    لدي محرك يفصل لفترات قصيرة جدا قمت بفحص الضغوط فوجدت قيمة الضغط العالي حوالي عشرة طن واما الضغط الواطيء فيكون عند الصفر ظننت انه نقص في الغاز قمت بشحن الوحدة بالغاز الا ان الضغط يرتغع طبعا عند غتح اسطوانة الغاز ولكن بمجرد ما تغلق الاسطوانه لكي تعرف قيمة الضغط الواطي يرجع بسرعة كما كان من قبل الي الصفر وربما اقل من الصفر فانا توقعت انه يوجد انسداد في الدائرة من ناحية صمام التمدد الحراري
    سؤالي هل هذه العلامات دالة علة وجود انسداد ام لا واذا كان كذلك فكيف تعرف ان هذا الصمام فيه انسداد

  2. [2]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    اعتقد ان توقعك سليم لان ههة العلامات تدل ان هناك سددفعلا افحص الضغط المنخفض في اثناء توقف الدائر وعلق الامبير وشغل الدائره فاذا ارتف الامبير تدريجيا وفصل الضاغط فاعلم ان هناك سدد
    هذا وبالله التوفيق**في رعايه الله

    0 Not allowed!



  3. [3]
    000403
    000403 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية 000403


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 293
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    اشكرك علي مرورك
    وبارك الله فيك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    matar123
    matar123 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    نعم يا اخي هذه دلاله واظحه على انه هناك سدد في صمام الانتشار انت لم توظح لنا ماهو الجهاز
    ثلاجه مكيف براده الخ
    على العموم كلها نفس العمل اذهب الى صمام الانتشار سواء كان ما سوره شعريه او صمام انتشار
    اثناء التشغير سوف تدج انه عند التقا الصمام باالمبخر يوجد ثلج والضغط الواطي على الصفر او يعمل فاكيم في هذه الحاله سوف تفصل ادائره الكهربائيه طبعا لوجود حمل زائد عندما تفصل الدائره مباشرتا
    حاول اذابة الثلج الذي ذكرناه بواسطة ولاعه او بيدك بمجرد ذوبان الثلج سوف تسمع صوت لتدفق غاز الفريون وسوف يبرد المبخر وكان الدائره تعمل في هذه الحاله طبعا انت وجدة موقع السدد
    قم بفصل خط الطرد (خط السائل) وخط السحب( خط الغاز) ضع بلف خدمة الشحن في ما سورة خط الطرد التي فصلناها عن الكمبريسر ثم قم بشحن سائل الفريون ار 11 حتى يظهر لك السائل من طرف
    ما سورة خط السحب من الجهه الثانيه هنا قم بفصل اصطوانة سائل الفريون ار11 واضقط الدائره
    بغاز النيتروجين ضع وعاء سواء قاروره او اي شيء لكي يتم التصريف فيه حتى لا يتسخ المكان الذي تعمل فيه وحتى ترا مدا اتساخ الدائره اضغط الدائره بغاز النيتروجين وقم بقفل وفتح ما سورة خط السحب باصبعك الابهام حتى تنظف الدائره من سائل الفريون ار 11 ولا يبغا الا غاز النيتروجين
    الان اغلق غاز النيترو جين بعد نفاذ غاز النيتوجين من الدائره قم بتغيير الفلتر وبعدها وصل الدائره
    كما كانت خط الطرد في خط الطرد في الكمبريسر وخط السحب في خط السحب في الكمبريسر الان اختبر
    التسريب تاكد انه لا يوجد تسريب في وصلات الحام والان قم بعمل الفاكيم ثم قم بشحن الدائره وسوف تعمل باذن الله بالشكل المطلوب

    تقبل تحياتي ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

    0 Not allowed!



  5. [5]
    000403
    000403 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية 000403


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 293
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 2
    اشكرك على المشاركة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    خضر يوسف خضر
    خضر يوسف خضر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 140
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    السلام عليكم اريد ان اعرف المزيد عن صمام الانتشار اهميته صورة واضحة عنه ومفصلة

    0 Not allowed!



  7. [7]
    بلال أبوجيب
    بلال أبوجيب غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية بلال أبوجيب


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا خاص مني لكل جميع

    0 Not allowed!



  8. [8]
    خالدة نصرت
    خالدة نصرت غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 65
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز تأكد من مصفي صمام الانتشار وكذلك نظافة الأبرة,,ويجب تغيير الفلتر,,وتأكد من صمام التحكم بالغاز هل يمر منه السائل بصورة منتظمة ام مضطربة واذا كان هناك صمام اي محدد للتحكم بكمية الغاز الراجع للمحرك تأكد منة ولكن هذا مهمتة للأشتغال الاولي في اكثر الأحيان

    0 Not allowed!



  9. [9]
    بسيونى للتبريد
    بسيونى للتبريد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية بسيونى للتبريد


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 258
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا على الافاده نظرا لاهمية صمام الانتشار نرجوا متابعة المشاركات لمن لديه معلومات اخرى

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ابوالطيباحمد
    ابوالطيباحمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2012
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    مساعدة

    السلام عليكم اخوتي الاعزاء
    لدي سوال
    قمت بتغير كمبريسرmt100في جهاز غرفة تبريد
    المهم عند الشحن عمل الجهاز جيد جدا لكن بعد ساعتين بداءالضغط الواطى ينخفض الى 20
    ثم قمت بفصلبصيلت الصمام الانتشار فرتفع الضغط الواطى الى 40 ما المشكلة ارجو المساعدة