دورات هندسية

 

 

ايه رايكم في مشلكة هذا الضاغط

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 18 من 18
  1. [11]
    000403
    000403 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية 000403


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 293
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    الله يا جماعة على هذه الردود الطيبة وان شاء الله اقدر رد جمايلكم

    0 Not allowed!



  2. [12]
    sehs65
    sehs65 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاسباب اتربة على المبخر
    كبس الكباس ضعيف وفى هذة الحالة نجد الامبير المستهلك منخفض
    سدد جزى فى النبوبة الشعرية

    0 Not allowed!



  3. [13]
    medo007
    medo007 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نظف الدائره جيدا بنيتروجين مضغوط
    و انشاء الله يكون هو السبب

    0 Not allowed!



  4. [14]
    عاطف الشرقاوى
    عاطف الشرقاوى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخى العزيز 000403 انك لم تعطى المعلومة كاملة ما هو نوعية الضاغط من نوع مغلق او مفتوح او نصف مفتوح وما هى الطريقة الميكانيكا لة ترددى او دائرى وما هو حدة المكيف شباك او اسبليت او شلر حيث من هذة المعلومات البسيطة يمكن تحديد العطل وخاصة انك قولت
    ومع العلم ان التبريد داخل الحجرة كويس هذه نقطة والنقطة الثانية وهي ان ماسورة او خط الراجع الي المكيف يتكون عليه ثلج عندما يعمل الضاغط فا هذا يدل على سلامة الضاغط وان العطل يوجد فى جزء اخر خارج الضاغط
    ارجو منك اكتمال البيانات حتى نحلل ونكشف ما هو السبب

    0 Not allowed!



  5. [15]
    عبدالقادرعلي
    عبدالقادرعلي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجح ان عندك انسداد

    0 Not allowed!



  6. [16]
    عبدالقادرعلي
    عبدالقادرعلي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    او ان الضاغط تعبان
    او وضح الجلل اكثر

    0 Not allowed!



  7. [17]
    لؤي ط
    لؤي ط غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 38
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الارجح يكون انسداد في الماسورة الشعرية او الماسورة الراجع

    0 Not allowed!



  8. [18]
    باهر سمير
    باهر سمير غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 76
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    اخوانى الأعزاء
    مشكورين على هذه الأراء والمقترحات،جزاكم الله كل خير
    اخى الكريم
    1_ارجو منك ان تقوم بغسيل الكويل الداخلى
    2-ان يكون الغسيل بالماء الساخن والخل
    3-ان كان الجهاز شباك قم بفك غطاء الكويل الداخلى وقم بعملية الغسيل للكويل ومروحة البلور
    4- قم بغسيل الكويل الخارجى من جهة المروحة حيث ستجد كمية كبيرة من الأتربة والأوساخ كثيرة
    5- بعد التشغيل ب15 دقيقة قم بقياس الشحنة واذا وجدت ان ضغط المنخفض متذبذب قم باتسخين الخفيف على الكابللرى
    وفقك الله وايانا لخير الأمة
    وتقبلو منى هذه المعلومةحسب الخبرة

    0 Not allowed!



  