دورات هندسية

 

 

عندي مشكله كبيره يا مهندسين العرب

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    aasts
    aasts غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    عندي مشكله كبيره يا مهندسين العرب

    انا عندي البيت كله مكيفات من نوع سبلت جداري كاسيت اواجه مشكلة انه يكون شغال زي الحلاوه والغرفه بارده زي الثلج مادري الا يكون انطفاء المكيف ولما اعيد تشغيله يصير يطلع هواء عدي غير بارد لمدة خمس دقائق ثم ينطفي مع وميض سريع لكل الانوار .

    تتوقعون يا ساده يا مهندسينا من ايش هذي المشكله ؟ ممكن يكون الكنبرسر احترق :mad:
    ولكم خالص شكري وتقديري

  2. [2]
    hvacboy
    hvacboy غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 48
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    أهلا أخي
    عندي كم سؤال لك
    متى يحدث هذا وكم قوة العداد الكهرب عندك (كم أمبير عندك)
    كم مكييف شغال عندك وقت حدوث المشكله
    مكييفات البيت كم طن الواحد فيها (المجموع كم)
    بعد الاجابة أقدر أقول لك أين المشكله

    والله اعلم في ذالك

    0 Not allowed!



  3. [3]
    aasts
    aasts غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Talking شكرا لتجاوبك يا مهندس hvacboy

    اخي الكريم
    * اول مره يحدث هذا فالمكيف يعتبر جديد سنه ونص استخدام فقط
    * وعداد الكهرب 150 امبير
    *مكيفان فقط
    * 3 مكيفات حملة 24000 الف و 2 مكيف حمولة 18000الف

    تحياتي و تقديري

    0 Not allowed!



  4. [4]
    abuyossef_1
    abuyossef_1 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    قول يا اخى لا اله الا الله محمد رسول الله

    اللى فهمتة من سؤالك ان المكيف يعمل فى بداية تشغيلة كويس ويبرد تمام وبعدين يفصل ولما يشتغل تانى يعمل بدون تبريد ( مروحة فقط) لمدة خمس دقائق واول ما الكمبريسور يحاول القيام يفصل الجهاز بالكامل و تومض مجموعة اللمبات وميض سريع
    ان كان هدا سؤالك فالعطل فى السينسورات (الحساسات) الكارتة بيكون فيها اما ثلاثة او اثنين او اربعة سينسورات وغالبا ثلاثة ابحث سينسور الوحدة الخارجية وبدلة باخر وادا لم يتوفر الحم مكانة مقاومة 10كيلواوم فى الكارتة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    eslamenan
    eslamenan غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى العزيز
    ان كنت انت تفتح الجهاز وانت الذى تغلقه وعندما تعيد انت تشغيله فى خلال خمس دقائق من الاطفاء يفعل هذا العمل لكنه يبدى العمل بشكل طبيعى بعد ذلك . ان كان هذا الذى يحدث فهذا شكل طبيعى حيث ان هناك اوفر لود وهو حماله للكباس يفصل عندما يكون الكبال ( الكومبريسر) عليه حمل فلا يستطيع ان يبدى عمله فيفصل الاوفر الى ان يحدث التعادل فى الضغوط او الضغط الذى يستطيع ان يبدا الكباس بعمله حينها يعمل فوظيفه الاوفر هى السماح للكباس للعمل ان استطاع تتركه يعمل وان لم يستطع تقوم بفصله هذا بشكل عام وظيفتها الطبيعيه

    0 Not allowed!



  6. [6]
    m_elsayed
    m_elsayed غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم

    0 Not allowed!



  7. [7]
    Engr_Zeroo
    Engr_Zeroo غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية Engr_Zeroo


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 135
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    chagre the firon

    0 Not allowed!



    Zeroo is Heroo



  8. [8]
    لؤي ط
    لؤي ط غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 38
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكلتك يا اخي غير واضحة ويكون الرد غير واضح يجب فحص اولا الفولت الموحود في البيت وهل يكون وحده شغال ام لا وبعد اي وقت من الزمن يفعل ذلك وعلي اي درجة حرارة