    اثناء استلام قاعدة مسلحة منفصلة وجد المهندس الاستشارى ان القاعدة المنفصلة بها ترحيل فى اتجاه واحد فقط بمقدار 25 سم ووضع اشارة العمود بمكانها الصحيح ولكن الترحيل فى اتجاه من الاتجاهات بمقدار 25 سم والاتجاه الاخر سليم فامر المهندس الاستشارى بوضع طبقة حديد علوية للقاعدة المنفصلة فقط دون زيادة الحديد السفلى وتم الصب على هذا الاساس على علم ان العمارة مكونة من 8 طوابق وبها على السطح برك سباحة وعلى العلم ان الاستشارى لم يريد ترحيل القاعدة لان هناك مشكلة بان الحفر كان به خطا واعادة حفره يؤخر المشروع فهل هذا الحل صحيح مع العلم بان العزم الناشئ من عدم المركزيةللعمود مع القاعدة لايؤثر على قوة تحمل التربة لان التربة امنة بقدر كاف لتحمل مثل ذلك العزم ولكن المشكلة فى طريقة التسليح التى اقترحها سعادة البيه ولذوى الخبره راى فى ذلك ارجوا الافادة







    الدولى111
    شاهد الملف الشخصي
    أرسل رسالة خاصة إلى الدولى111
    أرسل بريد إلكتروني إلى الدولى111
    إيجاد المزيد من مشاركات الدولى111
    إضافة الدولى111 الى قائمة الأصدقاء لديك

  2. [2]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    ترحيل القاعدة فى اتجاه واحد ووضع اشارة العمود بمكانها الصحيح سيؤثر على توزيع الاجهادات تحت القاعدة وبالتالي على توزيع الحديد السفلي, والذي يجب ان يتغير بناء على الاجهادات الجديدة الناتجة من كون العمود ليس في منتصف القاعدة.
    بالنسبة للحديد العلوي للقواعد المنفصلة فليس له علاقة بالاجهادات وغالبا ما يوضع الحد الادنى من التسليح,
    والله اعلم

    0 Not allowed!


    (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير)


  3. [3]
    thunderbird-2006
    thunderbird-2006 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ألى الأخ الدولي 111
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مبارك عليك شهر رمضان الكريم وكل عام وأنت بخير
    هل هذا السؤال تسأله لأنه ليس لديك خلفية أم أنك تسأله من باب الختبار للأخوة والأخوات المهندسين أرجوا منك أجابة واضحة وشكراأذا كان للآستفسار مافي مشكلة
    سؤال وجيه جدا وغدا أنشاء الله أرد لك الجواب الصحيح حتى أستفسر لك عن الموضوع

    0 Not allowed!



  4. [4]
    احمد الديب
    احمد الديب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية احمد الديب


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 516
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    اخي الغالي الحل الذي اقترحه المهندس حل يجب حسابه بدقة
    فيجب حل القاعدة علي انها بها قوة وعزم وحساب الاجهادات علي التربة وهل يوجد عزم سالب ام لا لان الحديد العلوي فائدته فقط في القواعد المنفصلة لتقليل الاجهادات تحت الاعمدة وان يكون As min

    0 Not allowed!



  5. [5]
    smasem66
    smasem66 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 198
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    في حالة حدوث ترحيل للحمل على القاعدة ينشأ عنه عزم عليها فان النتيجة تكون تغيير في توزيع الاجهادات اسفل القاعده
    فبدلا من تكون منتظمه تصبح لها شكل شبه المنحرف واحيانا يتكون منطقة شد في احد الجوانب ويتم حساب الاجهادات الجديدة الناتجه عن هذا الترحيل
    ومن الاجهادات الجديه ستجد ان احد الاطراف قد ذادت قيمة الضغط فيه ويجب التأكد انها لما تتعدى اجهادات التربة المسموحه ويجب التاكد من ان التسليح القديد يتحمل هذة الزيادة في الضغط والا يجب زيادة الحديد السفلي وهذا لا يتم معرفته الا بالحسابات
    ثانيا في الطرف المقابل من القاده ربما لا يتكون منطقة للشد وعلى هذا فالتسليح الادنى كافي ولو تكونت منطقة شد يجب حساب تسليح خاص لها علوي والتاكد من ان القاعده ستقاوم هذا الشد

    وفي النهاية لا تظلم الاستشاري فربما كان رأيه على صواب والتسليح المصممه عليه القاعدة من البدايه تسليح عالي وسوف يقاوم فرق الاجهادات الجديد فهو له حساباته
    واذا كنت تريد التاكد من الحسابات ارسل بيانات التصميم كامله وسوف اوافيك بالحل التصميمي لها باذن الله

    0 Not allowed!



  6. [6]
    umda1424
    umda1424 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاستشاري يطلب اعادة الوضع الي الوضع الصحيح فقط
    والحل الموضوع نظاميا خاطي وفنيا الله اعلم

    0 Not allowed!



  7. [7]
    bena2d
    bena2d غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ المحترم السلام عليك و رحمة الله و بركاته
    انت تعلم جيدا عندما تصمم قاعدة منفصلة فانك تفترض انها عبارة عن كابولي من الطرفين و ركيزته هو العمود و بالتالى فان ترحيل العمود الى اى من الاتجاهين ذلك سيؤثر على مكان الركيزة لكن النتيجة انه مازال الوضع على انه كابوللى من الطرفين
    و نتيجة لتحريك العمود من مكانه تغيرت الاجهادات و اصبحت على شكل شبه منحرف مما سيزيد العزوم فى اتجاه عن الاخر و عليه فان الحل الذي اختاره الاستشاري لا ينطبق مع الحالة الواقعة لان الحديد العلوي وظيفته مجابهة العزوم العلوية و حالتنا لن يكون بها عزم علوي و كان يجب دراسة الامر بتاني و روية
    و شكرا لك

    0 Not allowed!



  8. [8]
    descovery_2000
    descovery_2000 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 496
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 0
    اخوي العزيز
    عيد الحفر واخر المشروع احسن ما لاستشاري يدخلك بورطة

    0 Not allowed!



  9. [9]
    hosam mansour
    hosam mansour غير متواجد حالياً
    زائر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 218
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    ازاى يا أخ دولى العمود صح !!! والقاعده مرحله ! أكيد الحداد كان أعور !!!!! مع تحياتى فى سؤال اخر

    0 Not allowed!



  10. [10]
    المجاز
    المجاز غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 273
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل المسافه المتبقيه من القاعده اقل ام اكثر من نصف ارتفاع القاعده وما هو التسليح الافقي