دورات هندسية

 

 

حديد السقف نسبة الصدأ اكثر من 50% ماذا افعل؟

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. [1]
    alicivil2001
    alicivil2001 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    حديد السقف نسبة الصدأ اكثر من 50% ماذا افعل؟

    شقة بالدور الاخير بعد الكشف عن الحديد لوجود شقوق بالبياض وجدت الحديد متهالك ماذا افعل؟

  2. [2]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    وضعك صعب والله يا علي
    اتمنى لو عندي حل, ننتظر اراء السادة المهندسين ؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  3. [3]
    محسن 9
    محسن 9 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية محسن 9


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 3,101
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 0
    ليس هناك شيء اسمه صعب في منتدانا انشاء الله
    الحل اخي الحبيب ان تقوم بعمل الاتي هو شراء فرشاة حديد لها اسلاك حديدية وقم بصنفرة الحديد المتأكل ومن ثم شراء مادة اسمها الابوكسي وهي عبارة عن مادة تدهن بالفرشاة العادية انصحك باتباع تعليمات الشركة المصنعة من خلط المواد لانها تتكون من عبوتينقم بعمل الدهان للحديد بحيث ان يغطى بشكل كامل وقم بالتلييس وخلافه بعدها والمهم بالمضوع ان لايكون الحديد متأكل اكثر من ذلك وارجو لك التوفيق

    0 Not allowed!



  4. [4]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    اخ محسن
    كلامك ممكن اذا كان الصدأ موضعي, لكن اذا كان الصدأ منتشر والحديد متأكل بشدة, فالحل الذي ذكرته لا يحل المشكلة؟؟؟

    0 Not allowed!



  5. [5]
    سيف الدين مرزوق
    سيف الدين مرزوق غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 3,711

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 4,802
    Given: 7,298
    أخي العزيز
    اذا تجاوزت نسبة الصدأ 20% من قطاع حديد التسليح فلا يجدي معه الصنفرة و انما يجب استبدال شبكة حديد التسليح بالكامل و يتم ذلك عن طريق طاقم فني متخصص تحت اشراف هندسي لتحديد نطاق الترميم و يتم أولا ازالة الغطاء الخرساني بالكامل و ذلك عادة ما يكون تساقط بالفعل نتيجة الصدأ و يتم استبدال حديد التسليح بزرع شبكة تسليح جديدة عن طريق عمل ثقوب ( باستخدام مثقاب ميكانيكي ) في جوانب الكمرات و ذلك بعمق يعادل 10 سم على الاقل و قطر يزيد عن قطر التسليح بحوالي 0.5 سم و يتم ملأ هذه الثقوب بمادة ايبوكسية للعمل على تماسك الحديد المستجد مع الخرسانة
    كما يجب ازالة الحديد المتآكل بقدر الامكان و دهان المتبقي بمادة ايبوكسية عازلة تمنع الصدا و تعمل ايضا على تماسك الخرسانة مع الحديد
    و بعد تنفيذ شبكة التسليح المستجدة يتم اعادة الغطاء الخرساني بمسدس الخرسانة أو ( التلبيش ) اليدوي مع اضافة مادة للخرسانة نعمل على تماسك الخرسانة الجديدة مع القديمة
    و لكن من المهم تحديد نطاق عملية الترميم و استكشاف مدى الصدا في العهناصر الخرسانية
    و بداية يجب تحديد سبب الصدأ و العمل على القضاء عليه مثل منع تسرب المياه من أعمال التغذية و الصرف الصحي التي تكون السبب في أغلب الأحيان

    0 Not allowed!



  6. [6]
    السوسنه السوداء84
    السوسنه السوداء84 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    محسن 9
    محسن 9 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية محسن 9


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 3,101
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 0
    اخي الحبيب والشكر والتقدير للجميع
    كلام المهندسين جدا رائع ولمن ذكرت ان الحديد متاكل وليس بالكثير وانت تسكن في الدور الاخيروسبب تاكل الحديد هو تسرب مياه الامطار وحتى اخي لو تاكل الحديد بشكل كامل هناك حل اقل تكلفة هو زرع حديد ( جسور بشكل حرف u ) بعمل ثقوب اعلى الجسر تحت السقف مباشرة نرجع قليلا للبيوت العربية كانو يستعملون الخشب لحمل السقف والان مع التطور ممكن وضع جسور حديد عوضا عن الخشب---- طبعا تكون المسافة بين الواحد والاخر لاتتعدى 70 سم وعمل سقف مستعار لتلافي المنظر
    ولاتنسى بعزل السقف بماد عازلة للحماية من التسربات وصبه فوق العزل لحمايتها لاتقل عن 5سم
    او بلاط حسب ماتريد ارجو ان اكون قد وفقت في الحل وارجو من الاخوة المهندسين وضع ارائهم حول الموضوع مع الشكر والتقدير للجميع
    ملاحظة اخيرة ارجو من الاخ السائل ان يستعين باحد المهندسين ليرى المشكلة على الطبيعة وسيجد لك الحل انشاء الله
    واشكرك لطرح المشكلة كما ارجو من الاخوة المهندسين وضع حلول اخرى ايضا ليستفيد منها الاخرون

    0 Not allowed!



  8. [8]
    gamalsh
    gamalsh غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كلام الأخ المهندس سيف الدين مرزوق صحيح وقد قمت بتنفيذة أكثر من مرة منذ سنوات ولكن كل هذة الطرق مسكنات فقط وليس حلول جزرية وفي اعتقادي الشخصي أن إزالة السقف وإعادة صبة أجدى كثيرا من تكرار أعمال الترميم هذة وشكرا لكم على آرائكم

    0 Not allowed!



  9. [9]
    wailguti
    wailguti غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2004
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    صدأ الحديد

    الاخوة الاعزاء

    انا اري بما ان نسبة صدأ الحديد زادت عن 50% من اجمالي مساحة السقف بالاضافة الي ان اقطار حديد التسليح مـتآكلة فهنالك حلين لهذه المشكلة :
    1. الحل الجذري وهو بازالة هذه المساحة من السقف بالكامل
    واعادة صبها من جديد مع الاخذ في الاعتبار استخدام مواد رابطة ايبوكسية بين الخرسانة القديمة والجديدة ودهان حديد التسليح بطلاء حماية من الصدأ ويمكن زرع اسياخ جديدة بمواد ايبوكسية في حالة ان نهايات حديد التسليح عند الكمرات متآكلة جدا.
    1. الحل الثاني هو ازالة الغطاء الخرساني للمنطقة المتضررة واستبدال الحددي التالف بحديد تسليح جديد علي ان يتم اللحام بمواد ايبوكسية او عمل ثقوب في السقف وزرع حديد التسليح بها ومن ثم دهان طبقة رابطة علي خرسانة السقف القائمة واعادة ترميمها بمون اسمنتية جاهزة عديمة النفاذية

    0 Not allowed!



  10. [10]
    سيف الدين مرزوق
    سيف الدين مرزوق غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 3,711

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 4,802
    Given: 7,298
    أؤيد ازالة السقف و اعادة صبه من جديد اذا كان الصدأ قد امتد لتسليح سقف الدور بالكامل لأن ذلك الحل سيكون اقل كلفة بلا شك و خصوصا اذا كان اخونا يسكن بالدور الأخير و يمكن ازالة السقف بدون التأثير على الجيران أما اذا كان دورا متكررا فقد لا تستطيع التنسيق مع الجار بالدور الأعلى بحيث يغادر مسكنه أو شركته و ينقل اثاثه و يعطل أعماله فيكون الترميم هو الحل المناسب
    أما اذا كان الصدأ محصورا في مساحة محددة فيفضل أيضا الترميم و هذا الذي قصدته سابقا بتحديد نطاق عملية الترميم
    كما أن فكرة استخدام كمرات حديدية فكرة مناسبة جدا مع اعتبار أن يكون ارتفاع الدور يسمح بعمل سقف مستعار يغطي هذه الكمرات و مع مراعاة توزيع الأحمال بحيث يتم توزيع الكمرات الحديد في اتجاهات تبادلية بالنسبة لأعمدة المبنى

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة