اختيار كابل الارضى

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12
  1. [1]
    احمد المصرى
    احمد المصرى غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    اختيار كابل الارضى

    كيفية اختيار مقطع كابل الارضى

  2. [2]
    mona8102001
    mona8102001 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    mona8102001

    يتم اختيار مقطع الكابل بناء علي عدة عوامل كثيرة منها
    1- اين يوضع الكابل
    2-الحمل -power
    3-voltage drop حيث انة اذا زاد الv.dيزيد مقطع الكابل

    0 Not allowed!



  3. [3]
    احمد المصرى
    احمد المصرى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عذراً ولكن ما اود معرفتة هو كابل الارضى نسبة مقطعة من كابل خط التعادل او كابل التغذية

    0 Not allowed!



  4. [4]
    consultant
    consultant غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية consultant


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مساحة مقطع كابل الأرضي يجب أن تكون أكبر أو تساوي( نصف مساحة مقطع كابل التغذية)

    0 Not allowed!



  5. [5]
    احمد المصرى
    احمد المصرى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لو سمحت تذكر لى اسم المصدر الذى بنيت عل اساسة انه يجب ان يكون اكبر من او يساوى نصف مساحة مقطع التغذية . حيث اختلفت مع احد الزملاء فى هذة النقطة. حيث رجح انة يساوى ربع كابل التغذية . مستنداً ان بعض المكاتب الاستشارية قامت بتركيب كابل ارضى مساحة مقطعه ربع كابل التغذية.

    0 Not allowed!



  6. [6]
    mona8102001
    mona8102001 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Cable Size

    انالا افهم معني سؤالك ولكن كل ما اعرفة انا كل كابل معين لة
    (standard neutral& earth) ويكن الN &E متساويان في مساحة المقطع مثل
    3x300+150+95mm2
    3x240+150+95mm2
    3x150+70+70mm2
    3x120+70+70mm2
    3x95+50+50mm2
    3x70+35+35mm2
    3x50+25+25mm2
    3x35+16+16mm2
    3x25+16+16mm2
    3x16+10+10mm2
    3x10+6+6mm2
    مع العلم انة اخر مساحة مقطع للE هي 95mm2

    0 Not allowed!



  7. [7]
    احمد المصرى
    احمد المصرى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    cable size

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mona8102001
    انالا افهم معني سؤالك ولكن كل ما اعرفة انا كل كابل معين لة
    (standard neutral& earth) ويكن الN &E متساويان في مساحة المقطع مثل
    3x300+150+95mm2
    3x240+150+95mm2
    3x150+70+70mm2
    3x120+70+70mm2
    3x95+50+50mm2
    3x70+35+35mm2
    3x50+25+25mm2
    3x35+16+16mm2
    3x25+16+16mm2
    3x16+10+10mm2
    3x10+6+6mm2
    مع العلم انة اخر مساحة مقطع للE هي 95mm2


    جزاك الله خير

    0 Not allowed!



  8. [8]
    reem7
    reem7 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خيراً

    بانتظار المزيد

    0 Not allowed!



  9. [9]
    consultant
    consultant غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية consultant


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ستجد المعلومة في كودة التأريض " للمملكة الأردنية"
    بالاضافة الى وجودها في British Standered

    0 Not allowed!



  10. [10]
    حامى الديار
    حامى الديار غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شككككككككككككككككككككككككككككككككككككرا

    0 Not allowed!


    مرحباwelcome:)

  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML