  1. [11]
    محب الحرمين
    محب الحرمين غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية محب الحرمين


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 560
    Thumbs Up
    Received: 41
    Given: 7
    السلام عليكم اخي اقترح تقليل سرعة مروحة الشفط بتغيير اقطار الطنابير وبعد الوصول الي سرعة مقبولة نوعا ما اذا لم يتحسن الوضع ارسل لي سرعة مروحة الشفط وكم cfm عندك لهواء التبريد

    0 Not allowed!



  2. [12]
    emad saqr
    emad saqr غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز السلام عليكم
    بعد قراءة الموضوع وقراءت التعليقات الجميلة من المهندسين او اضافة راى المتواضع
    اولاً اختيار التوربين الطارد تم حسابها خطاء بالنسبة لكمية الهواء وتصميمها ايضا
    بلانسبة للمطاعم يتم حسابها علي مساحة المكان الصادر منه الحرارة
    ثانياً التصميم لابد من وجود فلاتر بري عند الهود الخاص بمروحة الشفط
    ثالثاً لابد من وجود داخل المطعم فان سيكشن خاص ب fresh air مزود بفلاتر وتكون كمية الهواء اقل من الكمية المسحوبة من خلال التورتوربين وبالتعويض مع الهواء المكيف يكون المكان مناسب للعمل ولايسمح بخروج الهواء المكيف الخارج المطعم
    مع ضرورة فلاتر التوربين لتوزيع نسب سحب الواء بالتساوي
    وشكر ا
    eng . emad saqr

    0 Not allowed!



  3. [13]
    Badran Mohammed
    Badran Mohammed غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,726
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 0
    اخي الفاضل هنالك منظومة تسمى Heat Recovery Ventilation system ممكن استخدامها في هذا المجال .

    0 Not allowed!



  4. [14]
    احمد شحات كامل
    احمد شحات كامل غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    خيارات

    0 Not allowed!



  5. [15]
    dlear2011
    dlear2011 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    انا دا اشتغل مطعم حاليا وخايف من نفس المشكلة عرضت علي صاحب المطعم كمية فريش اير ما قبل و من هذا انا اعتقد انو راح يصير عندي مشكلة بل باب الرئسي
    و انو وحدات التكييف ما راح تتوقف بسبب سحب الهواء البارد

    0 Not allowed!



  6. [16]
    سوران
    سوران غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    Dear engineers in my openion just need make-up air fan connet to the hood together with the extract air fan in little difference in capacity (les thanextract fan) to compensate the extract air without cooling.

    0 Not allowed!



  