  1. [261]
    nofal
    nofal غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز


    تاريخ التسجيل: May 2005
    المشاركات: 2,294
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا .

    0 Not allowed!



  2. [262]
    fawzann
    fawzann غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 53
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    واضح من الاخوة انهم تكاسلو عن الموضوع الشيق القيم الذى اسأل المولى عز وجل ان يبارك جهودكم ويجعلكم نفعا لنا وللجميع واستكمال لما بداءتموة احببت ان انشط الموضوع من جديد بهذة المشاركة البسيطة .

    جهاز بترا dx طن 50 كباس ترددى نوع بيتزر المانى 40 حصان تم الشكوى من العميل بان الجهاز متوقف ولا يعمل بالذهاب الى العميل تم فحص الجهاز ووجد انه فاصل بسبب ال اويل برشر وكلما يتم عمل ريسترت للبرشر يعمل الجهاز قليل ثم يفصل مره اخرى وان الجهاز حضر الية مهندسيين وفنيين ولم يصلو الى شىء وتم تغير الزيت وطلمبة الزيت والعطل كما هو واطرو الى عمل كوبرى على البرشر وهذ خطاء لان البرشر سيفتى(حماية) ويجب التقيد بتشغيلة كما هو

    الاسباب
    1- نقص فى مستوى زيت الكباس
    2- خلل فى طلمبة الزيت
    3- تلف سخان الزيت
    بالفحص والتدقيق فى هذة الاسباب وجد انها كلها سليمة وان العطل خارج عن هذة الاسباب
    العطل : وهو غريب بعض الشىء ان طلمبة الزيت تدور عكس الاتجاه
    العلاج : تم تبديل الفازات الخاصة بالكباس والجهاز يعمل بصورة جيدة والحمد لله


    0 Not allowed!



  3. [263]
    givara194
    givara194 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: ملتقي خبرات مهندسي التكييف

    السلام عليكم.. انا عندي ماكينة تبريد 15 حصان تصنيع روماني منذ سنة 1989 وم اشتغلتش كتيير .. كانت مركونه شويه .. لما جيت اشحنها غاز لاحظت انو درجة حرارة الماسورة الطالعة من الكومبرسور عالية جدا وف العشرة دقائق الأولي طلع دخان من الماكينة نتيجة للسخانة... سؤالي هو هل من المفترض يطلع زيت مع غاز الفريون في رأس الماكينة من أجل تبريده ولا ح يتبرد بالغاز بس وشكرا

    0 Not allowed!



  4. [264]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11

    رد: ملتقي خبرات مهندسي التكييف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة givara194 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم.. انا عندي ماكينة تبريد 15 حصان تصنيع روماني منذ سنة 1989 وم اشتغلتش كتيير .. كانت مركونه شويه .. لما جيت اشحنها غاز لاحظت انو درجة حرارة الماسورة الطالعة من الكومبرسور عالية جدا وف العشرة دقائق الأولي طلع دخان من الماكينة نتيجة للسخانة... سؤالي هو هل من المفترض يطلع زيت مع غاز الفريون في رأس الماكينة من أجل تبريده ولا ح يتبرد بالغاز بس وشكرا

    اخي الكريم لابد من تغيير زيت الضاغط والتأكد من المستوي

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  5. [265]
    givara194
    givara194 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: ملتقي خبرات مهندسي التكييف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد عبد الفتاح سيد مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم لابد من تغيير زيت الضاغط والتأكد من المستوي
    تم تغيير زيت الضاغط و تأكدت من المستوي, اليوم ان شحنتها كمية الغاز الكاملة ولاحظت انو مافي تبريد في ال evaporator أي ان ماسورة الراجع لم تكن بارده مع ان مستوي الغاز كامل لا نقصان... فهل يمكن يكون من expansion valve

    0 Not allowed!



  6. [266]
    حسين دراج
    حسين دراج غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 122
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: ملتقي خبرات مهندسي التكييف

    الاخوة الاعزاء في منتدي التكييف

    حصل الاتي في عملي والموضوع هو :
    بعد الانتهاء من تمديد شبكة مياه التشلر وعملها كاملة غي جميع الابنية
    طلب المالك تمديدمن الشبكة نفسها الى بناء جديد
    وحيث لم يكن هناك valve chamber للقيام بهذا العمل
    قام المهندسون باقتراح لحام وصلة على الانبوب المستخدم وبكمية مياه باردة تكفي لهذ الغرض
    و الان ارجو مساعدتكم في كيفية التوصيلة هذه مع شرح واف لاي فكرة
    ولكم فائق التقدير والاحترام

    0 Not allowed!



  7. [267]
    kokohamo2003
    kokohamo2003 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 119
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 3

    رد: ملتقي خبرات مهندسي التكييف

    تحيه شكر و تقدير لكل من البشمهندس محمد عبد الفتاح والاخ الاستاذ السيد صابر على ما بذلتموه من جهد وعلى كل المعلومات القيمه اللى قدمتوها من خلال هذا الموضوع الف شكر

    0 Not allowed!



  8. [268]
    المهندس احمد مراد
    المهندس احمد مراد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2012
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: ملتقي خبرات مهندسي التكييف

    السلام عليكم
    عندي مكيف سبلت نوعه ديلوكس كول يعمل وعند بدء الضاغط بالعمل يطفى الجهاز ماسبب هذا العطل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    ولكم الشكر الجزيل

    0 Not allowed!



  9. [269]
    aboallol
    aboallol غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 64
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0

    رد: ملتقي خبرات مهندسي التكييف

    الشكر الجزيل لكل من شارك في هذا الموضوع وكانت الاستفادة كبيرة مع انني لم اعمل في هذا المجال واتمنى مواصلة المشاركات.

    0 Not allowed!



  10. [270]
    السهم الجرىء
    السهم الجرىء غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0

    رد: ملتقي خبرات مهندسي التكييف

    أنا بشتغل على مشروع مول تجارى 3 أدوار لكنه استيل استراكتشر حسابات أحمال الرووف هتكون ازاى؟؟ والحوائط

    والمنطقه الموجود فيها مبردات الخضروات واللحوم هعتبرها منطقه محتاجه تكييف ولا هعتبرها ماكينات كهربيه وناتج عنها حمل