    اخواني .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اريد رايكم وتفاعلكم .. حيث نسي المقاول زراعة العمود في جدار البدروم
    حيث أن لدي بدروم جدرانه مسلحة وعلى حصيرة وفيه أعمدة تمتد الى الادوار العليا وقد نسى المقاول زراعة أحد هذه الاعمدة ولم نكتشفها الا بعد صب هذه الجدران ، والان نفكر أن نقوم بمعالجة ذلك بعمل تخريق للأشاير بالدريل بعمق 30 سم واضافة مادة الابوكسي للخروم ، علما أن عرض العود 20*70 سم وممتد من الدور الارضي + الاول + الملحق العلوي .
    شاكرا ومقدرا تفاعلكم

  2. [2]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    تخريق للأشاير بالدريل بعمق 30 سم واضافة مادة الابوكسي للخروم
    أتصور أن هذا كاف بالنسبة لعمود واحد .
    و لو أمكن زيادة عمق الثقوب إلى 40 سم فهو أفضل .

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  3. [3]
    احمد الديب
    احمد الديب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية احمد الديب


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 516
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    بارك الله فيك اخي ابو بكر وزادك علما

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عبد المعبود
    عبد المعبود غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية عبد المعبود


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 338
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أحسنت يأخى ابوبكر وزادنا الله علما واسعا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    م. رضا الزيني
    م. رضا الزيني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 116
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي م. ابو بكر ماذا تقصد بعمود واحد
    هل الامر مختلف عمود واحد عن عدة اعمدة
    الموضوع انه صحيح اوغير صحيح فالصحيح للكل والغير صحيح للكل ايضا
    لكن هذا غير صحيح فالعمود هذا ممتد من البدروم الى آخر دور وهو ليس عمود للشكل الجمالي او ماشابه ذلك انما هو عمود اخذ في الاعتبار اثناء التصميم
    والعمود لابد بد ان من القاعدة حتى يستطيع نقل الاحمال الى القاعدة ومنها الى الأرض اي كان نوع القواعد
    انما عمق 30 سم او حتى 40 سم هذا غير صحيح

    0 Not allowed!



  6. [6]
    احمد الديب
    احمد الديب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية احمد الديب


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 516
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    اخي مهندسس رضا انت قرات السؤال ام لم تقراه السؤال هو يوجد حائط خرساني في البدروم له اساسات لبشة الحائط موجزد في البدروم ثم سوف يتم زراعة اعمدة في الحائط في الادوار العليا ولو انت شغال في التصميم سوف تفهم ما اقصده ولذلك اجابة اخونا ابو بكر اجابة سليمة يا ريت تراجع الكتب

    0 Not allowed!



  7. [7]
    سيف الدين مرزوق
    سيف الدين مرزوق غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 3,711

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 4,803
    Given: 7,298
    عزيزي م/ رضا
    عندما يوجد مبنى به عنصر واحد ضعيف فالأمر يختلف عن ضعف كل العناصر
    و هذه الطرق تستخدم في الترميم و ليس في البناء يعني طرق استثنائية و ليست عامة
    و اضيف لاجابة م/ أبو بكر ضرورة أن يكون قطر الثقوب أكبر من قطر السيخ المزروع بمقدار 2 مم على الأقل

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م/وليدالجبوري
    م/وليدالجبوري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    م/وليد الجبوري من العراق

    اعتقد والله اعلم ان المشكلة بسيطة ما دام عمود واحد وليس عمود حافة فالمشكلة وهذه الحالة تحل بتكسير افضل ان يكون الى الثلث الأخير من الجدار فلو كان عمق الجدار متر واحد مثلا فعمق التكسير )., 75 سم وهكذا اما ان كان العمود ركن اي حافة فمع هذه العملية قم ببعض الأسنلد الميكانيكي واعتقد انك تفهم معنى الأسناد الميكانيكي للعمود...... وشكرا والسلام عليكم.....

    0 Not allowed!



  9. [9]
    asatstr
    asatstr غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    سيدي الفاضل الحل الذي أقترحته سليم بنسبه 80% في حالتك فقط
    وذلك لأن هذا العمود الحمل الواقع عليه ضعيف يمكن أن تتحمله الحائط الخرساني بعد عمل هذا التعديل
    ولكن أخذر أخي من تنفيذ نفس هذ الأقتراح لو العمود مكمل الي أخر دور
    لأنه في هذه الحاله محمل بحمل عالي وله أعتبارات كثيرة في التصميم
    أذا فعلت هذا التزريع والحديد في منطقه العمود الموجود فعلا (المنفذ حاليا)هو تسليح حائط خرساني عادي سيتوزع الحمل علي مساحة كبيرة من الحائط ولن تمثل التزريع شيئ كبير
    ولكن في حالتك كما ذكرت أمن بنسبة 80% وللتأكيد قم بمراجعه هذا الأمر
    أرجو من الله أن أكون وفقت في توصيل هذه المعلومة لكم
    وأرجو أبداء اي أستفسار أو تعليق

    والله ولي التوفيق

    م/ أيمن الطنطاوي

    0 Not allowed!



  10. [10]
    المهندس.نت
    المهندس.نت غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    فى الحقيقه لقد قرات كل الاقتراحات ولى بعض الاسئله. من الشرح واضح ان المبنى من دورين فقط يعنى ارضى +اول+ثانى وبناءاً على هذا فان رائى هو كما يلى:
    1-اذا كانت المسافة بين الاعمده غير كبيره.(اقصد العموديين الاخريين فيمكن عمل هذا الجزء فقط على اساس جدار حامل ومن كلامك فانه يوجد جدار فى الاسفل خرسانة مسلحة معمول فوق لبشه.
    2-او تقويه الاعمده وعمل كمره ساقطة بعمق لا يقل عن 70 سم وحسب المهندس الذى يرى المسافة.
    وارجو من الاخ ابو ريوف اعطاء بيانات كامله مثل المسافة المتبقيى بين الاعمدة وغيرها والله الموفق

    [GLOW="00FF99"]
    م.عبدالسلام العشيبى
    [/GLOW]