    ياجماعة ياريت الى يقدر يفيد فى هذا الموضوع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ياجماعة انا محتاجه اعرف قيم تقريبيه للاحمال الناتجة من المعدات والاجهزة الخاصة فى المستشفيات زى حجرات العمليات والافاقة وغيره فى اقسام المستشفى والتى لها تاثير على حسابات حمل التكييف
    انا عارفه انه المستشفيات مختلفة لكن انا عايزه قيم تقريبيه حتى لو امكن
    وجزاكم الله خير

  2. [2]
    المهندس الكويتي
    المهندس الكويتي غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 731

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اهلا وسهلا .... بالنسبة لاحمال الاجهزه فيجب اول شي تعرف نوعية الاجهزه المقصوده .... ولا تنسين ان عند تصميم المستشفيات يتم زيادة نسبة الفرش اير ... وبالتاكيد عند زيادة الفرش اير ستزيد الاحمال للتكييف :)

    0 Not allowed!



    علي العهد باقون يا أمير القلوب

  3. [3]
    Mmervat
    Mmervat غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية Mmervat


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 223
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 0
    اخى الفاضل اشكرك كثيرا على الرد وجزاك الله خيرا
    لكن اخى الفاضل النقطه هنا انى لااعرف محتويات المستشفى من اجهزة طبيه وغيره ولذلك انى ابحث عن قيم تفريبيه لمكان مماثل
    عموما اشكرك مرة اخرى على الرد

    0 Not allowed!



  4. [4]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    رمضان كريم ان شاء الله
    اخي الكريم عليك فقط ان تعرف مقدار الواط لكل جهاز وان شاء الله ساكتب لك المعادلات الخاصه بحسابات الاحمال الحراريه الناتجه عن الاجهزة الكهربائيه ان شاء الله اليوم ليلا
    شكرا وجزاكم الله الف خير علي ما تساهمون به نحو تقدم الامه الاسلاميه **في رعايه الله**سيد

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Mmervat
    Mmervat غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية Mmervat


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 223
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 0
    الله اكرم اخى القاضل اشكرك يااخى على الرد وانا فعلا احتاج منك فعلا المعادلات الخاصة لمعرقة الحمل الحرارى للاجهزة عموما ان امكن ذلك
    ولكن اخى الفاضل بالنسبة للمستشفى فانا حتى الان لااعرف الفرش والاجهزة الخاصة بها لانها مازالت تحت التجهيز فكنت ابحث عن قيم تقريبية مثلا لكل متر مربع او ماشابهة حتى لاانتظر كثيرا فى حسابات الاحمال الخاصة بى توفيرا للوقت ليس اكثر
    وعموما اخى الفاضل اشكرك مرة ثانية وجزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم
    حساب احمال الاضائه والاجهزه الكهربائيه
    تحسب احمال الاضائه والاجهزة الكهربائيه بضرب مقدار الواط المستهلك في 3.4 فعلي ثبيل الميثال
    ثلاث لمبات كهربيه قوة كل منهما 100 واط موجودة داخل غرفه تضيف 1020 و.ح.ب
    300w x3.4=1020btu
    وكذلك بالنسبه لباقي الاجهزة الكهربيه
    ووفقك الله يا اخي
    شكرا **في رعايه الله**السيد صابر

    0 Not allowed!



  7. [7]
    Mmervat
    Mmervat غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية Mmervat


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 223
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 0
    اخى الفاضل لك منى جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م. عبد المنعم
    م. عبد المنعم غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,091

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 22
    Given: 0

    Cool تفضلّ







    Hospital and Laboratory Equipment.

    Hospital and laboratory equipment items are major sources of heat gain in conditioned spaces.

    Care must be taken in evaluating the probability and duration
    of simultaneous usage when many components are concentrated in
    one area, such as laboratory, operating room, etc.

    Commonly, heat gain from equipment in a laboratory ranges from 50 to 220 W/m2 or, in laboratories with outdoor exposure, as much as four times the heat gain from all other sources combined.

    Thanks

    0 Not allowed!



  9. [9]
    Mmervat
    Mmervat غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية Mmervat


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 223
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 0
    Dear brother , first i wish u all a very happy Eid and second thank u so much for ur help. Its really supportive figures i was looking for to guide me through my calculations.
    Best regards

    0 Not allowed!



  10. [10]
    م. عبد المنعم
    م. عبد المنعم غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,091

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 22
    Given: 0
    Happy Eid for you .. thanks a lot
    ..

    shortly .. I will send a table shows heat gain from hospital equipment

    Best Regards..

    0 Not allowed!



  