دورات هندسية

 

 

خصائص منظومات تبريد المستشفيات

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 26
  1. [11]
    light man
    light man غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية light man


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 133
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    مشكور الاخوان وليد وشكري على المشاركة و الرد المختصر و المفيد جدا ونتمنى الاستزادة في هذا الموضوع لانه فعلا على جانب كبير من الاهمية

    0 Not allowed!


    إن قوما عبدوا الله سبحانه رغبة فتلك عبادة التجار و قوما عبدوه رهبة فتلك عبادة العبيد وقوما عبدوه شكرا فتلك عبادة الأحرار
    م.نوار احمد

  2. [12]
    يوسف مدخلي
    يوسف مدخلي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    وسوف اكمل بقية الكلام الذي ماقصر اخي مهندس وليد
    النظام لامثل للمستشفيات عامة هو نظام الهواء الكلي. لكن يستخدم نظام وحدات الحث ووحدات ملف- مروحة (نظام الهواء- الماء ) في أماكن المرضي ولكن النظام لامثل في هذه المناطق هو النظام الذي يستخدم لاسقف المبردة مع هواء تغذية إضافي لتلبية احتياجات التهوية.
    أجهزة تكيف الهواء طراز الشباك بالطبع لا تصلح في هذا التطبيق لإمكانية دخول البكتيريا التي تسبب الالتهابات والبتالي يعتبر استخدامها مؤقتا. النظام الاخر المفضل في المستشفيات هو نظام الهواء ذو الحجم المتغير (vav) لما يمتاز به من:
    1- المقدرة على العمل عند السعات الممنخفضة.
    2- المستويات المنخفظة للضوضاء
    3- الاترشيد في استهلاك الطاقة ويلزم توفير مولد كهربائي احتياطي
    وشكر

    0 Not allowed!



  3. [13]
    aati badri
    aati badri غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 6,159
    Thumbs Up
    Received: 861
    Given: 384
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف مدخلي مشاهدة المشاركة
    وسوف اكمل بقية الكلام الذي ماقصر اخي مهندس وليد
    النظام لامثل للمستشفيات عامة هو نظام الهواء الكلي. لكن يستخدم نظام وحدات الحث ووحدات ملف- مروحة (نظام الهواء- الماء ) في أماكن المرضي ولكن النظام لامثل في هذه المناطق هو النظام الذي يستخدم لاسقف المبردة مع هواء تغذية إضافي لتلبية احتياجات التهوية.
    أجهزة تكيف الهواء طراز الشباك بالطبع لا تصلح في هذا التطبيق لإمكانية دخول البكتيريا التي تسبب الالتهابات والبتالي يعتبر استخدامها مؤقتا. النظام الاخر المفضل في المستشفيات هو نظام الهواء ذو الحجم المتغير (vav) لما يمتاز به من:
    1- المقدرة على العمل عند السعات الممنخفضة.
    2- المستويات المنخفظة للضوضاء
    3- الاترشيد في استهلاك الطاقة ويلزم توفير مولد كهربائي احتياطي
    وشكر
    السلام عليكم
    وشكراأخي الكريم
    يسمح بنظام vav في بعض الأماكن فقط ولايسمح به في كل الأماكن بالمستشفيات

    0 Not allowed!



  4. [14]
    aati badri
    aati badri غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 6,159
    Thumbs Up
    Received: 861
    Given: 384
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكرى محمد نورى مشاهدة المشاركة
    الأخ الفاضل ameng .

    تحية طيبة .

    واهلأ وسهلأ بك .

    ونرحب بك كل الترحيب . ودمته اخأ وصديقأ جديدا ودائما بين اخوتك .

    بالنسبة لسؤالك . منظومات التكيف المجهزة في المستشفيات هي انظمة تكييف تقليدية كسائر البنايات.

    اما الهواء النقي هو هواء رب العالمين . لا يسمح التدخين داخل المستشفى او التلوث .

    وهناك تعقيم المواد والأرضيات بطرق خاصة بشكل دوري منعأ للتلوث .

    اما صالات العمليات تعقم بواسطة Light UV اشعة فوق البنفسجية للقضاء على جميع

    المايكروبات .


    البغدادي

    اما صالات العمليات تعقم بواسطة Light UV اشعة فوق البنفسجية للقضاء على جميع

    المايكروبات .


    او هبا فلتر

    0 Not allowed!



  5. [15]
    aati badri
    aati badri غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 6,159
    Thumbs Up
    Received: 861
    Given: 384
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكرى محمد نورى مشاهدة المشاركة
    الأخ الفاضل ameng .

    تحية طيبة .

    واهلأ وسهلأ بك .

    ونرحب بك كل الترحيب . ودمته اخأ وصديقأ جديدا ودائما بين اخوتك .

    بالنسبة لسؤالك . منظومات التكيف المجهزة في المستشفيات هي انظمة تكييف تقليدية كسائر البنايات.

    اما الهواء النقي هو هواء رب العالمين . لا يسمح التدخين داخل المستشفى او التلوث .

    وهناك تعقيم المواد والأرضيات بطرق خاصة بشكل دوري منعأ للتلوث .

    اما صالات العمليات تعقم بواسطة light uv اشعة فوق البنفسجية للقضاء على جميع

    المايكروبات .


    البغدادي
    منظومات التكيف المجهزة في المستشفيات هي انظمة تكييف تقليدية كسائر البنايات.

    السلام عليكم السيد البغدادي والسيد السائل
    لا يسمح بمكيفات الشباك والاسبيليت

    0 Not allowed!



  6. [16]
    aati badri
    aati badri غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 6,159
    Thumbs Up
    Received: 861
    Given: 384
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Waleed Engr مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم


    مرحباً بك أخي السائل //ameng// كما أرحب بأخي المجيب //شكري محمد نورى// فأهلاً بكما
    في الحقيقة أني وددت أن أشارككما الموضوع فمن الآن أعذروني (قد أطيل عليكم) !!:)

    المستشفيات :

    الحقيقة أن هذا موضوع يطول شرحه وقد لا يتسع المقام لذكره كاملاً لأنة يدخل تحت باب (جودة الهواء الداخلي)
    يتم تصميم أنظمة التكييف في المستشفيات على أساس تواجد المرضى باستمرار وعلى مدى 24 ساعة ويعمل التكييف على مدار العام .
    العامل المهم هو أن يتم توزيع الهواء على جميع الغرف في حين إن الممرات و غرف الممرضات وأقسام الخدمات يجب أن يتم تزويدها بمصدر هواء تغذية منفصل وكل غرفة يجب أن توجد بها مروحة شفط لخلق ضغط سالب لتفادي تبادل الهواء مع الأقسام الأخرى المختلفة . وعلية يجب إتباع النقاط التالية في التصميم لأنظمة تكييف المستشفيات من أجل تحقيق الأهداف السالف ذكرها وهي :

    - يجب التعامل مع الأقسام و الإدارات المختلفة بأنظمة مختلفة .
    - يجب عمل موازنة بين كميات هواء التغذية وهواء العادم للحصول على ضغط سالب أو ضغط موجب في أماكن معينة حسب الحاجة للحد من انبعاث الروائح والميكروبات .
    - يمكن استخدام مرشحات هواء ذات كفاءة عالية لتنقية الهواء و التخلص من البكتيريا .
    - يجب تزويد الأماكن بالهواء النقي الكافي لتخفيف الروائح لمستويات منخفضة .

    من الأشياء الواجب ملاحظتها في تكييف المستشفيات :

    - مرشحات الهواء ذات الكفاءة العالية كمرشحات ( الهيبا ) فهي قادرة على حجز الأجسام الأصغر من واحد ميكرون ( 1 micron ) .
    - عدم استخدام غسالات الهواء و الرشاشات لأنها تكون بؤراً لإنتاج الميكروبات .(في حال الترطيب يستخدم بخار جاف معقم في مجرى الهواء) .
    - وضع أجهزة للاحتياط نظراً لأهمية المستشفى (لعمله 24 ساعة) .
    - وضع نظام التحكم الرقمي المباشر( DDC ) مع نظام إدارة المباني (BMS ) .

    أما بالنسبة للهواء النقي fresh air فهو يستخدم لغرف المرضى ذات الأمراض المعدية عن طريق التنفس (فيستخدم لهم هواء ضغط سالب) .
    عافانا الله واياكم من جميع الأمراض وشفى المرضى المسلمين

    آسف مرة أخرى على الإطالة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق
    م. وليد
    أما بالنسبة للهواء النقي fresh air فهو يستخدم لغرف المرضى ذات الأمراض المعدية عن طريق التنفس (فيستخدم لهم هواء ضغط سالب) .
    وكذلك غرف العمليات وال ICU العناية الفائقة أو العناية المركزة في تسمسة أخرى
    بالنسبة للضغط السالب تقصد غرف العزل طبعا للمرضى الذين يحملون امراض معدية
    ولكن هناك غرف عزل يجب أن تكون موجبة الضغط
    لان بعض المرضى شفاهم الله يحتاجون لحماية من العدوى كمرضى الايدز مثلا
    راجع أشري
    وأظن هناك بوست عن كل ما يهم المستشفيات

    0 Not allowed!



  7. [17]
    mahde
    mahde غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو افادتي بكيفية التخلص من مياه المكيفات في المستفشي

    0 Not allowed!



  8. [18]
    samy m
    samy m غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 275
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    اعتقد ان التخلص من مياه المكيفات بوجه عام يكون عن طريق شبكة مواسير تنتهى لاقرب نقطة صرف اى اقرب Floor Drain

    0 Not allowed!


    ألا ، إنَّ أخلاقَ الرجالِ وَ إنْ نمتْ**** فأربعة ٌ منها تفوقُ على الكلَّ :
    وَقَارٌ بِلاَ كِبْرٍ، وَصَفْحٌ بِلاَ أَذى****** ً وَجُودٌ بِلاَ مَنٍّ، وَحِلْمٌ بِلاَ ذُلِّ

  9. [19]
    samy m
    samy m غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 275
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waleed engr مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    مرحباً بك أخي السائل //ameng// كما أرحب بأخي المجيب //شكري محمد نورى// فأهلاً بكما
    في الحقيقة أني وددت أن أشارككما الموضوع فمن الآن أعذروني (قد أطيل عليكم) !!:)

    المستشفيات :

    الحقيقة أن هذا موضوع يطول شرحه وقد لا يتسع المقام لذكره كاملاً لأنة يدخل تحت باب (جودة الهواء الداخلي)
    يتم تصميم أنظمة التكييف في المستشفيات على أساس تواجد المرضى باستمرار وعلى مدى 24 ساعة ويعمل التكييف على مدار العام .
    العامل المهم هو أن يتم توزيع الهواء على جميع الغرف في حين إن الممرات و غرف الممرضات وأقسام الخدمات يجب أن يتم تزويدها بمصدر هواء تغذية منفصل وكل غرفة يجب أن توجد بها مروحة شفط لخلق ضغط سالب لتفادي تبادل الهواء مع الأقسام الأخرى المختلفة . وعلية يجب إتباع النقاط التالية في التصميم لأنظمة تكييف المستشفيات من أجل تحقيق الأهداف السالف ذكرها وهي :

    - يجب التعامل مع الأقسام و الإدارات المختلفة بأنظمة مختلفة .
    - يجب عمل موازنة بين كميات هواء التغذية وهواء العادم للحصول على ضغط سالب أو ضغط موجب في أماكن معينة حسب الحاجة للحد من انبعاث الروائح والميكروبات .
    - يمكن استخدام مرشحات هواء ذات كفاءة عالية لتنقية الهواء و التخلص من البكتيريا .
    - يجب تزويد الأماكن بالهواء النقي الكافي لتخفيف الروائح لمستويات منخفضة .

    من الأشياء الواجب ملاحظتها في تكييف المستشفيات :

    - مرشحات الهواء ذات الكفاءة العالية كمرشحات ( الهيبا ) فهي قادرة على حجز الأجسام الأصغر من واحد ميكرون ( 1 micron ) .
    - عدم استخدام غسالات الهواء و الرشاشات لأنها تكون بؤراً لإنتاج الميكروبات .(في حال الترطيب يستخدم بخار جاف معقم في مجرى الهواء) .
    - وضع أجهزة للاحتياط نظراً لأهمية المستشفى (لعمله 24 ساعة) .
    - وضع نظام التحكم الرقمي المباشر( ddc ) مع نظام إدارة المباني (bms ) .

    أما بالنسبة للهواء النقي fresh air فهو يستخدم لغرف المرضى ذات الأمراض المعدية عن طريق التنفس (فيستخدم لهم هواء ضغط سالب) .
    عافانا الله واياكم من جميع الأمراض وشفى المرضى المسلمين

    آسف مرة أخرى على الإطالة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق
    م. وليد
    مشكوووووووووور يا هندسة على الشرح الرااااائع فعلا مشاركة متميزة.........
    و عندى سؤال فى هذا الكلام و هو
    كيف يتم تحقيق الضغط الموجب ارجو التوضيح و الف شكر.......

    0 Not allowed!


    ألا ، إنَّ أخلاقَ الرجالِ وَ إنْ نمتْ**** فأربعة ٌ منها تفوقُ على الكلَّ :
    وَقَارٌ بِلاَ كِبْرٍ، وَصَفْحٌ بِلاَ أَذى****** ً وَجُودٌ بِلاَ مَنٍّ، وَحِلْمٌ بِلاَ ذُلِّ

  10. [20]
    مستريورك
    مستريورك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مستريورك


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 1,511
    Thumbs Up
    Received: 81
    Given: 0

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML