    السلام عليكم ورحمة الله
    ملخص الموضوع
    لو قبلتك مشكلة في التكييف وعرفت تحلها احكلنا عليها وقول عملت اية
    قبلتك مشكلة ومش عارف تحلها برضو قول واحنا نحلها معاك
    نفسك برضو تتعلم ازي تكون كويس في صيانة الاجهزة برضو احنا معاك

    هذا الموضوع من اهم المواضيع في القسم لان كل منا يضع خبراتة في هذا الموضوع
    وبذالك نكون حصلنا علي اكبر خبرة ممكنة

    ولاكن اخي الكريم اختي الكريمة لا تبخلو علينا فهاذا العمل تحاسب علية يوم القيمة
    وتذكر اخي الكريم ان من الصدقات الجارية .
    انك تعمل عمل ينتفع منة غيرك ويعمل بة
    فلا تبخل علي نفسك

    وفي النهاية اتمني من مهندسي التكييف التفاعل مع هذا الموضوع متمنيا" من الله عز وجل ان يوفقني واياكم الي ما يحبة ويرضاة

  2. [2]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9

    Post ممكن تكون البدايه عندي؟

    بسم الله الرحمن الرحي
    اسمحوا لي ان تكون البدايه عندي
    ساتكلم عن الاعطال التي واجهتني في الحياة العمليه العارض والاحتمالات وطريقه العمل ثم الوصول الي العطل وطريقه علاجه وارجو من كل من يعمل في هذا التخصص الجميل ان يشارك في هذا الموضوع ويتحدث عن الاعطال التي واجهته في العمل
    انا مثلا اعمل فني تكييف في مركز التجاره الدولي ليونيون اير وكل يوم اواجه اعطال كثيرة ويتراوح عدد الاجهزه التي اقوم بصيانتها واصلاحها في اليوم حوالي 15 جهاز واكيد يوجد متخصصين كثير في المنتدي يعملون في السوق وكل واحد منهم متخصص في نوع معين من اجهزة التبريد والتكييف الثلاجه المنزليه والتكييف المنزلي والتكييف المركزي والخ الخ
    وطبعا اذا تحدث كل متخصص عن جهاز واحد من الاجهزة التي قام باصلاحا في يومه سنجد حصيله كبيرة من الاعطال التي سنستفيد منها بالفعل وسيغتني بالفعل منتدانا بالمعلومات من الناحيه النظريه والناحيه العمليه ايضا**وانتظر منكم الشاركات الغنيه بالخبرات ووفقنا الله واياكم لما فيه الخير لامه الاسلام
    شكرا**السيد صابر

    0 Not allowed!



  3. [3]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9

    Lightbulb العطل الاول

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    سابتدء بعطل واجهني اليوم في مكيف شباك يونيون اير18000btu اول شيء بعمله عند العميل بعد ما اسلم عليه بساله ما هو العارض الذي يظهر علي الجهاز منذ بدء تشغيله قال العميل ان الجهاز لا يبرد وانه يعمل مروحه فقط ويسمع صوت زنه في البدايه وتختفي وتعود وتختفي وتعود
    طبعا سؤالي هذا للعميل افدني كثير ولاكن لابد ان اشغل الجهاز انا بنفسي لاري ما فيه وشغلت الجهاز وكان العارض مثلما قال العميل هذة هي الملاحظات
    الاحتمالات
    طبعا الصوت اللي انا سمعته (الزنه) كان من الكمبريسو وهوة بيحاول انه يقوم اذا
    الحتمال الاول: تلف الكاباستور
    الاحتمال الثاني:احتراق ملف التقويم في الكمبريسور
    الحتمال الثالث:الكمبريسور مزرجن او هناك حمل واقع عليه يمنعه من القيام
    ملحوظه********** كل هذا وانا لم اقم بفك اي جزء من الجهاز ولا اي قياسات به
    طبعا في البدايه لازم استبعد تلف هذا الجزء الغالي في الثمن وهو الكمبريسور
    وقمت بفك الوش وفك صندوق التحكم لالقي نظره علي الكاباستور وعندما رايت الكباستور وصلت للعطل
    الوصول للعطل
    كان العطل في الكباستو لان اللي يشوف الكباستور يقول انه انفجر ولك ان تتخيل منظره
    العلاج
    طبعا قمت بتغيير الكباستور وعمل صيانه دوريه للجهاز وهي تنظييف المكثف والمبخر وبعد ذلك قمت بتقفيل الجهاز وتوصيل الكهرباء واعطاء امر اليه باعمل ومراقبه كفائته في التشغيل وكانت كفائته والحمد لله عاليه***ارجوان تكون طريقتي سهله الفهم ***شكرا** في رعايه الله

    0 Not allowed!



  4. [4]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9

    Lightbulb العطل الثاني

    بسم الله الرحمن الرحيم
    العطل الثاني كان في جهاز تكييف اسبليت24000btu
    طبعا كالعاده سالت العميل ما هو العارض قال مفيش تبريد
    قمت بتشغيل الجهاز وانتظرت حتي تعمل الوحده الخارجيه للجهاز وبعد ثلاث دقائق اشتغلت الوحده الخارجيه الكمبريسور يعمل وكل شيء تمام
    الاحتمالات
    الاحتمال الاول:تسريب الشحنه وهذا ما يحدث غالبا
    طبعا نستبعد الاحتمالات الاخري حتي تناكد من صحه الاحتمال الاول
    القياسات
    قمت بقياس الشحنه ووجتدها صفر طبعا يدل ذلك علي وجود تسريب للشحنه ويجب البحث عنه
    البحث
    في مثل هذا التسريب الكبير يمكن البحث عن التسريب بالعين اولا ثم رفع الضغط داخل الدائره والكشف عن التسريب بالماء والصابون
    الوصول الي المتسبب في العطل وهو التسريب
    بينما انا اتفحص المواسير وجدته يتمثل في شرخ في صاموله الفلير لناحيه خط السائل
    العلاج
    قمت بفك الصاموله وقطع الماسوره من بعد الصاموله وتغيير الصاموله باخري جديده وعملت شفه فلير وبعد ذلك ربط الصاموله وقمت بطرد الهواء من الدائره ثم شحنت الجهاز والكشف علي التنفيس
    ولم اجد تنفيس اخر فاستمريت في الشحن حتي انتهيت وتاكدت من ان الجهاز يعمل بكفائه
    شكرا
    ملحوظه********يمكنك ان تسال وتقول لي كيف فعلت هذا ولماذا فعلت هذا نحن هنا من اجل ذلك
    شكرا***السيد صابر***في رعايه الله

    0 Not allowed!



  5. [5]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11

    Post مداخلات موضوع ملتقي خبرات مهندسي التكييف

    لي اي استفسارات او اي سؤال عن اي شئ يخص هذا الموضوع يرجي من سيادتكم كتابتة في هذا الموضوع وذلك لكي يكون الموضوع اكثر تنظيما"
    مداخلات موضوع ملتقي خبرات مهندسي التكييف


    وشكرا"

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  6. [6]
    م.محمد عبد الفتاح سيد
    م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً
    مشرف تبريد وتكييف الهواء
    الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,608

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 79
    Given: 11

    Post العطل الثالث

    السلام عليكم ورحمة الله
    بسم الله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله صلي الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله . اما بعد .,,

    اولا نوع الجهاز Carrier
    سقفي 3 حصان 24000 و.ح.ب
    عيب الجهاز
    التبريد ضعيف جدااااا وفي نفس الوقت الوحدة الداخلية بتنزل مية بشكل غير طبيعي

    الشحنة بداخل الجهاز 70 اثناء عمل الجهاز الكمبرسور شغال وكلو تمام.

    المشكلة لقتها لما شلت حوض المياة لقيت ان ملف التبريد مسدود بشكل غير طبيعي من الاتربة والاوساخ
    طبعا تم تنظيفة جيداا" وبعد ذلك نظرت الي خرطوم مياة التكثيف لقيتو مسدود وفي نفس الوقت لحظت شئ غريب جدااا ان فني التركيب لما جة وركب الجهاز تقريبا" من سنتين عمل شئ غريب اوي
    مطلع خرطوم التكثيف بشكل غريب عملو اعلي من الوحدة نفسها وبكدة طبعا" المية لازم تنزل من الوحدة الداخلية طبعا" قوما بفك الخرطوم وجعلناة اسف الوحدة الداخلية علشان المية تنزل بي ثقلها نتيجة الجاذبية الارضية.
    وتم بعد كدة عمل صيانة لكل الجهاز وما شاء الله الجهاز زي الفل

    انتظرو المزيد

    0 Not allowed!


    ██|||سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم|||██






  7. [7]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9

    العطل الرابع

    بسم الله الرحمن الرحيم
    طبعا الله يكون في عون مهندسين الصيانه اللي بيقابلو كل يوم مشاكل في وحدات التبريد والتكييف
    اليوم ذهبت الي عميل وكان جهازه شباك 18000btu الجهاز جديد لسه راكب من اسبوعين
    وكالعاده سالت العميل ما هو العارض قال لي الجهاز لا يبرد قلت في نفسي خير
    طبعا استعديت للقيام برحله جديده للبحث عن العطل ولما شفت الجهاز وانا داخل الغرفه وقبل ان اصل الي الجهاز وصلت الي العطل او المدعوا عطل
    تخيلوا ما هو العطل العميل كان مشغل الجهاز fan قمت بتغيير الموود الي وضع cool اشتغل الكمبريسور خرج الهواء البارد جاء العميل بالحاجه السقعه شعر بالتبريد وهو داخل طبعا سال ماذا كان في الجهاز قمت بارشاد العميل علي كيفيه التعامل مع الريموت كنترول وشرحت له كل زر فيه
    طبعا عطل مضحك لاكن ممكن انه يخدع مهندس الصيانه اذا ما بصش علي الموود
    وهناك اعطال كثيرة من هذا النوع يعني مره اتصلب بيا عميله وقالت ان الجهاز وهوة مطفي يعمل فجئه يعني هيه كانت طفيه الجهاز ونيمه والساعه اثنين اشتغل الجهاز لوحده
    كان فين العيب كان فين العطل كان في فني التركيبات اللي مشرحش طريقه عمل الريموت كنترول وازراره وكان سبب عمل الجهاز فجاه التيمر كان شغال ومضبوط علي الساعه اثنين صباحا
    لذلك يجب علي فني الصيانه اول شيء انه يلقي نظره علي شاشه الريموت
    شكرا**في رعايه الله***السيد صابر

    0 Not allowed!



  8. [8]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    اتراك تبحث عن طريق العطل****************عن طيف الامل
    يا عاشقا عصفت به ريح الشجن
    وتبعثرت ايامه الحيرى وتاهت في الزمن
    لو كنت نظرت الي ال mood
    لوجدت من تهوى وبدون آلام
    هههههههههه شكرا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9

    Lightbulb العطل الخامس

    بسم الله الرحمن الرحيم
    لما اتصل العميل وسالته عن العارض قال صوت عالي جدا في الوحده الداخليه
    نوع الجهاز:اسبلت hw 12000btu
    طبعا ذهبت في الميعاد المحدد قمت بتشغيل الجهاز مجرد ما اشتغلت مروحه الوحده الداخليه سمع الصوت كان صوت عالي جدا
    الاحتمالات:
    الاحتمال الاول:العزل او البطانه الملصوقع علي الفانه من الداخل فك من مكانه ويحتك بالبلور(المروحه)
    الاحتمال الثاني: كسر ببنذ البلور يجعل البلور يحتك بالجسم
    تحديد العطل
    طبعا عشان احدد العطل او ارجح احد الاحتمالين لازم افك وش الفانه
    وبعد ما فكيت وش الفانه وحركت البلور بيدي كان الاحتمال الثاني هو الارجح
    كان البنذ مكسور
    العلاج
    في هذه الحاله يلزم تغيير البلور بالكامل بآخر جديد وتم ذالك ****شكرا**في رعايه الله**سيد

    0 Not allowed!



  10. [10]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9

    Lightbulb العطل السادس

    عايز التكلم عن عطل واجهني في بدايه احتكاكي بالسوق وكان في ثلاجه منزليه 10قدم
    كنت لسه في بدايه رحلتي العمليه وكانت الخبرة بسيطه جدا وعشان كده العطل اخذ مني وقت كبير
    العارض:لا يوجد تبريد بداخل الثلاجه
    تسريب فريون
    العطل
    كانت فعلا مسربه فريون وعلي ما عرفت مكان التسريب ضاع وقت كبير مان التسريب في آخر كويل للمكثف يضهر في صوره تآكل للماسور
    العلاج
    قمت بقطع الماسوره المتآكله واستبدلتها باخري جديدة وعملت تشك علي اللحامات وغيرت الفلتر وشحنت ولاكن وانا بشحن واجهتني مشكله وهي
    يعمل الكمبريسور حوالي 10دقائق وفيهم يعطي تبريد للفليزر وبعد العشره دقائق يفصل فترة ويرجع للعمل ثانيه وهكذا
    طبعا العطل باين ولاكني كنت لسه ابيض من الناحيه العمليه وتحيرت كتير في هذا العارض وبعدن اتصلت بمهندس من عندنا في المدرسه وقال لي العارض اللي عندك يا سيد سدد متحرك
    فسالته يعني ايه سدد متحرك قال يعني رطوبه في الدائره عندما يعمل الضاغط تتجمد في النبوبه الشعريه وتعمل علي سددها وبعدين يعلا الامبير ويفصل الضاغط اوفر لود قلت له والحل؟
    قال فرغ الدائره وغير فلتر واعمل فكيوم كويس واشحن الدائره وفعلت
    وكانت النتيجه هي نجاح العمليه واعطت الثلاجه الكفائه المطلوبه***شكرا***في رعايه الله**السيد صابر

    0 Not allowed!



  