دورات هندسية

 

 

مفتاح الضغط العالي يفصل باستمرار من اقتراح لهذه المشكلة

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 21
  1. [11]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    اذا كان كل شيء مضبوط استبدل قاطع الضغط العالي باخر اكبر منه في المدى

    0 Not allowed!



  2. [12]
    engmohamedhamdy
    engmohamedhamdy غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    تعقيب علي المشكلة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    بالمنسبة لهذة المشكلة أود الحديث في نقطتين
    1- يجب مراجعة مواصفات الأجهزة المركبة من حيث درجات حرارة الهواء الخارجية و ضغوط أداء الدورة و القيمة المناسبة لضبط فاصل الضغط العالي و تكون هذة المعلومات عادة موجودة في كتالوجات التشغيل و الصيانة للوحدة و إن لم تكن موجودة يتم سؤال وكيل هذة المعدات كتابيا
    2-يمكنك تجربة حل مؤقت لهذة المشكلة عن طريق رش مياة علي مكثفات هذة الوحدات مما يقلل درجة حرارة التكثيف

    0 Not allowed!



  3. [13]
    بافاري_متعجرف
    بافاري_متعجرف غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد صابر
    اذا كان كل شيء مضبوط استبدل قاطع الضغط العالي باخر اكبر منه في المدى

    كلام منطقي وصحيح....................

    استبدال القاطع ضروري .............. شوف القاطع كم امبير .......... واحسب شده التيار للمكيفات

    يجب ان تكون شده التيار للقاطع اكبر من مجموع شده التيار للمكيفات

    0 Not allowed!



  4. [14]
    matar123
    matar123 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي الكريم طبعا المشكله هي من حرارة الجو هذا ما فهمت من كلامك وهذا منطقي لانه بارتفاع الحراره
    يزداد الضغط فاذا كنت متاكد من ان الشحنه مظبوطه والكمبريسر مظبوط فما عليك الا ان تزيد مدي القاطع فاذا كان على 350 مثلا تجعله على 400حتى تنتهي المشكله
    فاذا لم تفلح معك هذه الطريقه فقم بابدال القاطع

    وتقبل تحياتي

    0 Not allowed!



  5. [15]
    000403
    000403 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية 000403


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 293
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    اشكر الحميع على اسهامتهم واقتراحاتهم وان شاء الله ساعمل بها
    ومزيدا من الرقي مع منتدي المهندسين

    0 Not allowed!



  6. [16]
    هيام سعيد
    هيام سعيد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    كل الشكر لكافة المساهمين بالرد على هذا الموضوع الهام ولكن انا ارى المشكلة مختلفة وحلها مختلف
    قاطع الضغط العالي وظيفتة التحكم بدوران المروحة الخارجية عندما يرتفع ضغط المكثف يقوم الظغط العالي بفصل المروحة الخارجية عن العمل فينخفض الضغط و السبب فيزيائي لست في صدد شرحه الان اذا فصل ووصل قاطع الضغط العالي امر هام جدا لوحدة التبريد ولكن يجب مراقبة الضغوط و تعيير العالي و الواطي على الضغوط المتعارف عليها حسب نوع الفريون المستخدم وشكرا اخوكم من مكتب المهندسة هيام سعيد هشام جربوع الخبرة للتدفئة و التبريد وشكرا

    0 Not allowed!



  7. [17]
    karamhanfy
    karamhanfy غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 126
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 1

    Thumbs up الاجهزة غير مصممه

    الاجهزة غير مصممه للاجواء الحاره
    اولا عمل مظله لوحده التكثيف
    ثانيا ذود طبقة العزل على خطوط السحب والطرد
    ثالثا قيس الضعط اللى بتفصل عنده ولو عندك رجلاش فى مفتاح الوقايه ذو الرنج شويه
    ربعا ممكن تركب ماتور مروحة الكوندنسر عدد لفاته اكبر من نفس الماركة وبنفس المواصافات
    ممكن تركب ماتور مروحة متوصل بجهاز speed control لزيادة السرعة حسب الضغط
    راجع الاشياء كلها وان لم يظهر اى جديد
    اتصل بالوكيل او الموارد واطلب تغير الاجهرة باخرى مصممه للاجواء الحاره(Tropical)
    وبالتوفيق انشا الله

    0 Not allowed!



  8. [18]
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1,061
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    من الممكن أن تكون المشكلة ميكانيكية وليست كهربائية . على سبيل المثال أن يكون ال(friction loss) داخل المنظومة عالي جدا فيؤثر ذلك سلبا على أداء المنظومة فيقوم مفتاح الضغط العالي بقطع الدورة عن العمل. وشكرا

    0 Not allowed!



  9. [19]
    م / ابراهيم قشانه
    م / ابراهيم قشانه غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م / ابراهيم قشانه


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 971
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    اخى الكريم المشكلة عندك فى ازدياد درجة حرارة الجو الخارجى ويجب اختيار اجهزة تكييف تعمل فى مثل هذة الظروف الصعبة اما اذا قمت بتغيير القاطع او اغاءة فهذا سيؤدى الى تلف الاجهزة دون جدوى وشكرا

    0 Not allowed!



  10. [20]
    طلال شعبان
    طلال شعبان غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية طلال شعبان


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 147
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اجهزة الحماية مهمة جدا فى اجهزة التكييف والتبريد سوء كانت انظمة كبيرة او صغيرة لذا عند شراء منظومات تكييف يجب مراعات درجات الحرارةout Door Temp .