دورات هندسية

 

 

اهتزاز في الوحدة الخارجية للسبلت يونت

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 18 من 18
  1. [11]
    camy1
    camy1 غير متواجد حالياً
    انتظار


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    مساعدة

    اخي العزيز الحل النهائي وبدون تردد هو تبديل الكومبريسور.والخلل ناتج عن تشغيله ب فولتية قليلة اي اقل من 200 وهو مصنوع ليشغل على 220

    0 Not allowed!



  2. [12]
    مازم
    مازم غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز الاهتزاز يحصل بعد اطفاء الجهاز اي بعد قطع التيار الكهربائي عنه

    0 Not allowed!



  3. [13]
    بشار الشبيبي
    بشار الشبيبي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية بشار الشبيبي


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 131
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    اخي الكريم
    اذا كان الجهاز يهتزا في عند الطفاء فقط فكون ذالك
    1- اما انا الكمبريسر مبوش يعني الدفع وسحب ضعيف
    2-اما عند البد والنهايه فيكون رتخاء في مسامير الكمباروسر
    3- تاكد من عدم انسد اد الجهاز
    4- اعمل على تشغيل الكمبروسر بدون فريون ولحض النتاج وقم بفحص الدفع وسحب اكيه
    سلام
    اخي الكريم

    اخوك المهندس بشار الشبيبي خبره كبيره في المجال عمليه

    0 Not allowed!



  4. [14]
    مازم
    مازم غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا للجميع

    0 Not allowed!



  5. [15]
    خالد محمود محمد
    خالد محمود محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    اخى العزيز انا من القاهره ومستعد ان اكشف على الجهاز واساعدك باذن الله وتلفونى
    0122969729

    0 Not allowed!



  6. [16]
    زياد تبريد
    زياد تبريد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اليك الاحتمالات التالية تضيق بالانابيب الشعرية وجود تضيق فى احد الانابيب بسبب الحام تمدد السبرنكات داخل الكمبريسربسبب الحرارة كمية الغاز قلليلة تسببب ارتفاع حرارة الكمبريسر صعود الدهن مع الغاز حاملات الكمبريسيرضعيفة او تلف احداهن رخاوة بلبراغى كسر احد السبرنكات داخل الكمبريسر ارتفاع الامبير بشكل مفاجئ احدى الاسباب حمل عالى

    0 Not allowed!



  7. [17]
    زياد تبريد
    زياد تبريد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اليك الاحتمالات التالية كمية الغاز قليلة تمدد احد السبرنكات داخل الكمبريسر صعود الدهن مع الالغاز بسبب ولفات الكمبريسر حرارة الجو ارتفاع امبير الكمبريسر لاحد الاسباب وجود تضيق فى احد الانابيب بسبب الحام وجود تضيق فى الانابيب الشعرية ضعف دفع الكمبريسر كسر فى سبرنك داخل الكمبريسر رخاوة البراغى

    0 Not allowed!



  8. [18]
    quick
    quick غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخي العزيز مشكلة جهازك هو العطل في صمامات الدفع للضاغط ويظهر تاثيره بشكل كبير في ضواغط الدورانية ويمكن حل هذه المشكلة بواسطة ضخ الهواء في انبوب التصريف لمدة ساعة وبضغط لا يتجاوز 250 psi وشكراااا

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية