دورات هندسية

 

 

بعض من أسئلة امتحان وزارة الماء والكهرباء لم اعرف لها إجابة

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 25
  1. [11]
    د.تخطيط
    د.تخطيط غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 184
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الف شكر أخي العزيز

    0 Not allowed!



  2. [12]
    م.سعد نجم
    م.سعد نجم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م.سعد نجم


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 722
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    جزاكم الله جميعا كل خير
    ارجو ان لا ننسى سؤال الأخ عن
    Elr , Rcbo , Rccb
    ما معناهم؟؟؟

    0 Not allowed!



  3. [13]
    ياسر 2222
    ياسر 2222 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يعطيكم العافيه

    0 Not allowed!



  4. [14]
    المتيم2006
    المتيم2006 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    RCBO : Residual Current Breakers with Overload Protection
    RCCB : Residual Current Breakers

    0 Not allowed!



  5. [15]
    samizarour
    samizarour غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لنفرضمثلاًأننا نريد تأمين استطاعة 215 كيلو وات لمبنى تحت الإنشاء ,,, فكم يفترض ان يكون مساحة مقطع السلك المغذي لتلك المبنى
    الإجابة:
    P=√3VIcosΦ
    Where V : voltage
    I : current
    cosΦ : power factor
    I=P/(√3VcosΦ)
    = 215*1000/(√3*380*0.9)= 363A
    هنالك جداول لشركات الكوابل تعطيك كم يتحمل كل كابل (حسب مساحة مقطعه) و التي تعطينا بأن ما يلي:
    الكابل الذي مساحة مقطعه 3X150+70mm2 يتحمل تيار مقداره 390 أمبير، و بما أن التيار الذي نحتاجه 363 أمبير فان هذا الكابل مناسب، و لكن لاعطاء أمان أكثر دائماً نختار الكابل الأكبر مباشرة و خصوصاً اذا كانت المسافة طويلة وبالتالي نختار الكابل الذي مساحة مقطعه 3X185+95mm2.

    0 Not allowed!


    خبير الهندسة الكهربائية

  6. [16]
    eagle20104
    eagle20104 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2010
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا أخي عبد الرحمن على مجهودك

    0 Not allowed!



  7. [17]
    khaled yuosef
    khaled yuosef غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    مشكور بلرك الله فيك

    0 Not allowed!



  8. [18]
    Abdullah bekir
    Abdullah bekir غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    اسف انى حكتب انجليزى
    say that the supplied load is 10 MVA
    and the transmission voltage to be 100KV then the current will be
    S=I*V
    I=S/V= 10 MVA/ 100KV= 100 A
    and the transmission line impedance =5 Ohm
    so the voltage drop on the line = I* R=100*5=500V
    and the voltage on the user point is=100KV-500V= 99.5KV
    and the power loss in the line impedance =I^2 *R= 100^2*5=50KW
    in case of transmission voltage 10KV
    the current =1000A
    R=2 Ohm
    voltage drop= 2000V
    loss power in the line= 2MW
    if u compare the results
    in the first case we have only 500V drop voltage and 50KW power losses in the line but in the second case we have 2000V drop voltage and 2MW power losses in the line u can choose by ur self the suitable results for the system
    so the reasons as follows
    1- to decrease the drop voltage on the transmission line
    2- to decrease the loss power due to the line impedance
    3-to decrease the conductor size and the carrying towers

    0 Not allowed!



  9. [19]
    Abdullah bekir
    Abdullah bekir غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    RCCB : residual current circuit breaker
    وهو دائما 3 فاز ويعمل على فصل الدائره فى حالة تسرب التيار الى ارضى الحماية من الفازات او خط التعادل ولا يحتوى على magnetic trip unit or over load trip unit
    RCBO: residual current breaker with over load protection
    وهو دائما 1 فاز ويعمل على نفس الوظيفة السابقة ولكن يحتوى على magnetic trip unit and thermal trip unit
    وله نفس حجم المفتاح MCB العادى وهو ما يميزه

    0 Not allowed!



  10. [20]
    Abdullah bekir
    Abdullah bekir غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    GFCI : ground fault circuit interrupter
    له نفس الوظيفة ولكن يكون فى المخارج نفسها وليس فى لوحة الكهرباء ودائما يركب فى مطابخ المطاعم الكبيره والفنادق
    AFCI: arc fault circuit interrupter
    يعمل على فصل الدائره فى حالة حدوش شرر ويستخدم فى الاماكن التى تحتوى على ابخرة مواد قابلة للاشتعال مثل محطات البنزين
    ELR: Earth leakage relay
    وظيفته هى الاحساس فقط بتسرب التيار الى الارضى ولكن لا يفصل الدائره ولكنه يعطى فقط اشارة لدوائر الحماية لفصل التيار

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML