دورات هندسية

 

 

ٍسؤال : كييفة التحكم في أكتر من جهاز (fcu) لنفس المنطقه

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    sheibani
    sheibani غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ٍسؤال : كييفة التحكم في أكتر من جهاز (fcu) لنفس المنطقه

    تحتاج منطقة تبريد ( Zone) الي اكتر من جهاز ( FCU) فالسول كييف يمكن التحكم فيهم جميعاأثناء إنخفاض الاحمال ؟
    كذلك منطقه أخري تحناج الي أكثر من جهاز (AHU) ونفس السؤال يطرح نفسه
    هل من متخصص في التحكم

  2. [2]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9

    مش فاهم سؤالك بالضبط لاكن هحاول اقرب المسافات

    بسم الله الرحمن الرحيم
    سؤالك هو كيفيه التحكم في اكثر من جهاز
    ساعرض عليك تجربه انا مريت بها وهي
    كان مطلوب مننا اننا نركب اجهزة تكييف في السنترالات علي مستوي المحافظات
    نوع الاجهزة cfu وكان مطلوب تركبها في غرف مكن الفيبر لحمايته من ارتفاع درجه الحراره
    كانت كل غرفه يركب بها عدد 2جهاز cfu24000btu وكانت الاجهزة مورد معها ثرموستات خارجي عشرة طرف وكانت المصريه للاتصالات موردلنا لوحات تيمر وكل لوحه تركب للتحكم في تشغيل جهازين وكانت وظيفه التيمر انه يتحكم في فتره تشغيل كل جهاز علي حدة هل هذا ما تقصده؟؟
    ارجو التوضيح هل انت تقوم بتركيب في مصالح حكوميه؟؟
    واذا كنت تريد الدائرة الكهربيه الخاصة بتوصيل الاجهزة مع الثرموثتات الخارجي ولوحه التيمر
    فهي عندي **شكرا **في رعايه الله***السيد صابر

    0 Not allowed!



  3. [3]
    sheibani
    sheibani غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    أخي العزيز السيد صابر

    شكرا علي الاهتمام أولا
    نعم نفس المثل الذي ذكرته ، غرفه بها 2 أو 3 Fcu وانت تعلم ان كل جهاز موصل علي موسورة مياه بارده والسؤال ما العمل عند إنخفاض الحموله بالغرفه :

    هل يتم تبطل أهدهم
    هل يتم التحكم في كمية المياه لاحدهم أو 2 معا
    هل يتم التحكم في سرعة مروحة أحدهم أو 2 معا

    أنا أقصد التحكم من الناحية الميكانيكيه وليس الكهربائيه

    شكرا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    اوصفلي نوع الجهاز بالضبط ومكان تركيبه والغرض من تركيبه وما هيه ماسوره المياة البارده اوصفلي كل شيء عشان اقدر اسعدك ان شاء الله
    في رعايه الله

    0 Not allowed!



  5. [5]
    seaside
    seaside غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الى الاخ السائل :
    هل ما زلت بحاجه لجواب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    حيث ان نظام التحكم ل F.c.u يختلف عنه ل A.h.u

    0 Not allowed!



  6. [6]
    sheibani
    sheibani غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نعم لو امكن

    0 Not allowed!



  7. [7]
    seaside
    seaside غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    دائرة التبريد المبسطه لنظام الFCU هي عباره عن الوحده نفسها مثبته داخل الغرفه موصول على سائل التبريد (chiled water ) والتحكم يكون عباره عن حساس لدرجة الحراره ، وعليه يجب تحديد نوع المحبس المثبت على خط الداخل الى ال Coil، حيث يوجد نوعين ام mixing valve or divert valve وكلاهما له طريقة عمل مختلفه .للحصول على افضل النتائج ، يجب مراعاة الاتي :*مكان تثبت الوحده في الموقع /من حيث جرل السحب والطرد*مكان تثبيت الحساس ، ومراعاة ان تكون الوحدات تعمل على درجات حراره مختلفه *مصدر اقصى حراره منبعثه من الغرفه لتوجيه جرل السحب او الطرد لها ، مما يساعد على عدم توزيعها على كامل الغرفه .وعليه ، وعند تركيب اكثر من وحده لمكان واحد ، يراعي الاتي :** ضبط الحساسات بدرجات حراره مختلفه ، ليتسنى ان تكون وحده رئيسيه والاخرى مساعده .** محاولة جعل جرل الطرد للوحده المساعده قريب من جرل السحب للوحده الرئيسيه ،مما يساعد على السرعه في التبريد للغرفه .بالنسبه للتحكم الالي لمثل هذه الوحدات في المجمعات الكبيره والتى يكون بها نظام BMS Building Managment System يكون التحكم بها عن طريق ربط جميع الوحدات بما يعرف ب Module الذي بدوره يتم برمجته في تحديد درجات حراره وتحديد سرعات المراوح في الوحدات وايضا بالامكان ادخال اوامر كثيره وحسب الحاجه .اما AHU وطريقة التحكم بها ، فهي عادة ما تكون جزء من دائره تحتوي على الوحده وتضخ الهواء المبرد من خلال الدكت حيث يسبق دخول الهواء الى الغرفه المراد تبريدها ما يسمى بال VAV الذي تقريبا يشبه عمل FCU .لذا وللاستفاده قدر المستطاع من ميزات وحدةAHU يستوجب ربطها بنظام تحكمBMS حيث انه بالاستطاعه التحكم بدرجات الحراره /كمية الهواء /فتحات الدنابر/مصادر الهواء -الاستفاده من الهواء الجوي او عمل تدوير لنفس هواء المساحه المبرده ..........................الخشكرا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    محمد ابو الحسن
    محمد ابو الحسن غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    chkran 3la el afada

    0 Not allowed!



  9. [9]
    السيد احمد
    السيد احمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية السيد احمد


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 83
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرا لكم جميعا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    amr mansour
    amr mansour غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    thanx so much
    greaaaaat topic & great answers

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML