دورات هندسية

 

 

مشكلة اضافة طابق

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما رايك فى موضوع مشكلة اضافة طابق لمبنى ازيل اشاير اعمدة الطابق الاعلى:-

المصوتون
8. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • حفر وزرع اشاير باضافة مادة رابطة (الايبوكسى مثلآ) وتكملة المبنى.

    5 62.50%
  • لحام الاشاير بصورة جيدة وتكملة المبنى.

    2 25.00%
  • عمل طابق واحد بدون اعمدة (تقفيل بالطوب العادى او اى نوع من التفقيل).

    1 12.50%
  • ترك المبنى دون اى اضافة.

    0 0%
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 15
  1. [1]
    مهندس.سلطان
    مهندس.سلطان غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    مشكلة اضافة طابق

    اخوتى ارجو منكم مناقشة الاتى لتعم الفائدة

    اذا كان لدينا مبى ذات هيكل خرسانى يتحمل ثلاث طوابق ، تم انشاء الدور الارضى وتشطيبه ومزاولة العمل فيه ، وبعد عدة سنوات اريد اضافة طابق اخر ، ولكن وجد هنالك مشكلة وهى ان بعض اشاير الطابق الاول تم ازالته ، تبقى منه اقل من عشر سنتمترات ( اغلبية الاشاير) ،،،،،،،،،
    ارجو ايجاد الحل لوضع الطابق الاول والمواصلة فى بقية المبنى

    وشكرآ

    من مواضيع مهندس.سلطان :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    اعتقد اخي انه يمكنك الاستعانة بهذا الحل
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=28212

    0 Not allowed!


    (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير)


  3. [3]
    عبد المعبود
    عبد المعبود غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عبد المعبود


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 338
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    موضوع مهم وارى ان aalmasri اعطاك الاجابة الوافية

    شكر يابشمهندس

    0 Not allowed!



  4. [4]
    مهندس.سلطان
    مهندس.سلطان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرآ[GLINT] aalmasri [/GLINT]>>>>>> شكرآ [GLINT]عبد المعبود[/GLINT] ،على هذا التوضيح
    والشكر لكل الاخوة والاعضاء

    0 Not allowed!



  5. [5]
    مهندس.سلطان
    مهندس.سلطان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Question اضافة طابق لمبنى

    شكرآ للاخوة
    اريد ان اوضح اكثر ، هذا المبنى به نقص فى الاشاير فى اكثر من عشرة اعمدة من بين حوالى اربعون عمود و السيخ المستخدم 16 ملى والبحور بين الاعمدة 5.5 متر (سقف بابيام) فى حالة عمل هذه المعالجة اكل الاعمدة الناقصة اعتقد قد تسبب خلل انشائى فى الطوابق الاعلى .........
    ارجو من الاخوة ا[glint]لمهندسين[/glint] المشاركة فى المناقشة حتى تعم الفائدة للجميع..


    0 Not allowed!



  6. [6]
    صدى الليل
    صدى الليل غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اتم الاخوان يفيدونك باسرع وقت

    بصراحة عرض مثل هالمشكلات مفيدة للجميع

    وانا للحين منبهـــر بهالملتقى الرائع اللي يجمع المهندسين

    0 Not allowed!



  7. [7]
    asatstr
    asatstr غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلم عليكم
    سيدي الفاضل الحل الأمثل في هذه المشكله التي أعتبرها بسيطة (رأي الشخصي)
    أنك تزرع أشاير جديدة حسب توزيع الحديد في أعمدة الدور الأرضي
    وذلك بالثقب في خرسانة الأعمدة المقامه بأقطارأكبرمن الحديد المستخدم ب2مم وحشوها بأي مادة رابطة قوية علي سبيل المثال الأيبوكسي ثم وضع الحديد في أماكنه
    لاحظ ملحوظه هامه جدا يجب قراءة دليل المادة الرابطة لأن معظم المواد الرابطة لا تعمل في درجات حراره أعلي من 20-25 درجة مئوية

    والله ولي التوفيق
    م/أيمن الطنطاوي

    0 Not allowed!



  8. [8]
    مهندس.سلطان
    مهندس.سلطان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرآ لجميع الاخوة على المشاركة.........
    م/احمد

    0 Not allowed!



  9. [9]
    م.محمود زغلل
    م.محمود زغلل غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 110
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    ارى ان اسلم حل هو لحام الحديد القديم بالحديد الجديد بأستخدام ماكينة لحام واعتقد انه موفر فى الوقت والتكاليف واضمن .

    0 Not allowed!



  10. [10]
    mazinar2003
    mazinar2003 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 50
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اخواني العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    من خلال استعراض جميع الردود لاحظت شي واحد هو انكم اغفلتم فلسفة مسافة الترابط او التشريك( or over laping dowels)
    وللعلم فان حل هكذا مشكلة بسيط جدا لكن يحتاج الى تأني وتفكير ومراجعة بسيطة

    ان مسافة الترابط وجدت لاجل نقل الاجهادات بصورة تدريجية وقد وجد ان مسافة 40-50 bd هي المسافة الامينة لنقل هذه الاحمال (وفي مناطق الشد) اذا استعمل الربط العادي باستعمال اسلاك الربط.

    لذلك وحسب المواصفات الامريكية ACI COD 2002 CHPTER 12-14 الخاص بمسافات التراكب splices of reinforcement .

    نلاحظ انه مسموح استخدام اللحام او الربط الميكانيكي


    وبعد الاطلاع على المشكلة ومراجعة الكود المذكور وكذلك من الخبرة السابقة في نفس نوع المشكلة المطروحة اقترح ان يكون الحل كالتالي.

    1- يتم تنظيف القضبان القديمة بفرشات الحديد (المسافة المتبقية للتشريك)
    2- تعمل ثقوب على عمق بسيط (حتى لو كان عشر سم ) للعلم ان هذه الثقوب هو كحل زيادة للامان ليس الا والا فانه يمكن الاستغناء عنها والغرض من ذلك هو لعمل الربط بالايبوكسي او مادة الربط المذكورة سابقا.
    3- تغرز القضبان الجديدة للاعمدة العلوية في هذه الثقوب مع اضافة المادة الرابطة لزيادة الربط .
    4- وهو المهم وهو خلاصة فكرتي يتم لحام قضبان الحديد القديم مع الحديد الجديد وبكامل المسافة المتبقية من الحديد القديم (القصير) WELDING وبواسطة عامل لحام متمرس حيث يكون القضيبين وكانهما قضيب واحد مع الاخذ بنظر الاعتبار فحص المسافة الملحومة من حيث كفاءة اللحام اذ انه ربما تظهر فقاعات او مسافات فارغة غير متراصة وهذ شي مهم يعرفه متخصصي اللحام جيدا.

    بعد ذلك تتم العمليات الاخرى بصورة طبيعية وبلا خوف ان شاء الله تعالى

    ارجو ان تستفيد من هذا الحل وان يكون قد وصلكم في الوقت المناسب


    المهندس
    مازن الطائي

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML