دورات هندسية

 

 

ما مشكلة هاته الضواغط

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    mouomine
    mouomine غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ما مشكلة هاته الضواغط

    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته و عيد مبارك كريم سؤالي اخوتي الاعزاء ماهي الاسباب التي تجعل بعض الضواغط عند تركيبها انها لاتعمل مباشرة عندما تعطيها الترموستا الاشارة فيبقى الضاغط متوقف و قاطع من الكليكصون مدة من الوقت ووقع لي بكثرة مع الضواغط المعروفة zmcبخلاف مع الضواغط danfoss لايوجد معها اي مشكل

  2. [2]
    BTF
    BTF غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي Moumine نعم أشاطرك الرأي تحدث هده الظاهرة كدالك مع ضواغط Unite Hirmitique بخلاف Danfoss حيث هدا الاخير يحوي Klekson مندمج مع Relais اي في قطعة واحدة أما مع الضواغط الاخرى فالعكس صحيح الكلكصون منفصل ويلتصق بجدار الضاغط مما تجعله سخونة هدا الاخير ينفصل بفعل حرارة غشاء الحساس فلتفادي هده المشكلة نبعد كلكصون عن جسم الضاغط لنتجنب الحرارة وهناك سبب آخر يحدث في بعض الاحيان مثل وجود عيب في Condensateur De Demarage فيستبدل بآخر جيد وهناك سبب يحدث كثيرا مثل اللإنسداد الكلى أو الجزئى في Caplaire ماسورة الشعيرية مما تسبب إرتفاع في Amper أمبير الدي يجعل كلكصون يسخن وبالتالي يفصل التيار ...زميلك التقني Btf

    0 Not allowed!



  3. [3]
    على حسن على
    على حسن على غير متواجد حالياً
    انتظار


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 51
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى لكريم
    يحدث هذه الفصل من عده اسباب ومنها ارتفاع درجه حراره المتور ومن اسبابها
    1/ سدد فى الدايره الكهربيه
    2/ زياده كميه الفريون
    3/ التسخين العالى فى لحام مواسير المتور
    4/ قدره المتور اقل من الازم
    5/ حمل مانع لتبريد مثل مياه على المواسير الفوم شارب مياه
    الافلوت ضعيف وهذه غير محتمل
    اما لى ملحوظه على الاخ التقنى بعد الافلوت عن جسم المتور ممكن يؤدى الى احتراقه

    0 Not allowed!



  4. [4]
    mouomine
    mouomine غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا اخي على هاته المعلومات مع العلم اني كنت عملت بها فمثلا zmc يحوي relaisمدمج مع klikson فكيف يمكن تجنب هدا المشكل مع العلم اني اقوم بتركيبه في ثلاجات مازالت تحت الضمانة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    BTF
    BTF غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لوسمحت سيدي من الاحسن ان تشرح لي كيف يتم هدا العطب هل يقطع الكلكصون مباشرة بعد تغدية الضاغط بالتيار الكهربائي أو بعدما يشتغل الضاغط بعض الوقت فهناك فرق شاسع...التقني Btf

    0 Not allowed!



  6. [6]
    mouomine
    mouomine غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اخي المدعوbtf فالمشكل الدي اود ان اطرحه هو كالتالي فمشكلة البعض من هاته الضواغط انها تعمل بشكل جيد في البداية تبريد جيد حتى تفصل الترموستا لكن عندما تشتغل الترموستا تسمع صوت خفيف على شكلzzzzzz حتى يقطع الكليكصون

    0 Not allowed!



  7. [7]
    الشمرى 2005
    الشمرى 2005 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المساعدة اريد منكم معرفة كل الضوغط من القوة كيف يكون btuاى القوة بالارقام وشكرا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    BTF
    BTF غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    زملي Mouomine السلام عليكم نعم هاته المشاكل منتشرة جدا يجب أخي أن تلعب على الترموستات بأن تزيد مدة الإقاف من 15دقيقة إلى 20 دقيقة كحد أعلى حتى تتسوى الضغوط بين الضغط العالي والمنخفض إدا كنت لاتعرف كيف تزيد أو تنقص مدة الإيقاف أخبرني وسأشرحها لك زميلي المحترم...... إلى اللقاء في فرصة إخرى إنشاء االله تعالى..btf
    أما بالنسبة للسيد الشمري 2005 فلمعرفة قوة الضواغط فيجب الإستعانة بالكاطالوكات التي توجد عند الشركات التى تصنع وتوزع الضواغط سآتيك ببعض العناوين في لقاء قادم بحول الله تعالى..btf

    0 Not allowed!



  9. [9]
    زياد تبريد
    زياد تبريد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكلة هذه الضواغط هى ليست مشكلة الضواغط وانما هى فترة توازن الغاز والتى هى لا تقل عن اربع دقائق فاذا اعطى الترموستات اشارة التشغيل قبل توازن الغاز فان الضاغط سوف يسحب امبيرا عاليا ومن ثم يفصل الافرلود وعلاجها ابدال الترمستات والتاكد من عمله الصحيح

    0 Not allowed!



  