دورات هندسية

 

 

ماهي مساوئ كثرة الحديد في المقطع إلى المهندس أبوبكر وكل المهندسين أصحاب الخبرة

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. [1]
    alwly78
    alwly78 غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 104
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    ماهي مساوئ كثرة الحديد في المقطع إلى المهندس أبوبكر وكل المهندسين أصحاب الخبرة

    مالمساوئ التي تسببها كثرة الحديد في العناصر الإنشائية في حالة ماتكون الخرسانه متغلله بصورة جيدة وسط العناصر الإنشائية .
    سؤال أخر
    وفي حالة خروج بلكونة كابولية من السقف حوالي 2 متر كيف يمكن تسليحها و ماهي المنطقة التي يفضل أن تتركز فيها كمية الحديد بحيث لاتسقط هذه البلكونة في حالة ماتكون بلاطة مفرغة.

    الرجاء إعطائي فكره عن تسليح هدا النوع من البلكونات أي التي تكون دات بروزكبير عن السقف مثل 2 متر
    أو لايمكن تسليح هدا النوع من البلكونات


    لأنني رأيت بلكونة كابولية بارزة حوالي 3 متر عن السقف

  2. [2]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    مساوئ كثافة الحديد تكمن في أمرين :
    الأول هو ما ذكرت حول عدم تغلغل البيتون بشكل صحيح بين قضبان التسليح .
    و الثاني هو أنه في حال وصول الحمولات إلى الحالة القصوى التي سينهار فيها المقطع فإن الانهيار سيحصل في البيتون أولاً و ليس في الحديد ذو الكثافة العالية .

    ما المشكلة هنا ؟؟
    المشكلة أن الانهيارات الناتجة عن انقطاع الحديد هي انهيارات تعطي انذاراً مبكراً بحصول شئ ما بسبب ( تطاول الحديد و مرحلة المرونة الطويلة و من ثم مرحلة اللدونة قبل الانقطاع ) .
    هذه المراحل تسبب تطاول الحديد بدون انقطاع و هو ما يسبب تشققات تعطي انذاراً مبكراً بوجود مشكلة إنشائية .

    أما البيتون فإنه لا يملك مرونة الحديد بحيث سينهار فجأة لحظة وصول القوة إلى مرحلة الانهيار و بشكل فجائي و دون سابق انذار و هو ما يسمى بالانهيار الفجائي الذي حصل في عدد من المباني بدون أية تشققات تذكر .

    لذلك يفضل المهندسون دائماً أن يكون تحميل الحديد إلى الحالة القصوى و ليس البيتون حتى لا ينهار البيتون بشكل فجائي .. و عليه فقد نصت الكودات على نسب عظمى للحديد لا يجوز تجاوزها As Max .

    بالنسبة للبلكون الكابولي الطويل .
    هناك طرق عديدة لتسليح هذه الكابوليات منها :
    1 - مد الجسور بشكل كابولي و تكون البلاطة عادية .
    2 - مد الأعصاب بشكل كابولي و تكون الجسور عادية .

    الأساس هو الدراسة الصحيحة و تفريد التسليح و طول الرساء الذي يجب أن يصل في الحديد العلوي ( الحديد المشدود ) إلى 1.5 من طول الكابولي .
    أي أن كابولي طوله 3 م يمتد حديده داخل بلاطة الغرفة 4.5 م .

    يلحظ هنا أنه في حال دراسة البلاطة المصمتة أو أعصاب ممتدة بشكل كابولي يجب تحقيق الكمرة على الفتل الذي تتعرض له نتيجة الكابولي الممتد .

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  3. [3]
    سيف الدين مرزوق
    سيف الدين مرزوق غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 3,711

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 4,803
    Given: 7,298
    وحشتنا يا هندسة لا فض فوك

    0 Not allowed!



  4. [4]

  5. [5]
    en_maher
    en_maher غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية en_maher


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 130
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا الك اخي المهندس ابو بكر الامر الذي يجب عدم اهماله في الاظفار هو مد حديد الظفر مرة ونصف من طول الظفر ولا ننسى اطوال التماسك والارساء

    0 Not allowed!



  