    أخواني مهندسي التبريد والتكييف الكرام ... السلام عليكم
    كما تعرفون ماللتبريد من أهميه في مجالات عديده فى المنازل والأسواق والصناعه والصحه وفي الأتصالات حيث لاتعمل هذه الأجهزه بدون تبريد (تتلف الكارتات الألكترونيه بالحراره) ....
    سؤالي هو توجد أجهزة تبريد (سبلت يونت) تستعمل في تبريد غرف أجهزة الأتصالات(Shiltear ) ولكنها اي السبالت بها مشكله وهي عدم أشتغالها ثانية عند أنطفاء وعودة التيار الكهربائي وهذه الحالة تسبب مشاكل في أرتفاع درجة حرارة الكابينه ولاتشتغل الأجهزه ألا بعد أعادة تشغيلها من (الرموت كنترول ) Manual restart
    مالطريقه العمليه لجعل (الكونترول كارت )لهذه الأجهزه تعيد تشغيل نفسها تلقائيا عند أنطفاء وعودة الكهرباء أي تعمل (Auto restart)
    أجيبونا رجاءا ..... مع الشكر الجزيل مسبقا

    0 Not allowed!



  2. [52]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخي امهندس اكرم
    ان المشكلة في الاجهزة التي تعمل علي صيانتها هي في التوصيلات الكهربية الخاصة بالتيمر
    حيث ان هذة الاجهزة تعمل علي تيمر يقوم بتنظيم تشغيلها اذا كان مركب في الغرفة اكثر من جهاز
    فاذا كنت انت القائم بالتركيب فيارت نشوف الدائرة التي تعمل عليها..اما اذا كان في الغرفة جهاز واحد فقط فعليك بمراجعة التوصيلات الكهربائية للثرموستات حيث ان هذة الاجهزة لها ثرموستات خاص يطلقون علية ثرموستات عشرة طرف***شكرا** في رعاية الله**

    0 Not allowed!



  3. [53]
    الرجل الطموح
    الرجل الطموح غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كلفت بدراسة منظومة غريبة عني وهي منظومة induction systems الرجاء لمن يملك معلومات مصورة عن هذه المنظومة ارسالها الي تمنياتي لكم بالتوفيق يا اجمل اكروب في النت

    0 Not allowed!



  4. [54]
    ابوالعزايم
    ابوالعزايم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    تصفية الزيت من مبخرات الامونيا

    حسب معلوماتى القليلة عن الامونيا حيث انى لم اعمل بها سوى ستة سنوات ان الزيت اكثر كثافة من الامونيا ولذلك تطفو الامونيا على السطح ويمكن تصفية الزيت من اسفل نقطة لكن اذا تم تصفية كمية زيت كبيرة من المبخر هذا يعنى ان فاصل الزيت الموجود بعد الكمبريسور لا يعمل بكفائة .

    0 Not allowed!



  5. [55]
    ايهاب العربي
    ايهاب العربي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 59
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله كل خير على هذا المجود وهذه المعلومات الفوق رائعة

    0 Not allowed!



  6. [56]
    ايهاب العربي
    ايهاب العربي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 59
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    وهنا سؤال وهو انني سمعت ان افضل المكيفات الموجوده في السوق الشارب فهل هذا الكلام صحيح ولماذا وشكرا

    0 Not allowed!



  7. [57]
    جمال جودة علي
    جمال جودة علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هايل واللة ممتاز خبراتكم الجميلة و المميزة

    0 Not allowed!



  8. [58]
    م طه عيسى
    م طه عيسى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخواتى الاعزاء شكرا على مجهوداتكم العظيمة بس لى طلب اريد التحدث معكم مباشرة ياريت اى رد

    0 Not allowed!



  9. [59]
    مدير الانتاج
    مدير الانتاج غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    الاخ العزيز المهندس محمد عبدالفتاح
    نحن نعاني منذ 4 سنوات بتدني كفاءة عدد 2 وحدات شيلر نوع هانسا الالمانية (286KW للوحدة) المشكلة الاساسية هي ضغط الخروج (discharge pressure) للكمبريسر دائما عالي (عدد 2كمبريسر في كل وحدة) عملنا جميع المحاولات للاصلاح ولكنها بائت بالفشل وقمنا بالتالي:/
    فتح المكثف والمبخر وبرج التبريد وخزان الماء البارد واعادة تنظيفهم ولكن المشكلة موجودة قمنا بتفريغ الفريون وعمل الفاكيوم واعادة شحن الفريون 22 مع تبديل الفلاتر وايضا بدون فائدة مع العلم ان الكمبيرسر لابد ان يعبئ ب 42 كجم من الفريون ولاكنه عندما يصل الى 18 كجم فقط يقف عن العمل بسبب الضغط الزائد (HP pressure safety ) حيث يكون الضغط الخارج وصل الى 22 بار .
    قمنا باستدعاء الاخصائي الالماني وقام بنفس الفحوصات التي قمنا بها ولم يتمكن من ايجاد حل لها .
    والى الان ماتزال الوحدتين حالتهما سيئة .
    فاذا كان لديك اي تصور لحل هذه المعضلة نكون من الشاكرين

    0 Not allowed!



  10. [60]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11

    Post

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مدير الانتاج مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    الاخ العزيز المهندس محمد عبدالفتاح
    نحن نعاني منذ 4 سنوات بتدني كفاءة عدد 2 وحدات شيلر نوع هانسا الالمانية (286KW للوحدة) المشكلة الاساسية هي ضغط الخروج (discharge pressure) للكمبريسر دائما عالي (عدد 2كمبريسر في كل وحدة) عملنا جميع المحاولات للاصلاح ولكنها بائت بالفشل وقمنا بالتالي:/
    فتح المكثف والمبخر وبرج التبريد وخزان الماء البارد واعادة تنظيفهم ولكن المشكلة موجودة قمنا بتفريغ الفريون وعمل الفاكيوم واعادة شحن الفريون 22 مع تبديل الفلاتر وايضا بدون فائدة مع العلم ان الكمبيرسر لابد ان يعبئ ب 42 كجم من الفريون ولاكنه عندما يصل الى 18 كجم فقط يقف عن العمل بسبب الضغط الزائد (HP pressure safety ) حيث يكون الضغط الخارج وصل الى 22 بار .
    قمنا باستدعاء الاخصائي الالماني وقام بنفس الفحوصات التي قمنا بها ولم يتمكن من ايجاد حل لها .
    والى الان ماتزال الوحدتين حالتهما سيئة .
    فاذا كان لديك اي تصور لحل هذه المعضلة نكون من الشاكرين
    الرجــاء ايضاح تحديد نوع وسيلة الانتشار الموجودة بالوحدة (وتصورها ان امكن )
    الرجاء فحص محابس دخول وخروج الماء من الـمكثف والتأكد من فتح المحابس 100 %
    التأكد من ان مراوح الابراج تلف في الاتجاة السليم لها .
    معلجة المياة شئ مهم مهم مهم للغاية , رجـــاء الاهتمام بة .

    اذا كـــان من المستطاع تصوير والوحدة ورفعها علي المنتدي فيكون افضل لاني لم اتعامل مع هذة الشلرات من قبل .

    وان شاء الله خير الموضوع بسيط لا تقلق :)