دورات هندسية

 

 

أحتاج مساعدة في ما يخص cooling coil ارجو الدخول.......

النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. [1]
    almadi2003
    almadi2003 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    أحتاج مساعدة في ما يخص cooling coil ارجو الدخول.......

    انا اشتغل في مستشفى وعندي cooling coil in side the duct مع الزمن اصبح التبادل الحراري ذا كفاأة منخفضة لذلك أريد تنظيف الcooling coil من الداخل أعني من داخل الtubs
    فما هي الطريقة المثلى وتكون سهلة بحيث لا أحتاج الى قطع الcoils نفسها وإعادة تلحيمها؟

  2. [2]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    اعتقد فريون 11 مناسب للتنظيف
    اعتقد ان قله الاتصال الحراري عندك ناتج عن معامل تقذر الزيت والذي علي اساسه تتم تحديد فترة البقاء ارجو ان تقول لي كم عمر الوحده عندك ومن متي ظهر العارض

    0 Not allowed!



  3. [3]
    almadi2003
    almadi2003 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هذه الcoils يمر بها chilled water وعمر الوحدة 20 سنة