    م/ سيد بيومى
    اشكرك لاستقبالك الكريم وتشجيعك لى.
    وددت لو تستطيع مساعدتى فى معرفة سبب فصل التيار عن المبنى بالكامل اثناء تشغيل المبنى حيث انه نادى به قاعة افراح كيف استطيع معرفة السبب اذا كان من زيادة الاحمال فى اللوحة او اذا كان سبب اخر وماهى الاسباب المحتملة. وكيف معالجتها.واستأذنك فى اخذ رقم تليفونك ولك جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  2. [12]
    sayed_007
    sayed_007 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخت المهندسة نسرين
    ارجو مزيد من التوضيح عن تكوين اللوحة العمومية ( سعة القاطع العمومى - عدد و سعة القواطع الفرعية - وان امكن طبيعة حمل كل قاطع فرعى ) نوعية الحمل مهمة اذا ما كانت تتكون من محركات او اجهزة تدفئة كهربائية - مضخات - مكيفات ( لو امكن ايضا سرد تتابع عملية الفصل كيف تمت ستكون التوقعات طبقا للشواهد اثناء تشغيل الاحمال
    و لكن الاحتمالات اعتقد هى كما يلى :
    اولا اذا كان القاطع الرئيسى به حماية ضد تسرب الارضى اى ان توصيله من خلال 4 اطراف ( 3 فازات + خط التعادل ) فى هذه الحالة يكون الفصل سريع للقاطع العمومى بمجرد توصيل اى حمل من احمال اللوحات الفرعية و للبحث عن السبب يفضل فصل كافة الاحمال الفرعية و توصيل القاطع الرئيسى فقط
    ثم البدء فى تجربة كل حمل منفصل بمعنى توصيل القواطع الفرعية كل قاطع على حدة فاذا حدث فصل اثناء تحميل احد القواطع فيوجد على حمل هذا القاطع تسريب الى الارض و بالتالى يتحدد اتجاه البحث بعد ذلك
    ثانيا اذا كان الفصل يتم على القاطع العمومى بعد مرور فترة زمنية( دقائق فاكثر) من تحميل كافة الاحمال الموجودة على اللوحة
    فيجب البحث عن سلامة تربيط الكابلات على اطراف القاطع العمومى ربما يكون هناك توصيل غير جيد و بالتالى يتسبب فى تسخين القاطع فيترتب على ذلك فصل القاطع حراريا
    اذا كان الفصل يتم فى فترة 15 دقيقة الى 60 دقيقة فان الحمل على احد الفازات او اكثر يكون زائد عن الحمل المقنن للقاطع ب 10% زيادة عن سعة القاطع او اقل و هناك احتمالات آخرى يمكن توضيحها لاحقا

    هذا ما ورد على خاطرى حاليا تليفونى هو 00966564105298 و اسال الله ان اكون وفقت فى التوقع
    و بالله التوفيق سيد بيومى

    0 Not allowed!



  3. [13]
    sayed_007
    sayed_007 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الى
    w81h
    ارجو الايضاح بانه يمكنك الحصول على الكود المصرى لأعمال الكهرباء من الهيئة القومية لبحوث البناء و الاسكان بشارع التحرير الدقى بجوار المركز القومى للبحوث
    اسس و اشتراطات تصميم و تنفيذ الاعمال الكهربائية بالمبانى
    يوجد نسخة عربية و نسخة انجليزية لا اعرف سعر النسخة كم حاليا و لكنها بمشيئة الله مفيده للاخوه الراغبين لمعرفة اسس التصميم
    و بالله التوفيق

    0 Not allowed!



  4. [14]
    نسرين الدكرورى
    نسرين الدكرورى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ الكريم م/ سيد
    اسفة لتأخيرى فى الرد لبعض الظروف .بالنسبة للمشكلة الاحمال عبارة عن اضاءة قاعة افراح (اضاءة -ومرواح- ودىجى-وليزر) عموما وجدت القاطع العمومى غير سليم ويجب استبداله لانه بمجرد لمسه فصلت الكهرباء . واعتقد سبب ذلك ان العمال عند تشغيل الليزر يقومون بتوصيل الليزر من خلف القاطع مباشرة واثناء التشغيل يقومون بفصل الكهرباء عن القاعة من القاطع . انا اقترح عمل فيشة مباشرة من القاطع خاصة بالليزر و عمل مفتاح رئيسى خاص بباقى الاحمال ياترى ايه رأيك واقتراحك ولك الشكر

    0 Not allowed!



  5. [15]
    نسرين الدكرورى
    نسرين الدكرورى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ الفاضل م/ سيد
    اردت استوضاح معلومة بسيطة منك عند استعراضك السابق لحل المشكلة عندما قلت( عند البدء فى تجربة كل حمل منفصل بمعنى توصيل القواطع الفرعية كل قاطع على حدة فاذا حدث فصل اثناء تحميل احد القواطع فيوجد على حمل هذا القاطع تسريب للارضى) هل تقصد بالفصل فصل القاطع الفرعى ام الرئيسى واذا كان هذا هو السبب فما حل ذلك؟

    0 Not allowed!



  6. [16]
    sayed_007
    sayed_007 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد الى الاخت المهندسة نسرين

    الاخت نسرين الدكرورى
    بخصوص معلومة المشكلة عندما قلت( عند البدء فى تجربة كل حمل منفصل بمعنى توصيل القواطع الفرعية كل قاطع على حدة فاذا حدث فصل اثناء تحميل احد هذه القواطع الفرعية المصوذ هو حدوث فصل للقاطع الرئيسى و الحل فى هذه الحالة ان الاحمال على القاطع الفرعى الذى تسبب فى فصل القاطع العمومى ( الاحمال متصلة بالارضى او يحدث انهيار لحظى للعزل مع الارضى مما يتسبب فى وجود تيار الى الارض بمقدار اكبر من 300 مللى امبير و هذا يتسبب فى عملية الفصل )
    بخصوص الاحمال المتكرر توصيلها و فصلها يفضل عمل فيش خاص بها و يمكن التحكم فى فصله و توصيله من خلال قاطع فى اللوحة العمومية او من خلال سكينة كهربائية DS disconnector switch بسعة تيار مناسبة للحمل المراد تغذيته
    و بالله الوفيق

    0 Not allowed!



  7. [17]
    نسرين الدكرورى
    نسرين الدكرورى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ الكريم م/ سيد
    لك كل الشكر وجزاك الله كل خيرا

    0 Not allowed!



  8. [18]
    kimo394
    kimo394 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم انا فنى تريكيبات كهرباية ان هذاالموضوع مهم للغاية فا انا اعمل فى هذا المجال والحمد للة عندى خبرة كافية فى هذا المجال وان هذا المجال من وضع وتوزيع هذة المخططات ان شا اللة سيصبحمن اهم عوامل التشطيبات الداخلية لانة هوالذى يحدد الفرش الداخلى لوضع اماكن البرايز والمفاتيح على الفرش واللوازم الاخرى

    0 Not allowed!



  9. [19]
    م.سعد نجم
    م.سعد نجم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م.سعد نجم


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 722
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اخوانى الخبراءفى هذا المجال
    اود معرفة قواعد وضع المفاتيح والبرايز على الحوائط (اى المسافات المحددة)

    0 Not allowed!



  10. [20]
    م.مصطفي عمر
    م.مصطفي عمر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 96
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكراً للجميع.
    لدي طلب من الاخوة المشاركين . ان اريد معرفة الخطوات في تصميم الكهرباءلعمارة سكنية من احدي عشرة دوربها مول تجاري (أقصد الحمل كبير) .

    0 Not allowed!



  