    اهتزاز في الوحدة الخارجية للسبلت يونت

    اخواني الاعزاء انني مبتدا في مجال التبريد مع ذلك استطعت نصب وتشغيل عدد (5) سبلت يونت وبنجاح والحمد لله الان انني لا حظت ان احد هذه الاجهزة وبعد ايقاف التشغيل ان الوحدة الخارجية يحصل بها اهتزاز وبشكر كبير وعنيف ولا اعرف السبب يرجى المساعدة وشكرا
    السبلت يونت نوع أل جي

  2. [2]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11
    هل الجهاز جديد ام قديم ؟

    ارجو الاجابة علي هذا السؤال لانة سوف يوضح امور كثيرة
    وشكرا"

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  3. [3]
    مازم
    مازم غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لاهتمامك اخي م. محمد
    الجهاز جديد نوع ال جي كولد 2 طن تدفئة وتبريد تاريخ الصنع سنة 2004

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عصام فارس محمد خلي
    عصام فارس محمد خلي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى العزيز برجاء مراجعة النقاط التالية
    * تثبيت الكمبروسر جيدأ بالقاعدة
    تثبيت المروحة الخاصة بالوحدة الخارجية على البعد المناسب فى الاكس
    * قياس امبير الجهازو الشحنة الخاصة بة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    اشرف 66
    اشرف 66 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 174
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    عزيزى مازم

    يحصل بها اهتزاز وبشكر كبير وعنيف ولا اعرف السبب يرجى المساعدة وشكرا
    السبلت يونت نوع أل جي

    اعتقادى بهذه حاله سبب واحد فقط لا غير... فحص الكمبريسور لوحده اى تشغيله لمده دقائق و فصله عن الكهر باااء سوف تجد حل لمشكلتك الا و هو احتمال كسر فى زمبرك التحميل داخل الكمبريسور
    و الحل هو تغير الكمبريسور ........

    لك منى تحيه

    اشرف 66

    0 Not allowed!



  6. [6]
    مازم
    مازم غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخوين عصام واشرف شكرا على المشاركة
    ولكن هل يمكن ان يكون الاهتزاز والذي يحصل عند ايقاف الجهاز هو بسبب الغاز الراجع الى الكمبريسر بسبب خلل في الصمامات

    0 Not allowed!



  7. [7]
    Waleed Engr
    Waleed Engr غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية Waleed Engr


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 148
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    للجميع مني تحية طيبة مباركة .... وبعد

    من كلام المهندس ( مازم ) أن الأهتزاز يحدت (بعد) فصل الوحدة عن العمل .

    فمن وجهة نظري أن لا نذهب بتفكيرنا بعيداً نبدأ بالسهل أولاً لعل المشكلة تكون منه وبالتالي نكون قد وفرنا الكثير ...

    فأنا أرى أن تشيك يا مهندس //مازم// على التثبيت :
    1- راقب التثبيت للضاغط بالوحدة جيداً .
    2- راقب تثبيت الوحدة باللأرض .
    3- راقب وضع الجلب (الربلات من المطاط) إن كانت ربلات أو (السستات من الحديد) إن كانت سستات .

    وتقبلوا خالص تحيات المهندس وليد

    0 Not allowed!



  8. [8]
    اشرف 66
    اشرف 66 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 174
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    كل شىء جائز اعزائى

    و لكن الكلام غير الفعل و غير الواقع

    نحن نقرأ فقط و نتمنى ان نكون قد ساعدناااه

    فلا بد لنا ان نعطى جميع الاحتمالات الوارده كى يتفحصها جيدا

    تحياتى لكم

    اشرف

    0 Not allowed!



  9. [9]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    اعرض قياساتك وكل ملاحظاتك وان شاء الله ستجد الحل الصحيح شكرا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    مازم
    مازم غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا لكل من شارك واهتم بالموضوع
    في الحقيقة ان الجهاز جديد مما يعني وبعد فحصه بنفسي ان جميع الاجزاء مثبتة بشكل جيد وانه مثيت بالارض بواشطة ربلات من مطاط ولكن احد الاخوة قال لي انه الخلل في صمامات ارجاع الغاز الضاغط

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته