    مطلوب لطامه 3 فاز اللطم فيها بدل ايداى

    السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

    الاخوة الافاضل

    مكييف من نوع Lg قدرة 24000 Btu جديد لنج

    تم تركبيه لصالون كوافير ........ التكييف ملائم للمكان جدا

    المكيااج ما بيسيح يعنى الى حيفوت الصالون لازم يلبس ملابس شتويه :)

    لكن هناك مشكله

    البودى الخارجى (الكفر) للوحده الداخليه يرشح ماء بصورة جنونيه

    ليس فى امكانى فحص الرطوبه فى الداخل ......


    سؤالى هل تشغيل الاستشورات الاكثر من 3 يؤثر ؟؟؟؟ برغم ليس هناك فاقد فى التكييف

    تم تركيب شفااط صغير الحجم و تشغيله فترة تقارب الاسبوع نفس النتيجه الداخليه تغرق من الخارج بالماااء

    لاحظت اليوم ملاحظه اتمنى ان لا تكون السبب جميع الحوائط فى الصالون زجاجيه حتى السقف

    و الشىء الذى يحيرنى جدا لا يوجد ضبااب على المراه الاماميه

    دلونى شو اعمل و الا حكسر الجهاااز .......

    تحياتى لكم

    اشرف

  2. [2]
    اشرف 66
    اشرف 66 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 174
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    ما شاء الله 6 زوار و ما شفت رد ع سؤالى

    وينكم يا مهندسين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  3. [3]
    JEBRIL
    JEBRIL غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2005
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1

    لااعتقد بان تكسير الجهاز سوف يحل المشكلة أخي اشرف


    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله,,

    أخي أشرف وصف المشكلة يالتحديد والدقة يمكن من خلالها فقط حل المشكلة

    أخي هل فعلا الغطاء بالكامل من جميع النواحي يتساقط منه الماء ام من أماكن معينة ؟؟

    وماذ عن أنبوب تصريق المياه للخارج هل يصرف الماء بشكل كبير ايضا ام لا :confused: ؟؟

    وعندما أخي أشرف تقول بان (( المكيااج ما بيسيح يعنى الى حيفوت الصالون لازم يلبس ملابس شتويه )) هذا يعني بان المكان باردا جدا وممكن أن تكون الحرارة أقل من 20 درجة مئوية
    وأعتقد من وجهة نظري لو رفعة الحرارة الي 24 من الممكن أن تقل نسبة المياه المتساقطة أن لم تنقطع نهائيا عن التساقط ..

    أخي أشرف لااعتقد بان الاستشوارات مهما كان عددها تساعد بزيادة الرطوبة داخل المكان ولكنها ترفع من درجة الحرارة وتقلل نسبة الرطوبة بالمكان..

    الجدران من الزجاج لاترفع ولا تسبب زيادة نسبة الرطوبة بالمكان أخي

    لو أجبت علي ملاحظاتي السابقة لعلي أساعدك بحل هذه المشكلة مع تمنياتي لك بالتوفيق أن شاء الله

    والسلام عليكم
    جبريل
    (( ربما يتاخر ردي الثاني عليك فاعذرني ))

    0 Not allowed!



  4. [4]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    اكيد مش كل الكفر طبعا وعلي ما اعتقد ان الاماكن التي تتحمع عليها الرطوبه هي الاماكن السفليه من الكفر تحت وفوق حوض المياة ويمكن ان يكون ذلك بسبب قله العزل الحراري الموجود خلف الكفر من الداخل ****اخي الكريم افحص العزل الحراري ***شكرا***في رعايه الله ***السيد صابر

    0 Not allowed!



  5. [5]
    اشرف 66
    اشرف 66 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 174
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اخى جبريل

    دعنى اشكرك ع اهتماك بموضوع مشكلتى

    أخي هل فعلا الغطاء بالكامل من جميع النواحي يتساقط منه الماء ام من أماكن معينة

    يتم تساقط الماء فقط فى مداخل طرد الهواء البارد و بالاخص تحت الكفر مباشرة

    حتى لاحظت فى الزعانف المتحركه وجود تساقط بها ايضا .

    انبوب تصريف المياااه يصرف بشكل ممتاز ....

    ______________

    اخى السيد صابر

    نعم اخى كما توقعت انت مكاان تساقط المياه ف المنطقه السفليه للجهاااز

    و لكن ؟؟؟!!!!!

    تم استبدال الوحده الداخليه باخرى جديده نفس القدرة و نفس الحجم

    و للاسسسسسسسسسسسف

    المشكله قائمه .........

    اى نفس الاولى فى العمل و الادااء و ترشيح الميااه من اسفل الكفر

    ملاحظة / تم تشغيل الجهاز فترة 4 ساعات بيوم اجازة العمل

    نفس النتيجه ...................

    اى ايقنت ان الاستشورات ليست السبب

    فما هو السبب اخوانى المهندسين ؟؟؟؟

    شكرا لكم و لكل من يساهم هنا

    تحياتى لكم جميعاا

    اشرف

    0 Not allowed!



  6. [6]
    Governing Dynamic
    Governing Dynamic غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يبدو انك في مدينة عالية الرطوبة والمكيف يعمل على درجة منخفضة وسرعة منخفضة للهواء يجب ان تزيد سرعة المروحة قليلا حتى ترتفع درجة حرارة ملفات المبخر وتحول دون تكثف بخار الماء عليه

    0 Not allowed!



  7. [7]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11

    Post اعتزر علي التأخير

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    اخي الكريم أشرف
    اولا لحد الان لم يتم تحديد نوع الجهاز هل هو سقفي أم حائطي
    هذا السؤال مهم للغاية ...,

    اخي الكريم استأذنك في ميزان مياة ووضعة علي الوحدة الداخلية ولو سمحت حدد لي الميل

    انبوب تصريف المياااه يصرف بشكل ممتاز ....

    وهذا لا يمنع تساقط المياة من الوحدة الداخلية

    بس من فضلك حدد لي الميل

    وانا متواجد بإستمرار معك
    وان شاء الله خير لا تقلق
    محمد عبد الفتاح سيد

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  8. [8]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11
    اه نسيت اسف
    من فضلك حدد لي مساحة المحل ؟؟

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  9. [9]
    اشرف 66
    اشرف 66 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 174
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    Governing Dynamic

    اشكرك اخى ع اهتمامك و اعطاااء رأيك فى هذه المشكله سوف اعمل على ما قدمته لى من معلومة

    لعلى افلح فى حل هذه المشكله ............

    شكرا لك

    تحياتى لك

    اشرف

    0 Not allowed!



  10. [10]
    اشرف 66
    اشرف 66 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 174
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    عليكم السلام و رحمة الله و بركاته اخى م . محمد عبد الفتاح سيد

    اولا لحد الان لم يتم تحديد نوع الجهاز هل هو سقفي أم حائطي
    هذا السؤال مهم للغاية ...,

    هو جهاز حائطى علوى

    اخي الكريم استأذنك في ميزان مياة ووضعة علي الوحدة الداخلية ولو سمحت حدد لي الميل

    الجهاز ركب فى ميزان مياه (مستقيم ) و لكن ميل المااء المصرف كما هو من قبل الشركة المصنعه

    و تم تركيب خرطوم التصريف بشكل سليم جدا جدا

    المحل المحصوووور 6 متر4x متر ارتفااع 270

    هذا هو مقيااس المحل

    شكرا لك اخى ع اهتمامك

    و بانتظار ملاحظاتكم

    تحياتى لكم جميعاا