دورات هندسية

 

 

مشكلة هندسية محتاجة لكم

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. [1]
    الصورة الرمزية step6
    step6
    step6 غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 336
    Thumbs Up
    Received: 38
    Given: 1

    مشكلة هندسية محتاجة لكم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    يوجد مبنى تجارى الدور الارضى محلات تجارية وسقف المحلات ميزانين على شارعين رئيسين ارتفاع اعمدة الدور الارضى 6.00 حتى منسوب سقف الميزانين والسقف السكنى الارضى موجود على ارتفاع 3.3من الارض وصاحب المبنى يريد عمل سقف فى نفس منسوب السقف السكنى حتى يستفيد منة فى الايجارات (اى سنلغى الميزانين) ويصبح ارتفاع سقف الدور الارضي كلة شامل الميزانين والسكنى 3و3 فيكف تتم وصل السقف القديم بالجديد علما بان المبنى مسكون له سنتين انا فكرت فى حل ومنتظر ردودكم
    والسلام عليكم

  2. [2]
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية samersss


    تاريخ التسجيل: Oct 2001
    المشاركات: 541

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 20
    Given: 0
    اولا نريد المزيد من التفاصيل عن البحور " المسافات بين الاعمده
    ووضع كمر الميزانين

    ثانيا : هل يمكن عمل السقف حديد مع اعمدة حديد ؟؟

    مع تحياتي
    سامر

    0 Not allowed!



  3. [3]
    step6
    step6 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية step6


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 336
    Thumbs Up
    Received: 38
    Given: 1
    شكرا على اهتمامك اخي سامر سقف الارضي المجاور هوردي (قوالب مفرغة ) والمسافات بين الاعمدة من (4.5)متر الى 5 متر ممكن عمل كمر حديد ولكن نريد السقف خرسانى

    0 Not allowed!



  4. [4]
    khad4
    khad4 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 156
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 3
    يوجد احتماليين
    1- قدرة الاعمدة والاساسات على تحمل السقف الاضافى بأمان
    وفى هذه الحالة يمكن عمل السقف كمرات معدنية مثبتة فى الاعمدة عن طريق مسامير
    راجع الرابط
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=23631
    او يمكن تثبيت اشاير فى الاعمدة الخرسانية وعمل وصلات لحديد تسليح الكمرات بتلك الاشاير ثم صب السقف الخرسانى
    2- عدم قدرة الاعمدة والاساسات على تحمل السقف
    وفى هذه الحالة يتم عمل قميص خرانى للعناصر الغير امنة وخاصة الاعمدة يثبت بالقميص حديد تسليح الكمرات ثم صب السقف الخرسانى

    0 Not allowed!



  5. [5]
    mohd assar
    mohd assar غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    أفضل الحلول من وجهة نظري هي اضافة Post Columns بجانب الأعمدة الأصلية وعدم ربط السقفين ببعضهما

    تحياتي للجميع