    اي من المحركين استعمال

    السلام عليكم
    اذا لدي محرك لمكيف من النوع الترددي اي المغلق وقيمة LRA 45 وهذا المحرك عاطل واريد تغييره بمحرك اخر ولكن مع الاسف لم اجد محرك ترددي بنفس القيمة وانما بقيم كبيرة تصل الي 61 LRAولكن عندي محرك اسطواني Rotory قيمته اكبر بقليل من المحرك العاطل وهي 48 LRA فهل يمكنني استعمال هذا المحرك الاسطواني بدل المحرك الترددي واذا كانت الاجابة بنــعم فهل يتم تغيير المحرك فقط من غير اجراء اي تغير في طول او قطر الانبوبة الشعرية مثلا او تغيير الفلتر بفلتر اصغر او اكبر منه علما ان كلا المحركين يعملان على 220-230 فولت وكذلك الهرتز
    واذا كانت هناك اي نصائح او ارشادات حول هذا الامر ارجوا التوضيح
    وبارك الله فيمن شاركنا في المساعدة
    وسلامات واجد

  2. [2]
    شرى كوول 2
    شرى كوول 2 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية شرى كوول 2


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    أخى الفاضل
    تحية طيبة
    لا يعاير الضاغط ب Lra ابدا ولكن يعاير ب Btu/h
    لان Lra هى مقدار امبير الاقلاع ( اى الامبير اثناء لحظة تقويم الضاغط.)
    برجاء الافادة عن شركة تصنيع الضاغط.
    وذكر لوحة البيانات بالكامل .
    حتى يمكنى مساعدتك.
    مع تحياتى.

    0 Not allowed!


    لااله الا الله وحده لاشريك له.


  3. [3]
    abuyossef_1
    abuyossef_1 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    ال L R A 45بنفهم منها تجاوزا ان جهازك 1.5 حصان(low Rotor Amp) المقصود بيها على حد علمى ارتفاع الامبير ادا توقف الروتور عن العمل زى ما نقول فى مصر ( قفش) المهم
    حد علمى ان 48 فى الروتارى كبير يعنى ها يبقى 2.25 حصان و طبعا ما يركبوش على بعض
    لازم نعرف الb T U بتاعة جهازك وبيانات الكباس اللى راكب علية ها تلاقى البيانات على الكومبيريسور نفسة سطر طويل فية حروف وارقام اكتبها وان شاء الله يوفقنى فى تحديد البديل

    0 Not allowed!



  4. [4]
    000403
    000403 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية 000403


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 293
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    حاضر من عيوني سوف احضر اليكم بيانات وان شاء الله اجدها
    ولو فرضنا انهما متساويان مثلا فقط في فايهما استعمل وهل استطيع ان اركب الروتاري مكانه
    ان شاء الله في هذين اليومين لاني مشغول شوي
    ومشكوووووووورين على الرد

    0 Not allowed!



  5. [5]
    000403
    000403 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية 000403


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 293
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    هذه معلومات المحركين بالنسبة للمحرك الاول والذي يعمل بالبستوني
    L'nuite Hermetique
    6257032200
    Aj5519e
    R22
    Lar 50
    Rla 9.90
    Hz 50
    V 220- 240
    L'nuite Compressor Air Conditioner


    واما المحرك الروتوري

    Siam Comprssor Industry Co . Ltd
    Refrigerant Compressor
    Model ----- Nh30vldt
    Ph 1
    V 220-230
    Lra 41-45
    Ap 28 Kg/cm2
    Sp 84 Kg Cm2

    0 Not allowed!



  6. [6]
    abuyossef_1
    abuyossef_1 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    الرد و ان شاء الله يكون كافى

    الضاغط الاصلى فرنساوى 5519 يعنى 2.25 حصان
    والضاغط البديل روتارى 15000 وحدة
    فلا يجوز تركيب 15000 بدلا من 19000
    و ال 5519 متوفر بكثرة وان لم تجد هات ضاغط بريستول 18000 على نفس الكابلرى
    هدا والله تعالى اعلى واعلم

    0 Not allowed!