دورات هندسية

 

 

شبكة المياة الرئيسية

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. [1]
    Abdel-Naser
    Abdel-Naser غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Apr 2005
    المشاركات: 78
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    شبكة المياة الرئيسية

    السلام عليكم
    انا موظف جديد في منتجع سياحي وعندنا شبكة تزويد المياة للمنتجع هي بئر ماء حوالي 300 متر مكعب ومن هذا البئر يتم تزويد النظام من خلال مضخة Jockay وعندما يكون هناك صرف كبير بالمياة تعمل المضخة المساعدة وهي مضخة اكبر والمشكلة انه تقريبا كل شهرين المضخة المساعدة تتعطل ويتم اصلاحها بلف ملفات الماتور واعتقد ان هذه المضخة غيلر مناسبة للنظام.واليكم مواصفات المضختين وارجو المساعدة.
    المضخة Jockay
    q=20-110 l/min
    h=64-30 m
    hmax=66 m
    qmax=115 l/min
    p=1.5kw=2 hp
    المضخة المساعدة الكبيرة
    q=6-36 m3/h
    h=57.5-45 m
    hmax=45 m
    hmin=45 m
    P=10hp
    واذا اردتم اي استفسارات اخرى استطيع تزويدكم وشكرا.

  2. [2]
    jobaidat
    jobaidat غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2004
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ممكن يتم رسم الية سحب المضخات وطريقة تشغيل المضخة المساعدة وتوضيح جميع الاضافات الموجدة على الشبكة و actual head واعمل على مراسلتي على الايميل jobaidatات يهووو

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Abdel-Naser
    Abdel-Naser غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2005
    المشاركات: 78
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخي العزيز Jobaidat للاسف انا لا اعرف ايضا الهد الفعلي للنظام وسوف اقوم برسم مخطط وابعثه لك وبالنسبة للمضخة الثانية فهي تعمل عندما يكون الاستهلاك كبير لمدة عشر ثوان لان المضخة معيرة على اعلى بار هو 4

    0 Not allowed!



  4. [4]
    جمال جودة علي
    جمال جودة علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ العزيز
    الحقيقة أنني متعجب من أستخدام طلمبة جوكي في عملية الضخ الرئيسية فأستخدام الطلمبة الجوكي مختلف تماما" عن ما ذكر في حين أن الطلمبة الرئيسية هي الطلمبة الاحتياطية - عموما من الواضح أن تصميم الطلمبات بة خطا ولمعرفة هذا الخطأ برجاء حاول أن تعطينى البيانات التالية
    1- كم الماء المطلوب للمنتجع ساعة أو يوم مثلا" 16 م3 \ ساعة
    2- أفصى أرتفاع مطلوب لوصول المياة بالمتر
    3-طول تقريبى لشبكة المواسير و نوعها
    4-طريقة الكنترول للطلمبات ( حساسات ضغط -بداية صغط التشغيل وتوفقة بالبار - كيفية تبادل عمل الطلمبات بالنسبة لحساسات الضغط)
    وأن شاء اللة سأعطيك حل نهائي لهذا الموضوع بمجرد وصول المعلومات
    مع خالص تحياتي
    مهندس أستشاري شبكات وصرف صحي
    جمال جودة - مصر

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Abdel-Naser
    Abdel-Naser غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2005
    المشاركات: 78
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم
    شكرا للاخوه الاعزاء الذين تجاوبوا معي وبالنسبة للاسئلة التي طرحتها اخي جمال جودة علي
    1- يلزم ماء للمنتجع يوميا 130 م3/اليوم
    2- الارتفاع حوالي طابقين الى ثلاثة لان النتجع عندنا نظام طابق واحد فقط اي انه عندنا حوالي 110 غرف جميعهم طابق اول.
    3- بالنسبة للسؤال الثالث فجوابه صعب لانه لايوجد مخططات للشبكة ولكن الذي اعرفه هو ان المنتجع مساحته كامله حوالي 46000 م2 (46 دونم) .
    4- الحساس يعمل عند ضغط 2.5 بار ويفصل عند 3.5 وعندما يكون الاستهلاك كبير تعمل المضخة المساعدة.

    0 Not allowed!



  6. [6]
    جمال جودة علي
    جمال جودة علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أشكرك سيدي للمعلومات وسأدرس الموضوع كاملا" بالمكتب غدا" أن شاء اللة وساوافيك بالرد ولكن مبدئيا" حتى لا تفاجأ التصميم خاطئ تماما ويبدو أنكم أستعنتم بغير المختصين فى حساب الطلمبات
    شئ مهم أخى عبداللة انا فهمت أن الطلمبات تغذي الشبكة مباشرة اليس كذلك - يعني لا يوجد خزان علوي
    مع خالص تحياتي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    mfm
    mfm غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    حتى يتم الأجابة بشكل أكثر دقة يجب تزويدنا بمخططات شبكة لمياه.

    ولكن مبدئيا هل من الممكن تزويدنا بما يلي:
    1- مقدار التدفق الفعلي لكل مضخة عند التشغيل.
    2- قراءة مقياس الضغط على فتحة التصريف مباشرة لكل مضخة.
    3- قراءة الأمبير ( التيار) لكل مضخة أثناء عملها.

    وان شاء سيتم ايجاد سبب المشكلة وحلها

    0 Not allowed!



  8. [8]
    MUSLIM125
    MUSLIM125 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 201
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الى الأستاذ جمال جودة أنا أريد مراسلتك وأود أن أعرف أذا كنت تعرف شركة تعمل فى مجال الكونترول الخاص بالتانكات والأوعية والبمبس و التحكم بها لان ذلك اساسى فى قسمى وهو الميكاترونكس ارجوان ترسل لى الايميل الخاص بك وأنا أبحث عن تدريب فقط على انظمة التحكم وصيانتها
    وجزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    Abdel-Naser
    Abdel-Naser غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2005
    المشاركات: 78
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخي العزيز جمال جودة انا اتوقع ان التصميم خاطئ عندنا ولهذا السبب تتعطل عندنا المضخات بشكل مستمر وبالنسبة لسؤالك الجواب نعم لا يوجد عندنا في المنتجع خزان علوي من المضخات الى الشبكة.
    وشكرا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    جمال جودة علي
    جمال جودة علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MUSLIM125
    الى الأستاذ جمال جودة أنا أريد مراسلتك وأود أن أعرف أذا كنت تعرف شركة تعمل فى مجال الكونترول الخاص بالتانكات والأوعية والبمبس و التحكم بها لان ذلك اساسى فى قسمى وهو الميكاترونكس ارجوان ترسل لى ال***** الخاص بك وأنا أبحث عن تدريب فقط على انظمة التحكم وصيانتها
    وجزاك الله خيرا
    ألاخ الكريم
    نعم أعرف أكثر من شركة تعمل في مجال طلبك وأستطيع أنا شخصيا" أن أفيدك فيما تطلب أن شاء اللة - ياسيدي أنا أعرف أن المراسلات الخاصة ممنوعة ولكن لك عنوان مكتبي وارقام التليفونات الخاصة بي
    مكتب المهندس جمال جودة للتصميمات التكميلية
    108 عمارات الفتح - حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة
    ت 6708795 - 0121237515
    my e - mail goudagamal at yahoo
    مع خالص تحياتي

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة