    جدول تحميل الكيبلات

    اخواني اليكم الأن جدول تحميل الكيبلات
    كيبل ذات سلكين وايرث من مساحة المقطع العرضي للسلك الواحد 1 مليمتر مربع عمليا ممكن تحميله الحد الأقصى 11 أمبير
    وسللك من 1.5 مليمتر مربع لغاية 14.5 امبير
    وسللك من 2.5 مليمتر مربع لغاية 19.5 امبير
    وسللك من 4 مليمتر مربع لغاية 26 امبير
    وسللك من 6 مليمترمربع لغاية 34 امبير
    وسللك من 10 مليمتر مربع لغاية 46 امبير
    وسللك من 16 مليمتر مربع لغاية 63 امبير
    وسللك من 25 مليمتر مربع لغاية 100امبير
    وسللك من 35 مليمتر مربع لغاية 160 امبير
    اخواني والأن لمعلواتكم ان النظام الأوربي الجديد بدأنا نستخدم سيركت بريكر مزدوج الخدمه اقصد ان كلا قطبين الكبل السالب والموجب اي السلك البني الذي هو الموجب والأزرق الذي هو السالب يربط الى نفس السيركت بريكر طبعا منفصلين عن بعضهم والأيرث يربط الى تيرمنل بلوك موحد عند لوحة الفيوزات
    اما في بريطانا فأن السلك الموجب فقط اي السللك ذات اللون البني هو الذي يربط الى السيركت بريكر
    واما الساك السالب ذات اللون الأزرق يربط الى بشكل موحد الى تيرمنل بلوك واحد مشابه الى الأيرث
    ولكن التيرمنل بلوك للسلك السالب للدائره المربوط عليها خطوط الأناره واجهزة انذار الحريق المربوط اصلا الى المفتاح الرئيسي لمجموعة الفيوزات يكون مفصولا عن التيرمنل بلوكterminal block للسلك السالب للسيركت بريكر( فيوز الميكانيكي ) المربوط عليها مجموعة السوكت socket لأن هذه المجموعه لأ بد من ربطها عبر ال RCD

  2. [2]
    walid_59
    walid_59 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 122
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخواني اي شيء غير مفهوم بهذا الموضوع ان شاء الله سأجيب عليه
    والسلام عليكم

    0 Not allowed!



  3. [3]
    gama9
    gama9 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي وليد اعتقد ان جميع الحسابات التي ذكرت

    عن سعة الاسلاك للتيار تمت في حاله 55درجة مؤية للسلك في الهواء الطلق

    يعني يجب الاخذ باحسبان درجة الحرارة والبيئة للسلك

    واعتقد انه تمت الحسابات في اسوء الحالات يعني تعتبر مناسبة جدا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    walid_59
    walid_59 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 122
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي جديد شكرا لمرورك وملاحظاتك المهمه واحب ان اؤكد ان هذه الحسابات المعمول بها في بريطانيا والتي هي مذكوره في اخر تحديث لكتاب
    requirements for electrical installations
    ولكن عمليا نحن نستخدم للكيبلات ذات مساحة المقطع العرضي 1 مليمتر مربع فيوز ذات قيمه 6 امبير لأننا نستخدم مثل هذه الكيبلات فقط لأجهزة
    smoke and heat alarm
    وما شابه ذالك وهذه الأجهزه لا تحتاج الى امبيريه عاليه وهذا بالنسبه للتأسيسات المنزليه
    واما الكيبلات ذات مساحة المقطع من 1.5 مليمتر مربع فنستخدمها للإناره في التأسيسات المنزليه ونستخدم لها ايضا فيوز ذات قيمة 6 امبير وهو الحد الأدنى في التأسيسات المنزليه
    اما في المصانع وفي اوربا تحديا كنا نستخدم هذا الكيبل ولكن ذات الشعيرات لربط الموتورات
    singel , 3 facs
    ذات القيمه التي لا تتعدى ال 10 امبير كما في مصانع تصنيع مجازر الدجاج الحديثه ومكائن غسل احواض النباتات واخرى من المكائن والتي تسثخدم مثل هذه الموتورات وعلى مسافات بعيده من بعضها كما هو في هولندا مثلا والذي يصدر مكائنه هذه الى دول الخليج والأردن وغيرها من الدول
    واما كيبلات 2.5 مليمتر فنستخدم فيوز 16 امبير الى
    final circuit
    وفيوز 32 امبير الى
    ring circuit
    وهكذا
    هذا م احببت اضافته ولكم الشكر

    0 Not allowed!



  5. [5]
    jbaghni
    jbaghni غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    Thanks For This Information Regarding The Rating Of Each Cable ,
    But For Information In The Ac Circuitry We Dont Have Positive And Negative , That Is For Dc And In Ac We Have Phase And Neutral And Earth

    Best Regards

    0 Not allowed!



  6. [6]
    walid_59
    walid_59 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 122
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لك اخي جديد مره اخرى على هذا التنبيه فعلا لم انتبه الى ما كتبت ولهذا رجعت وقرأت ما كتبت الأن وانت محق فبما قلت وعلى العموم انا لم اجد مرادف لكلمة
    neutral
    بالعربيه غير تعبير السالب وكذلك الفاز
    وشكرا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    air_con
    air_con غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية air_con


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 180
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    شكرا لك اخي الكريم وبارك الله فيك المرادف لكلمة (Neutral) هي كلمة المحايد ويسمى السلك المحايد وعادة التيار الاحادي الوجه يحتوي على سلكين L و N
    ولدي سؤال اخي الكريم ماالفرق بين الاسلاك الشعرية السلك الواحد يحتوي على عدة اسلاك شعرية وبين نفس المقاس لسلك اخر يتكون من سلك واحد فقط وايهما افضل في التوصيلات الكهربائية .

    وشكرا لك

    0 Not allowed!



  8. [8]
    walid_59
    walid_59 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 122
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا اخي عضو فعال وجزاك الله خيرا على توضيحك المهم بالنسبة لي
    وجواب سؤالك اخي ذي شقين الشق الأول حقيقة يحتاج الى رسم ولا اعرف كيف ارسمه هنا
    المهم سأحاول التوضيح بالتالي
    السلك الشعيري وكما تعرف عبارة عن مجموعة اسلاك مساحة المقطع العرضي ولا شك هو 1.5 مثلا كما هو في السلك غير الشعيري ولكن علينا ان لا ننسى انها مجموعة اسلاك دائريه ولو اخذنا المقطع العرضي لكل شعره لتبين لنا ان المساحة تبدو اكثر من واحد ونصف ومرور التيار فيها اي حركة الألكترونات فيها قد تكون افضل
    واما بالنسبه ايهما الأفضل بالتوصيلات بالنسبة لي وهو الذي نستخدمه عمليا هو السللك المفرد وحقيقة هو الأسهل بالعمل وخصوصا عند ربط النقاط الى بعضها البعض
    هذا ما لدي ولا ادري ان كنت وفقت بالتوضيح وارجو ذلك

    0 Not allowed!



  9. [9]
    air_con
    air_con غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية air_con


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 180
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    شكرا لك اخي الكريم وبارك الله فيك على هذا التوضيح

    0 Not allowed!



  10. [10]
    نافع الفراتي
    نافع الفراتي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 59
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا انسان عملي اعتبر ان هذه الارقام لايمكن استخدامها في الحياة العمليه الا اذا تم ترك من 2امبيرالى 3امبير لغرض الامان على السلك

    0 Not allowed!



  