    اخواني بعد التحية
    1-هل هناك موقع يمكن الافادة منه حول Ai R Vent
    انه لدي مشكلة دخول الهواء الى دورة الماء البارد (جلر)واريد نصب هذا الجهاز على الخط واريد
    المواصفات له
    2-لدي جهاز جلر ومشحون سابقا من قبل غيري واشك بان هواء فد دخل اليه اثناء الشحن
    كيف يتسنى لي معرفة هذا وكيف يمكن اخراجه من الجهاز حيث انه Air Cooled
    علما بان الضغظ مختلف عن الطبيعي
    مع جزيل الشكر للذين يهتموا بالموضوع

  2. [2]
    شرى كوول 2
    شرى كوول 2 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شرى كوول 2


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    أخى الفاضل ستار سلمان

    تحية طيبة

    بالنسبة للسؤال الاول عن air vent الموقع الاتى لرائدة الصناعة شركة ارمسترونج هو:

    http://www.armstrong-intl.com/webapp...&childChildId=


    وهذه صورة ل air vent



    ويركب ال air vent فى اعلى نقطة من نظام الماء البارد حيث يتم اخراج الهواء من النظام اوتوماتيكى.

    اما بالنسبة للسؤال التانى :
    فيمكن التحقق من وجود هواء بالنظام باستخدام جدول الضغط ودرجة الحرارة ودرجة التكاثف الحقيقية مع الضغط الفعلى - فاذا ثبت ان الضغط العالى اكثر من المقرر يتم عمل parge للهواء اى فتح صمام خزان السائل قليلا وذلك اثناء توقف النظام حتى تتاكد من خروج جزء من الفريون. واذا تعذر ذلك فيجب عمل فاكيوم كامل للنظام ثم الشحن من جديد .

    مع خالص امنياتى.