دورات هندسية

 

 

صوت ارتجاج بخرسانة السقف - سؤال لاهل الخبرة

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 23 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 35
  1. [11]
    مهند1967
    مهند1967 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رأي

    أسف لتأخري بالرد وذلك لسوء الاوضاع عندنا في العراق في الايام الاخيرة

    برأيي ان سمك البلاطة جدا كافي وكذلك حديد التسليح. يبقى ان الارتجاج يحدث عمليا عندما تكون الكتلة صلدة Stiff و مرنة elastic وأكثر اعتقادي ان سبب المشكلة هو التثبيت Restraint فأعتقد بأنه لم يستعمل جسر beam محيطي مع السقف أو هناك فجوة ما في المسند Support

    0 Not allowed!



  2. [12]
    منجة
    منجة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 155
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هذا الأمر لايمكن تجاهله فمهما كانت الأسباب فهناك مشكلة قد حدثت يجب إجراء تجربة التحميل على كامل السقف وقياس مقدار السهم أثناء التحميل ومقداره المتبقي بعد رفع الحمل ومقارنة القيم بالقيم المسموحة حسب الكودات

    0 Not allowed!



  3. [13]
    احمد حكم
    احمد حكم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    اخى الحبيب مهند 1967 اسال الله العلى القدير ان يفرج عنكم مانزل بكم وان يحفظ ديار المسلمين جمعيا . ياخى العزير سماكه البلاطه المذكوره كافيه جدا على المخطط ولكن هل تم تنفيذها بهذه السماكه اشك فى هذا واذا اسطعت ان تبعث لنا مخطط البلاطه وعلاقتها بالعناصر الانشائيه الاخرى سيكون ذلك اجدى فى معره الاسباب ونود معرفه السماكه المنفذه على الطبيعه وجزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  4. [14]
    تميم مازن
    تميم مازن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 192
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    ألأخ أحمد حكم
    أرجو تبيان مدى تأثير عدم تنفيذ سمك المقطع على ألسقف وعلاقته بالأنحناء وياريت بالرسوم والمعادلات اذا امكن ...اذا امكن
    لان ردك اكثر الردود اقناعا
    مع الشكر

    0 Not allowed!



  5. [15]
    تميم مازن
    تميم مازن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 192
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    ألأخ أحمد حكم
    أرجو تبيان مدى تأثير عدم تنفيذ سمك المقطع على ألسقف وعلاقته بالأنحناء وياريت بالرسوم والمعادلات اذا امكن ...اذا امكن
    لان ردك اكثر الردود اقناعا
    ثم ماذا لو تم تحميل السقف بالحمل الحي

    0 Not allowed!



  6. [16]
    تميم مازن
    تميم مازن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 192
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    ألأخ أحمد حكم
    أرجو تبيان مدى تأثير عدم تنفيذ سمك المقطع ( بالسمك المطلوب حسب المخطط )على ألسقف وعلاقته بالأنحناء وياريت بالرسوم والمعادلات اذا امكن ...اذا امكن
    لان ردك اكثر الردود اقناعا
    ثم ماذا لو تم تحميل السقف بالحمل الحي

    0 Not allowed!



  7. [17]
    احمد حكم
    احمد حكم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    الاخ مازن المحترم
    معادله سهم الانحناء هى d=5/385*wl^4/EI وذلك للكمرات او البلاطات ذات الارتكاز البسيط والحمل الموزع بانتظام. وكما ترى فقيمه سهم الانحناء تزداد كلما قلت قيمه عزم القصور الذاتى للقطاع I وعزم القصور يتاثر كثيرا جدا بسماكه القطاع الخرسانى سواء كان كمرة ( جسر) او بلاطه واذا زادت قيمه سهم الانحناء عن الحدود المسموح بها فى اغلب اكواد التصميم وهى غالبا تساوى البحرمقسوما على 250 وذلك للحمل الحى فقط. ارجو ان تكون الصوره واضحه لك الان
    والسلام علبكم ورحمه الله و بركاته.

    0 Not allowed!



  8. [18]
    احمد حكم
    احمد حكم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    الاخ مازن نسيت ان استكمل الاتى
    اذا زادت قيمه سهم الانحناء عن الحدود المسمح بها فى كود التصميم تصبح البلاطه او الجسر غير قابل للتشغيل وقد لاينهار ولكن يظل الجسر او البلاطه غير مريح لمستخدمى المبنى من ناحيه احساس مستخدم البناء باهتزازات او شروخ فى الاسقف الزائفه المتصله بهذا العنصر الخرسانى وشكرا

    0 Not allowed!



  9. [19]
    محسن 9
    محسن 9 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية محسن 9


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 3,101
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 0
    شكرا لاخوة على الردود واتوقع ان السبب الاول نفص في كمية الاسمنت مما ادى الى عدم تماسك الخلطة بشكل جيد وايضا التسليح ضعيف ما نوع الحديد الموضوع هل هو 10مم او12مم اوماذا اتوقع ان الحديد هو10مم ضعف الحديد وقلة الاسمنت وكثرة التربة بالمواد المخلوطة تسبب الاهتزاز او الارتجاج معذرة يجب التاكد من الواقع مع مع مهندس متخصص مدني ليحدد المشكلة وارت الايضاح لكم الشكر وكل التقدير

    0 Not allowed!



  10. [20]
    MOGLAD
    MOGLAD غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ناسف للتاخير

    السلام عليكم
    كل من قال ان المشكله هي في سهم الترخيم قد اصاب ...
    ولكن كل من حدد العامل المتسبب في المشكله( العمق او التثبيت او الحديد او الconcrete Grade ) قد تسرع قليلا . لانها لا تعرف الا بالحسابات و الاختبارات .
    وال بيانات المعطاة ناقصة قليلا .
    فمثلا لا يكفي قول البلاطة 6x4 فقط فيجب ارفاق علي الاقل Slab Plan كامل .
    مع معرفة نتيجة اختبار Compression Strenght Of Concrete
    & Tension Test For Steel
    Steel Provided On Slab & Detailing Of It

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 23 4 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML