلاطة مسنودة بكمرات من الجهات الاربعة و الاعمدة قطاع 20*40 سم
    6 اعمدة حاملة للبلاطة
    مقاومة الحديد هى 3200 كم/ سم مربع
    الخرسانة وصلت الى 225 كجم / سم مربع بعد 28 المطلوب 210
    و ياري الاخ احمد الحكم توضح المعادلة للهبوط

    0 Not allowed!



  3. [23]
    احمد حكم
    احمد حكم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    الاخوه الاعزاء المشكله كما قلت لكم سابقا هذه البلاطه منفذه بسمك اقل مما ورد بالمخططات وهذه المشكله متكرره وقد عرضت على مشاكل كثيره من هذا النوع خلال 18 عام من التصميم الانشائى والاشراف على التنفيذ . فى احد هذه المشاكل كانت البلاطه 5.5*7 والسمك الوارد بالمخخطات كان 17 سم وعلى الطبيعه اخذنا كور من منتصف البلاطه وكان السمك 10.5 سم . وكانت مشكله البلاطه ان مالك العقار يشتكى من سماع صوت اهتزازات مسارات التكييف المعلقه فى البلاطه مع حركته العاديه داخل الغرفه وتحياتى لكم

    0 Not allowed!



  4. [24]
    ENGRJAMAL74
    ENGRJAMAL74 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ENGRJAMAL74


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 158
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور يا باش مهندس احمد الحكم

    0 Not allowed!



  5. [25]
    المهندس عمران
    المهندس عمران غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    صوت ارتجاج بخرسانة السقف - سؤال لاهل الخبرة

    السلام عليكم ,
    أنا اعاني من مشكلة مشابهة جدا لما ذكر في هذا الموضوع ولكن الاسوء بالنسبة لي أن البلاطة الحادث بها الارتجاج قد نفذت منذ سنة 1990 ولا توجد لدي اي مخططات لحديد التسليح مع العلم أن ابعاد البلاطة تقريباً 5*6 وسمكها تقريبا 12 سم وقد استخدمت كمية كبيرة من الرمل عند عمل البلاط ,هذه البلاطة تعرضت شدتها الخشبية للهبوط اثناء الصب وقد تم التدعيم بسرعة في حينها لانهاء العمل وحالياً يظهر شق مائل تحت احد نوافذ الغرفة ولكن ليس في مكان الهبوط الذي حصل اثناء الصب فهل هذا له علاقة بنفس المشكلة , وكيف يتسنى لي علاج هذه المشكلة حالياً والمسكن مشغول وهل يمكن تقسيم هذه الحجرة او استغلالها حيث انها شبه مهجورة لهذا السبب :confused:
    ارفقت في هذا الموضوع رسم توضيحي للحجرة التي حدث بها الهبوط في الشدة اثناء الصب ارجو منكم المساعدة.

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg 2.JPG‏ (32.2 كيلوبايت, 25 مشاهدات)

  6. [26]
    محسن 9
    محسن 9 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية محسن 9


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 3,101
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 0
    المشكلة ليس لها حل الا بالكشف وكونك مهندس اتوقع ان لديك حلول واذا صعبت عليك استعن بالله اولا ومن ثم احد المهندسين اصدقائك وارجو ان تبلغنا عما يحصل لنستفيد
    ممكن حل مشكلة في المخططات الرسومات الاوزان ولكن مثل قضيتك هذه يجب وجود مهندس في موقع الحدث مباشرة ارجو لك الخير
    توقعات : ان لديك مشكلة في حديد تسليح الاعمدة وفي المبنى هبوط ليس عندك فقط بل نفس المكان لباقي ادوار المبنى حسب الرسم المرفق وانت لاتذكر اذا كان المبنى متعدد الادوار او غيره

    0 Not allowed!



  7. [27]
    المهندس عمران
    المهندس عمران غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكراً اخي محسن على التجاوب السريع , نظراً لابتعادي عن المجال الانشائي للمباني تنقصني الخبرة في هذا المجال لكن اكتشافي موخراً وللاسف لهذا الموقع ومنذ ما يقرب من الشهر فقط شجعني على عرض هذه المشكلة هنا لما لمسته من مستوى عالى للمهندسن المتواجدين , عموماً توقع ان يكون بالمبنى هبوط عند مكان الشق راودني وهذا المبنى يتكون من طابقين الشق بالحجرة الموضحة يقع في الدور الاول - بعد الارضي بالطبع- ولا يوجد اي بناء فوقها او تحتها حيث يقع السطح بالاعلى واسفلها صالة مفتوحة تستغل كجاراج , حسناً كيف يمكنني علاج هذا الهبوط هل يكفي بناء حائط مجاور للعمود الحاصل اعلاه الشق , واشكركم مقدماً على المساعدة

    0 Not allowed!



  8. [28]
    amralaa
    amralaa غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 341
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 2
    فعلا قم بتجربة التحميل على السقف , و قم بقياس درجة الترخيم

    0 Not allowed!



  9. [29]
    sail
    sail غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية sail


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 492
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    اعتقد ان السبب ربما كان هبوط فى قاعدة العمود هذة واحدة
    اما الثانية ان تكون الشقوق ناتجة عن شوائب خرسانية ( حجارة عارضة - تبن - طين )و هو من الاخطاء الشائعة عند الصب بالطريقة العادية
    و انا ارجع السبب الثانى و العلاج يمكن سد الشقوق بخيش مبلل بالبيوتومين او الومة الاسمنتية

    0 Not allowed!


    إن الـعيون التي في طرفها حَـوَرٌ*** قَـــتَلْننا ثـم لـــم يـــحيين قـــــتلانا
    يصرعنَ ذا اللُّبِّ حتى لا حراكَ بهِ*** وَهُــنَّ أضعفُ خـلقِ الله أركــــانا

  10. [30]
    المهندس عمران
    المهندس عمران غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكراً اخي sail ساقوم فعلاً بسد هذه الشقوق وملاحظة ما اذا كانت هذه الشقوق ستتوقف

    0 Not allowed!



  