    سؤال صغير ... من مهندس أصغر

    السلام عليكم

    كما هو موضح بالرسم المرفق
    هل يأخذ كامل الخط الأخضر كطول لحام أثناء تصميم سماكة اللحام
    أم بأطوال أقصر من الموضح

    كذلك أكون شاكرا لو أن أحدكم لديه ملفات أو أي ما يوضح حالات تصميم اللحام للوصلات بين مقاطع المنشئات المعدنيه

    وشكرا ...

    ولمن لديه معلومات يحب أن يدلي بها .... أهلا و سهلا ..

    تامر

  2. [2]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    شوف يا مهندس bluemechman
    اذا بدك اللحام يقاوم Axial force فممكن تأخذ كامل الخط الاخضر, اما اذا كان اللحام سيقاوم عزم الانحناء bending moment فسيكون لدينا مناطق للشد ومناطق للضغط, ففي هذه الحالة تأخذ الخط في مناطق الشد لانها المنطقة الحرجة التي ستكون مسؤلة عن مقاومة الشد واللي غالبا ما تكون في المناطق العلوية. ولتسهيل التنفيذ يوضع نفس اللحام في مناطق الضغط وذلك ايضا للاحتياط في حالة تغير حالات التحميل.