دورات هندسية

 

 

كيفية تحويل طن التبريد الى قدرة كهربائية

صفحة 2 من 22 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 12 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 219
  1. [11]
    عمرحسين
    عمرحسين غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    خيركم من تعلم العلم و علمه نشكركم وبارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  2. [12]
    ابو الدهب
    ابو الدهب غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا اشترك فى الرأى مع المهندس فلاح حسن

    لا يصح ان نساوى وحدات حراريه بوحدات كهرباء

    1 طن تبريد يعادل 950 وات كهربااا

    ولو عايز تحسبها بالبلدى زى الناس اللى فى السوق

    بيحسبوها كده

    1 حصان = 8000 btu /hr

    0 Not allowed!



  3. [13]
    aaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaa غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    ايها الاخ العزيز( فادي ابراهيم) نعم يمكن ذالك . من خلال القانون التالي
    التيار= القدرة/الفولت .نقرأ كم من الكيلوا واط يعمل عليه الكومبريسور ونقسمه على الفولت(220)
    وبذالك عرفنا كم من التيار المسحوب اثناء العمل .وبالتأكيد سوف تسأل نفسك اي تيار .هل التيار الحظي اي الذي يعمل عليه الجهاز في البداية ام التيار المستقر الذي يستقر عليه الجهاز.الجواب هوالتيار الذي يستقر عليه الجهاز.واختلاف كمية الشحنة اكيد سوف يؤثر على زيادة او نقصان التيار.
    ونصيحة لكل الذين يعملون في مجال التبريد عند شحن الغاز يجب وضع جهاز قياس التيار (كلامب ميتر)
    على سلك الجهاز ومهما كانت كمية الغاز يجب عدم زيادة التيار عن الحد الذي عرفناه من القانون.
    ايها الاخوه لاتترددوا في اي سؤال يخطر في بالكم .

    المهندس/ فلاح حسن

    1 Not allowed!



  4. [14]
    وليد الدوري
    وليد الدوري غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية وليد الدوري


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخواني الاعزاء في حاله تبريد الغاز بالهواء air cool فانه يعتبر كل كيلو واط للضاغط ب واحد طن تبريد0 اما اذا كان تبريد الغاز بالماء water cool فانه يعتبر كل 750 واط (واحد حصان )طن تبريد
    وذلك لان تكثيف الغاز بماء مسيطر عليه ويكون تحت درجه خارجيه 35 مئوي الدرجه المثاليه لتكثيف الغاز ومثال ذلك جهاز هيتاشي RUA20 يحتوي على ضواغط عدد2 سعه كل منها 7.5 كيلوواط وهنا رقم 20 يمثل 20 طن عندالدرجه المثاليه للحرارة الخارجيه 35 مئوي ويعني ايضا 20 حصان - اما عند درجه حرارة الهواء 45 وهي المتوقعه في الصيف فان كفاءه الجهازتقل الى 15 طن وهو مجموع الكيلواط للضاغطين وهذا الكلام عن تجربتي في تنفيذوصيانه اجهزه التكيف المركزي منذ 1995 ولد الان وبارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  5. [15]
    محمد مصطفى محمود
    محمد مصطفى محمود غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا لك اخى المهندس فلاح حسن وارجو منك ارسال لى دائرة كهربية لمكيف اسبليت

    0 Not allowed!



  6. [16]
    احمد عبود حسين
    احمد عبود حسين غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم انا اوويد كلام المهندس فلاح حسن حيث من يمكن حساب الكيلو ووات المستخدم من القانون P= VIcos q ومن قيمة االتيار المسحوب يتم حساب القدرة
    وعموما فان 1 حصان يساوى 8000 وحدة حرارية و1 حصان يساوى 746 ووات وبالتالى ايضا يمكن حساب الكيلو ووات لطن التبريد وهو يساوى 12000 وحدة حرارية

    0 Not allowed!



  7. [17]
    hassanre
    hassanre غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 51
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    1 طن =3.5 كيلو وات فعلا ولكن هذا الكيلو وات هوإستطاعة تبريديه وليست إستطاعه كهربائيه أو حتى إستهلاك كهربائي
    ولكم الشكر

    0 Not allowed!



  8. [18]
    aaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaa غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    اخي (محمد مصطفى ) سلام عليكم
    طلبك على العين وعلى الراس . لكن ايهما تريد سبلت تبريد فقط ام سبلت تدفئة وتبريد فكلاهما تختلف دوائرهما الكهربائية. وانصحك أخي اذا كنت فعلا مهتما باالدوائر الكهربائية فعليك بكتلوكات السبالت التي انت تبحث عنها فهي مفيدة جدا جدا .وانا في يوم من الايام طلب مني اح الزبائن ان اعيد تسليك دائرة كهربائية لسبلت قد احترقت باالكامل بسبب ربط احد المختصين باالتبريد لهل بصوره خطأ .فقلت في نفسي كيف اربطها بدون كتلوك وعندها وجدت مخطط كهربائي للدائرة ملسق على بدن القطعة الخارجية للجهاز وقمت بربطها بغاية السهولة وكل جهاز ملسق عليه هذا المخطط فعليك به لانه مفيد جدا جدا جدا .
    المهندس / فلاح حسن

    0 Not allowed!



  9. [19]
    aaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaa غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    شكرااااااااااااااااا لك اخي (احمد عبود حسين)

    المهندس /فلاح حسن

    0 Not allowed!



  10. [20]
    aaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaa غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    اخي (محمد مصطفى) اليك هذه المعلومات القيمة أخذتها من اعظم كتب التبريد وهو
    Modern Refrigeration Air Conditioning
    Mechanical to heat 1hp=2546 btu/hr
    Mechanical to electrical 1hp=746 watts
    Electrical to heat 1 watts= 3.412 btu/hr
    Heat to Mechanical 1 btu/hr = 0.000393 hp
    Heat to electrical 1 btu/hr =0.293 watts

    مع تمنيتي للجميع باالموفقية والنجاح

    المهندس/ فلاح حسن

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 22 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 12 ... الأخيرةالأخيرة