دورات هندسية

 

 

مطلوب لطامه 3 فاز اللطم فيها بدل ايداى

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 14 من 14
  1. [11]
    JEBRIL
    JEBRIL غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2005
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم

    أخي أشرف تساقط المياه من الزعانف المتحركة ذليل علي انخفاض درجة حرارة الهواء الخارج من المكيف بدرجة كبيرة مما يساعد علي تكثف الرطوبة علي الزعانف وتتساقط كما ذكرت

    أخي كم درجة الحرارة داخل المحل عندما تتساقط المياه !!؟

    كما انصحك بتجربة بسيطة وهي ان ترفع درجة الحرارة الي 24 درجة مئوية وترفع سرعة المروحة الي اعلا سرعة ولحظ هل يتساقط المياه !

    أخي أشرف كم نسبة الرطوبة بالمنطقة الموجود بها المحل تقريبا ؟؟

    تمنياتي لك وكل المشاركين بالتوفيق إن شاء الله

    والسلام عليكم

    جبريل

    0 Not allowed!



  2. [12]
    اشرف 66
    اشرف 66 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 174
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم

    و تمممممممممم اخيراااااااااااا حل المشكله الا و هى

    تركيب مروحه سقف هيلوكبتر كما يقال عنا فى فلسطين

    تم توزيع الهوااء المكييف داخل الصالون بطريقه متساويه

    و اعلمكم حتى بعد ما انحلت المشكله بتركيب مروحه السقف لم اقتنع بفعليتها برغم انها حلت المشكله

    السؤاال هنا طالما تم تركيب مكييف فلا داعى لمروحه السقف .....

    و لكن

    سبحانك ربى بنعيش و بنتعلم و لسه ياما حنتعلمممممممممم

    تحياتى هنا لكل من ساهم فى حل لمشكلتى و نتمنى ان يكبر هذا القسم بالذااات كى يعم علينا بأهل الخبرة

    و يعم علينا بمشاكل التبريد و التكييف مهما طالت بنا مده العلم به و لسسسسسة بنتعلم

    تحياتى لكم

    أشرف

    0 Not allowed!



  3. [13]
    اشرف 66
    اشرف 66 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 174
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    تم تركيب مراوح سحب الهواء من داخل الصالون للخارج بقطر 20 سم بطىء السرعه

    و تم حل هذه المشكله التى عقدتنى عنجد

    و لكم الشكر اخوانى

    0 Not allowed!



  4. [14]
    ياسر زكريا
    ياسر زكريا غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ياسر زكريا


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 79
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اخى الكريم
    احب ان اقول لك هذة المشكلة ليست عندك فقط ولاكن فى اغلب الكوافيرات الحريمى وهى بسب الرطوبة الناتجة من الماء المستخدم فى غسيل الشعر وفى الاجهزة التى تعمل مثل اجهزة السسشوار واجزة كى الشعر
    وكمان اكيد فىية زحمة من الزبائن ( احنا مش بنحسد ولا حاجة ) لاكن الزحمة فى المكان والنفس

    ولاكن الجهاز التكيف بتكون درجة حرارتة اقل من المكان وبلتالى الرطوبة بتكثف علية بكثرة وبتكون الماء
    واكيد فية ملحوظة اعتقد انها بتحصل وانت لم تذكرها وهى خروج الهواء البارد من المكيف على شكل بخار فى اوقات الذروة مش عارف بتحصل عندك ولا لا على العمو م المشكلة دى بتحصل كتير
    فى محلات الكوافير الحريمى بل اخص
    وحلها تركيب حوض من الصاج المجلفن تحت الوحدة معزول جيدا يتم فية تصريف الماء المتكاثف
    وشكرااااااااااااا

    0 Not allowed!



  