دورات هندسية

 

 

سؤال عن سنسور الحراره Rtd

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    خالد ماهر
    خالد ماهر غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 480
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال عن سنسور الحراره Rtd

    السلام عليكم
    عندي سينسور حراره من نوع RTD رقمه PT100
    ومن عنده علم بهذا الموضوع يعلم ان هذا السنسور مصنوع من معدن تتغير مقاومته مع تغير درجة حرارته
    فأنا عايز اعرف ازاي اعمله signal condtioning بمعنى اخر عايز دائره تحول هذه المقاومه الى فولت يقابل درجة الحراره المقروءه

  2. [2]
    التواتي
    التواتي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية التواتي


    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 336
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ببساطة يمكن ان تكون المقاومة الحرارية ضمن دائرة مظخم عمليات
    بالتحديد تكون م الحرارية بالتسلسل مع سن الدخول ( R1 ) فيكون
    التغير في فولتية الخرج كما يلي ( Vo= R2/R1 * Vi )
    انما بتحديد مجالات للخرج ومع دائرة التعويض الحراري يحتاج الامر
    الى قليلا من الحسابات

    0 Not allowed!


    لـكل شئ إذا مـا تـم نقصــان . . . فلا يُغر بطيب العيش إنسـان
    هي الأيام كما شاهدتها دولا . . . فمن سره زمن ساءته أزمان

    أبو أحمد

  3. [3]
    خالد ماهر
    خالد ماهر غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 480
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله عني خيرا
    ولكن اذا كان عندك مزيد من التفاصيل ارجو ان تعرضها

    0 Not allowed!



  4. [4]
    jehad1961
    jehad1961 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 153
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled maher
    السلام عليكم
    عندي سينسور حراره من نوع RTD رقمه PT100
    ومن عنده علم بهذا الموضوع يعلم ان هذا السنسور مصنوع من معدن تتغير مقاومته مع تغير درجة حرارته
    فأنا عايز اعرف ازاي اعمله signal condtioning بمعنى اخر عايز دائره تحول هذه المقاومه الى فولت يقابل درجة الحراره المقروءه
    السلام عليكم
    ارجو ان توضح عملية التنظيم الحراري المطلوبه فهناك عدة طرق للتنضيم منها الرقمي ومنها التماثلي
    فمثلا ان اردت تنظيم حرارة كاوي لحام ممكن ان يكون الامر هكذا :
    اذا وصلت الحراره 180او اكثر =of واذا هبطت عن 170 = ON في هذه الحاله يكون هناك فترة نوم
    الطريق الاخرى التماثليه والتي افضلها وفيها تنضيم ادق ومبدا عملها كالتالي : عندما يكون النظام بارد تعمل المسخنه على جهد كامل تقريبا وكلما ارتفعت الحراره نقصت قيمه الجهد الى ان يحدث اتزان وهو ا ن يكون التسخين يساوي الفقد
    السلام عليكم

    0 Not allowed!


    فرح المخلفون بمقعدهم
    التوبه (81)

  5. [5]
    خالد ماهر
    خالد ماهر غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 480
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    akhy gehad

    i need to work in the second type


    do you have more informatin about this type


    0 Not allowed!



  6. [6]
    e-khach
    e-khach غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    جداول

    الأخ الكريم
    لدي جداول لمعرفة قيمة المقاومة للحساس pt100 عند كل درجة حرارة .
    الحساس pt100 تكون مقاومته 100اوم عند الحرارة صفر وتتغير المقاومة نتغير درجة الحرارة حسب الجداول المرفقة أرجو أن تنفعك هذه الجداول

    0 Not allowed!



  7. [7]
    anazi 2010
    anazi 2010 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    استخدم amplifier

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ماجد عباس محمد
    ماجد عباس محمد غير متواجد حالياً
    مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 5,226

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 151
    Given: 0
    اخى
    يستخدم عادة مصدر تيار ثابت Constant Current Source وهو يمكن عمله بعدة طرق ابسطها استخدام LM317 والدائرة موسومة فى الداتا شيت لها
    اصبح الأن الجهد عليها متناسب مع درجة الحرارة - ان احتجت لتكبيرة استخدم مكبر مثل LM741, LM358 ثم استخدم دائرة مقارن مثل LM311,LM393 عند جهد معين يعبر عن درجة الحرارة يعمل المقارن فيشغل ريلاى او ما تريد
    لمعرفة خواص PT100 وافضل تيار لها ابحث فى جوجل تجد دلتا شيت لها

    0 Not allowed!



  9. [9]
    الاردن ليث
    الاردن ليث غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخي الكريم انا عندي الحل لمشكلتك
    1 بتقدر توصلها بجسر
    2 او مع مكبر amplifier

    رح اشرحلك الجسر
    ببساطة حسب الدائرة المرفقة


    لاني مش عارف احملك الصورة

    رح اشرحلك اياها

    تحتاج ل

    1. مقاومتين عاديات R1 , R2
    2. مقامة متغيرة R
    3. مقاومة RTD


    شرح الدارة

    Vin .1 مربط مع الفروعات 1 و 2

    2. المقاومة المتغيرة R مربوطة مع 1 و3

    3. القاومة المتغيرة RTD مربوطة مع 3و 2

    4. المقاومة العادية R1 مربوطة مع 1 و 4

    5. المقاومة العادية R2 مربوطة مع 4 و 2

    6. رح توخد Vout من 3 و 4


    رح اشرحلك اياها

    R مقاومة متغيرة بتعيرها زي ما بدك مثلا لما درجة الحرارة=0 بدك Vout يكون 1v

    رح تعاير الجسر من R اول مرة بدك ميزان حرارا عشان تتاكد من درحة الحرارة

    بعدين بعد ما تعايرها رح يصير Vout يتغير مع درقة الحرارة

    القية Vout رح تتغير مع الحرا حسب المقاومات 1 و 2

    اي استفسار اخر انا موجود

    مهندس الطيران : ليث المستريحي

    0 Not allowed!



  10. [10]
    farrseco
    farrseco غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    pt100 .....platinum resistance thermometer ...هى مقاومة حرارية بلاتينية ......لها مقاومة تساوى مائة اوم عند الصفر المئوى .....وتزداد المقاومة خطيا مع ذيادة درجة الحرارة 3.7 اوم كل 10 درجات ....وتستخدم كمجس حرارى حتى 500 درجة .......اي معلومات Blogger: User Profile: engineer ali yahia ali farrseco