    بعض من أسئلة امتحان وزارة الماء والكهرباء لم اعرف لها إجابة

    في مقابلة لإعطائي إجازة لمزاولة مهنة مهندس كهرباء في شركة مفاولات كهربائية تعرضت لمجموعة أسئلة ,,, ولكنني سؤالين فقط لم اعرف إجابتهما ,

    1 - قبل أن تصل الكهرباء لبيتك 220 فولت ,,, ما هي أهم التحويلات التي مر بها من محطة التوليد إلى بيتك ,

    2 - لنفرض مثلاً أننا نريد تأمين استطاعة 215 كيلو وات لمبنى تحت الإنشاء ,,, فكم يفترض ان يكون مساحة مقطع السلك المغذي لتلك المبنى .

    3- في قواطع التيار الكهربائي ... ما هو الفرق بين Mcb , Mccb , Elr , Rcbo , Rccb

    يا ريت اتفيدوني بالإجــابة .

  2. [2]
    م.كمال الشيخ
    م.كمال الشيخ غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بالنسبة للاجابة على السؤال الاول:
    1/( قبل أن تصل الكهرباء لبيتك 220 فولت ,,, ما هي أهم التحويلات التي مر بها من محطة التوليد إلى بيتك ):

    اولا: جهد المولد 21.8kv
    ثانيا: يرفع هذا الجهد عن طريق step up transformer الى جهد النقل 380kv وهذا يكون بالقرب من محطة التوليد
    ثالثا: بالقرب من المدينة التي يقع بها منزلك هناك step down transformer ينزل الجهد من 380kv الى 110kv وهذا موجود بـ substation

    رابعا: بالحي الذي يوجد به منزلك يوجد محول يخفض الجهد من 110kv الى 380 فولت
    لاحظ فولت
    خامسا : يصل الى منزلك 380 فولت 3 - phase
    اذا اخذت 2-phase يكون الجهد 220 فولت


    هذا ما اردت ان افيدك به وللمعلومية فان ارقام الجهود 21.8 ك.ف ، 380 ك.ف،110 ك.ف،تختلف من بلد الى اخر حسب standard المستخدم من قبل شركة الكهرباء وعلى جهد المولد المستخدم وعلى حسب بعد محطة التوليد عن المدينة لكن لا تختلف الارقام كثيرا والله يوفقك

    0 Not allowed!



  3. [3]
    damassian
    damassian غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا لك على هذه الإفادة ... بس ليش بيكون 21.8 كيلو فولت وبيرجعو بيرفعوه وبيرجعو بيخفضوه مرة تانية ؟؟؟

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م.كمال الشيخ
    م.كمال الشيخ غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الجهد اللي بيرفعوا له يسمى جهد النقل وهذا مفيد في تقليل power loss التي تعتمد على التيار المار في الموصل فاذا رفعت الجهد يقل التيار ويقل بذلك ال power loss= l^2*r

    كذلك رفع الجهد الى جهد النقل له تحكم ايضا بمساحة مقطع الموصل المستخدم والذي يعتمد على كبر وصغر التيار المار فكلما زاد التيار يلزم استخدام مساحة مقطع موصل اكبر

    0 Not allowed!



  5. [5]
    mona8102001
    mona8102001 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    بعض التعريفات

    MCCB:MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER
    MCB:MINTURE CIRCUIT BREAKER

    0 Not allowed!



  6. [6]
    الوالي
    الوالي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أخي العزيز الله يوفقك في مقابلتك ويرزقك الوظيفة الموفقة بإذن الله..

    أما بخصوص أهم التحويلات قبل أن تصل الكهرباء للمنزل فهي كالتالي (كما في الشبكات الجديدة التركيب عندنا بالكويت):

    1- الإنتاج : 17 كيلو فولت.

    2- يتم رفع الفولت بمحول رفع إلى 300 كيلو فولت حتى تُنقل عن طريق خطوط النقل من محطات الإنتاج إلى المستهلكين.. ويتم رفعها هكذا لتقليل الخسائر بالطاقة كما تفضل م.كمال الشيخ وكذلك لكي يتم تقليل مقطع الموصل الناقل للطاقة أقل ما يمكن.

    3- يتم خفض الفولت من 300 ك ف إلى 132 ك ف ثم يتم خفضه إلى 11 ك ف بمحطات التحويل الرئيسية.

    4- يتم خفض الفولت من 11 ك ف إلى 415 فولت بمحطات التحويل الفرعية القريبة من منازلنا.

    5- يتم إيصال التيار إلى المنازل ويكون 3 فيز.. فرق الجهد بين أي فيزين 415 فولت.. وفرق الجهد بين أي فيز مع النيوترال هو 240 فولت (وهي 415/جذر3).

    وجزاكم الله خير.

    0 Not allowed!



  7. [7]
    damassian
    damassian غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أشكر الأعضاء المهندس كمال والعضو والي على ردهم السريع ,,, ولكن أوردتم المقولة التالية ...

    يتم رفع الفولت بمحول رفع إلى 300 كيلو فولت حتى تُنقل عن طريق خطوط النقل من محطات الإنتاج إلى المستهلكين.. ويتم رفعها هكذا لتقليل الخسائر بالطاقة كما تفضل م.كمال الشيخ وكذلك لكي يتم تقليل مقطع الموصل الناقل للطاقة أقل ما يمكن.
    بالنسبة لتقليل خسائر الطاقة ,, أرجو التوضيح أكثر ,, أي لماذا عندما نرفع الجهد يقل خسائر الطاقة رياضياً وعلمياً .

    ويا ريت حد يفيدني بسؤالي الثاني في بداية الموضوع ..

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م عبدالرحمن2005
    م عبدالرحمن2005 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا أخي الحبيب ركز أكثر.....
    بما أن>>> power = (I^2)*r
    أي مربع التيار في المقاومة
    ورياضيا لكي يكون power قليل فإننا نقلل التيار(I) (بإفتراض أن المقاومة(r) ثابتة )
    يأتي السؤال كيف نقلل التيار؟؟
    الجواب :
    بالرجوع لقانون أوم I = V / r
    التيار = الجهد / المقاومة
    ولكي نقلل من التيار إما أن نقلل من الجهد أو نرفع( نزيد ) المقاومة
    لكن لاتنس أن المقاومة ثابتة كما ذكرنا سابقا
    إذا فالخيار الوحيد لتقليل التيار هو تقليل الجهد
    الخلاصة/
    لتقليل القدرة المهدرة في الأسلاك نقلل التيار --------- ولكي نقلل التيار فإننا نقلل الجهد
    سؤال لماذا المقاومة ثابتة؟؟
    مقاومة الموصل تعتمد على مساحة المقطع وعلى نوع المادة التي صنع منها الموصل.....
    لنفرض أننا زدنا مساحة المقطع لكي نقلل من المقاومة فماذا سيحصل ؟؟
    1-زيادة في التكلفة (تكلفة الموصل و تكلفة الأبراج الحاملة له لأنها تحتاج إلى تدعيم)وهذه مشكلة
    2- شكل الموصل ( بحجمه الضخم )في المدن والشوارع مشهوه وخطير
    الخلاصة / نثبت مقاومة الموصل تبعا لمساحة المقطع الناسبة لنا

    وبعد هذا الأسلوب المبسط .................
    أرجوا أن تكون استفدت و فهمت
    م عبدالرحمن 2005

    0 Not allowed!



  9. [9]
    mohamed_hassan
    mohamed_hassan غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    لو انتا عايش في مصر انا بتدرب في محطة توليد كهرباء في مصر النظام الي شغال وهو ان جهد المولد 20 كيلو فولت و 12000 امبير يتم رفعهم الي 220 كيلو فولت وتقريبا 1200 امبير اقصي حمل للوحده 315 ميجا وات بعد 220 كيلو فولت يتم التوافق مع الشبكه الموحده ويخفض عند المحافظات الي 66 كيلو فولت ومن 66 كيلو فولت الي 11 كيلو فولت ومنها يخفض الي 380 فولت من 380 فولت الي كهرباء البيت يارب اكون ادرت اني افيدك في النقطه دي شكرا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    damassian
    damassian غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا أخي عبد الرحمن على مجهودك ... انت ذكرت أنه لتقليل power loss يجب تقليل التيار ولتقليل التيار يجب تقليل الجهد ... فلماذا رفعنا الجهد إذن ؟؟؟!!! الم تقل يجب تخفيض الجهد لتقليل التيار

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML