دورات هندسية

 

 

مفتاح الضغط العالي يفصل باستمرار من اقتراح لهذه المشكلة

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 21
  1. [1]
    الصورة الرمزية 000403
    000403
    000403 غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 293
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2

    مفتاح الضغط العالي يفصل باستمرار من اقتراح لهذه المشكلة

    السلام عليكم ورحمة الله
    لدينا مجموعة مكيفات تفصل باستمرار بسبب مفتاح الضغط العالي وذلك نتيجة في الغالب درجة حرارة الجو والتي تصل الي ما بين 40 و 48 سؤالي هل اذا قمت بالغاء هذا المفتاح ووصلة مباشرتا من غير مفتاح الضغط العالي هل سيترتب عليه مشكلة كبيرة واذا كان كذلك فما هو الوسيلة السليمة للتخلص من هذا الفصل المستمر لانه سببنا ازعاج كبير مع العلم ان الكمبريسر وكمية الغاز ومصدر الطاقة جيده جدا وكذلك الانابيب الداخية والخارجية للوحدة نظيفة وتنظف باستمرار ولا يوجد اي عائق امام الهواء الساخن بالنسبة للوحدة الخارجية
    انتظر اقتراحاتكم حول هذه المشكلة ولكم جزيل الشكر

  2. [2]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11
    لي استفسار بسيط

    هل المكييفات اثناء تشغيلها ليلا" بتحدث نفس المشكلة

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  3. [3]
    المهندس الكويتي
    المهندس الكويتي غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 731

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 000403
    السلام عليكم ورحمة الله
    لدينا مجموعة مكيفات تفصل باستمرار بسبب مفتاح الضغط العالي وذلك نتيجة في الغالب درجة حرارة الجو والتي تصل الي ما بين 40 و 48 سؤالي هل اذا قمت بالغاء هذا المفتاح ووصلة مباشرتا من غير مفتاح الضغط العالي هل سيترتب عليه مشكلة كبيرة واذا كان كذلك فما هو الوسيلة السليمة للتخلص من هذا الفصل المستمر لانه سببنا ازعاج كبير مع العلم ان الكمبريسر وكمية الغاز ومصدر الطاقة جيده جدا وكذلك الانابيب الداخية والخارجية للوحدة نظيفة وتنظف باستمرار ولا يوجد اي عائق امام الهواء الساخن بالنسبة للوحدة الخارجية
    انتظر اقتراحاتكم حول هذه المشكلة ولكم جزيل الشكر
    اخي الكريم وظيفة مفتاح الضغط العالي حماية الكمبريسور من زيادة الضغط وينفصل التكييف عندكم بسبب زيادة الضغط علي الكمبريسور واذا قمت في الغاء مفتاج الضغط العالي فانك ببساطه تلغي الحماية عن الكمبريسور .... المشكله اخي الكريم الموجوده عندك مشكله تصميميه وليست في المكيفات فقد تم اختيار المكيفات بقدرة اقل من المطلوب ... وشكرا

    0 Not allowed!



    علي العهد باقون يا أمير القلوب

  4. [4]
    الميع
    الميع غير متواجد حالياً
    انتظار


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقترح عليك يااخى امرين اولا ان يتم غسل المكثف بالماء المضغوط جيدا فاذا لم يجدى ذلك فالافضل وضع مظلات للمكثفات لتقليل الحرارة المباشرة من الشمس

    0 Not allowed!



  5. [5]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    اذا كان قاطع الوقايه من الضغط العالي يفصل في فترة الليل ايضا فاما ان يكون القاطع تالف او مدي الضغط الذي يعمل عنده غير مناسب مع ضغوط الوحده اما اذا كان يفصل في النهار فقط فالحل يكون في عمل مظله علي الوحده الخارجيه تمنع اشعه الشمس من الوصول اليها
    اما في حاله الغاء قاطع الوقايه من الوحده فهذا لايؤثر علي كفائه الجهاز في التشغيل لاكنه يفضل ان يكون موجود لحمايه الكمبريسور في اي ظرف يحدث فيه ارتفع للضغط..شكرا**السيد صابر

    0 Not allowed!



  6. [6]
    Bioengineer
    Bioengineer غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2005
    المشاركات: 529
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد صابر
    اذا كان قاطع الوقايه من الضغط العالي يفصل في فترة الليل ايضا فاما ان يكون القاطع تالف او مدي الضغط الذي يعمل عنده غير مناسب مع ضغوط الوحده اما اذا كان يفصل في النهار فقط فالحل يكون في عمل مظله علي الوحده الخارجيه تمنع اشعه الشمس من الوصول اليها
    اما في حاله الغاء قاطع الوقايه من الوحده فهذا لايؤثر علي كفائه الجهاز في التشغيل لاكنه يفضل ان يكون موجود لحمايه الكمبريسور في اي ظرف يحدث فيه ارتفع للضغط..شكرا**السيد صابر
    ارجح هذا الرأي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    000403
    000403 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية 000403


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 293
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    اشكر الحميع على المشاركة
    واود ان اوضح المشكلة تمام واضعكم في قلب الحدث
    1- هذه المشاكل حصلت مع مجموعة من المكيفات وليس مع مكيف واحد
    2- المكيفات موجوده في بيئة درجة الحرارة فيها تصل الي 45 درجة مئوية
    3- جميع المكيفات وضعت بعيدا عن اشعة الشمس
    4- بالنسبة للكندنسر اقصد الانابيب الخارجية للوحدة تنظف باستمرار وهي نظيفه
    5- كمية الغاز الموجود في الوحدة مضبوط
    6- المكيفات تعمل في حاويات اي container وهذه الحاوية تحتوي على مكيفين من النوع split type
    7- مساحة الحاوية 3.5 × 4.5
    8- قوة المحرك في كل من المكيفين 61 ARL
    9- الضغط العالي يفصل غالبا في النهار والايام التي تكون فيها درجة الحرارة فيها مرتفعة
    10- اذا كان الخلل في اختيار التصميم فكيف يمكننا اختيار المكيف الافضل والمناسب مع ان المكيفات الموجوده مناسبة في قوة التبريد
    11- وضع مفتاح الضغط الغالي الي اقصي تدريج ومع هذا في الايام درجة الحرارة التي تكون فيها مرتفعة يفصل المحرك

    اتمني ان الرؤية اصبحت اوضح اكثر
    واكرر شكري الي من ساهم في المشاركة ومشكوووووورييييين

    0 Not allowed!



  8. [8]
    الميع
    الميع غير متواجد حالياً
    انتظار


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى 000403 هل الوحدات الخارجية متقارب بعضها مع بعض فالافضل ابعادهم حتى لايذهب الهواء الساخن الى الوحدات المتقاربة ويكون تبريد المكثف بهواء بارد مباشر من الجو

    0 Not allowed!



  9. [9]
    000403
    000403 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية 000403


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 293
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    الوحدات بعيده عن بعضها يا اخي

    0 Not allowed!



  10. [10]
    بشار الشبيبي
    بشار الشبيبي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية بشار الشبيبي


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 131
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    اخي الكريم
    الجو فخص الامبير الكمبريسر عند بدا التشغيل والحض هل يزداد الامبير بعد فتره من التشغيل
    السبب اخي الكريم
    1- ام في التصميام
    2- مكان المكثف محصور او غير جيد من حيث التهويه
    3- او جوجد هواء في الدائره

    الحل المشكله
    1- عمل مروحه تبريد على المكثف اتكد من حركه هو المكثف التكد من الامبير

    وشكطرنا والله اعلم