دورات هندسية

 

 

قاعدة على فرش وغطاء

النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. [1]
    dalthomali
    dalthomali غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    قاعدة على فرش وغطاء

    عندي جلسة خارجية ولكن ملتصقة بالفيلا بارتفاع 60 سم وبنيت ميدتها مع ميدة الفيلا وهي ملتصقة بالفيلا من ناحية وبالسور من ناحية أخرى والناحتين الاخريين عبارة عن درج سلالم وارضيتها مسلحة بحديد فرش وغطا 16 مم وخرسانة بسمك 20 سم ، أردت ان احولها الى مطبخ فقام المقاول بخرق خرسانتها في الاركان وغرس حديد 16 مم واقام الاعمدة منها عمود عمله بان خرق في سلم الجلسة واقام عليها عمود بالرغم أن الدرج ( السلم ) والجلسة تحتها تربة دك حمراء
    هل ما فعله المقاول صحيحا
    ودمتم

  2. [2]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    اخي يصعب تصور الموضوع بدون خريطة توضيحية. لو ترفق خريطة بسيطة للتوضيح سيكون الامر اسهل بكثير

    0 Not allowed!


    (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير)


  3. [3]
    dalthomali
    dalthomali غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المصري شكرا على ردك
    بإختصار هل غرس أشاير على خرساتة سمكها 20سم بحديد 16 مم فرش وغطا وتحتها تربة مدكوكة لعمل اعمدة لمطبخ من دور واحد
    هل هذه الطريقة سليمة
    أرجو من المهندسين الكرام المساعدة
    وشكرا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    dalthomali
    dalthomali غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    Up..............

    0 Not allowed!



  5. [5]
    fihonil
    fihonil غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    انشاء الله الموضوع مفهوش خطورة بس الخوف من وصول مياة الي الأرض المدكوكة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    منجة
    منجة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 155
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق لأنه حتى لو تم اعتبار الأرضية البيتونية كأساس حصيرة لتوزيع الضغط على التربة بحيث لا يزيد عن ضغط التربة المسموح لكن هذه الحصيرة غير مؤمنة على الثقب

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML