ماهي افضل طريقة لتكييف غرفة تسجيل صوتي من دون أي إزعاج ( إنعدام صوت الهواء))؟

النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. [1]
    روامس
    روامس غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ماهي افضل طريقة لتكييف غرفة تسجيل صوتي من دون أي إزعاج ( إنعدام صوت الهواء))؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    كيف حالكم يامهندسين وياخبراء

    هذي اول مشاركة لي وبعدج بحث وتعب وجدت هالمنتدى المبارك اللي ان شاء الله راح يحل مشكلتي


    ****************
    انا عندي غرفة تسجيل صوتي مساحتها 3م*2.5م بارتفاع 3م والغرفة لها سطح من الخرسانه

    واتمنى اعمل لها تكييف ولكن من دون اي صوت لأن المايك اللي عندي حساس جدا لدرجة ان صوت المكيف السبلت يلقطه بوضوح ... فلابد من ان يكون الصوت معدوم .... اي تبريد فقط ....

    اتمنى تنصحوني وش الحل ...

    وأيضا وش المكيف اللي راح استعمله ونوعه وماركته ..


    بارك الله فيكم

  2. [2]
    M300SEL
    M300SEL غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سبحان الله , دخلت هذا المنتدى لنفس الغرض

    فيا إخوتي المهندسين , أفيدونا حسب خبراتكم الرائعة في هذه المسألة

    وهي تبريد ستديوهات التسجيل الصوتية , والتي تتطلب انعدام الصوت المسموع قدر الإمكان , لحساسية المايكرفونات المستخدمة , ودقة التسجيل.

    غالبا ما يكون الاستديو مكونا من غرفتين , غرفة الكنترول , وغرفة التسجيل , مفصولة بجدار معزول

    فماهي أفضل الطرف لتبريد هذين الغرفتين بدون صوت هواء يدخل في التسجيل

    بانتظار المهندسين , وأشكرك أخي روامس لفتح هذا الموضوع المهم.

    0 Not allowed!



  3. [3]
    روامس
    روامس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله يبارك فيك اخي ابو عبدالله ،،،، سبحان الله ...نفس الفكرة ..

    بإنتظار المهندسين ..

    0 Not allowed!



  4. [4]
    hvacboy
    hvacboy غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 48
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    بسيطة اخوي مركزي سبليت من نوع دايكن لوستاتيك

    من ميزة الدايكن لوستاتك 38 دي بي مع لينير وكثر من اسلوت يعني 4 سلوت والوحدة تكون بعيده عن الغرفة يعني 2 مترين في الممر
    وراح تدعو لي بالخير
    ارجو من ان تكون غرفة التسجيل للمواد الاسلامية وليس للطرب
    والله يوفقك في دنياك واخرتك يارب

    0 Not allowed!



  5. [5]
    روامس
    روامس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله يبارك فيك اخي hvacboy وأبشرك أن المؤسسة للمواد الإسلامية .. vbmenu_register("postmenu_224388", true);

    0 Not allowed!



  6. [6]
    000403
    000403 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية 000403


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 293
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    والحمد الله في ان المؤسسة للمواد الاسلامية
    وان شاء الله يعينكم على فعل الخير

    0 Not allowed!



  7. [7]
    FAYEZ GHABBOON
    FAYEZ GHABBOON غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    I Suggest To Use Ducted Split Unit , Locate The Indoor Unit Out Of The Studio , Ask The Air Conditioner Supplier To Selecet A Grille Based On Nc20 Maximim , Ask Him To Use Sufficent Acoustic Linings For The Duct And Sufficent Elbows So That
    Noise From The Fan Is Reduced To Nc20 Thru Supply And Return Duct
    .......

    0 Not allowed!



  