    سؤال هام في التصميم

    --------------------------------------------------------------------------------

    أعزائي مهندسي التكييف بالمنتدى أريد أن أسأل عن كيفية حساب قدرة ( سعة ) ال dehumidifier بمعنى أنه يوجد مكان مراد تكييفه ونريد عمل humidity control في هذا المكان وذلك بوضع humidistate sensor داخل المكان أو في return duct والذي يتصل بدوره بال dehumidifier من أجل التحكم في نسبة الرطوبة داخل المكان
    والسؤال هو كيف نحسب ال capacity of dehumidifier
    وجزاكم الله خيرا

  2. [2]
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1,061
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    السلام عليكم أولا أخي نبيل . لحساب كمية الرطوبة المزالة من الحيز لان معنى كلمة (dehumidifier)هي ازالة الرطوبة أما معنى كلمة (humidifier) فتعني الترطيب . فتكون عن طريق المعادلة التالية : (mw=ma(w2-w1
    وألافضل لك أن تتصل بمجهزين ذوي اختصاص . أرجو ان تكون الفكرة قد وصلت

    0 Not allowed!



  3. [3]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    يتم حساب كمية البخار اللازم للترطيب بالمعادلة التالية:-
    Q=CFM*4840*(w2-w1)

    وشكراً