دورات هندسية

 

 

أرجو المساعدة في كمرة معدنية متصلة بحائط خرساني

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 21
  1. [11]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    اخي مصطفى
    مرة تقول انه "ممنوع منعا باتا" ومرة تقول "غير مرغوب" وهناك فرق كبير بينهما
    ثم ايضا تقول انه لا حاجة الى كودات عالمية, وانا اقول ان هذه الكودات لم تات من فراغ, وهي مبنية على اسس وقواعد علمية
    لا تغضب من كلامي اخي, انما نريد الفائدة

    0 Not allowed!



  2. [12]
    مهندس مصطفى
    مهندس مصطفى غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مهندس مصطفى


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 407
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    السلام عليكم
    ابتدائا لن اغضب كما تقول منك
    ولكن نحن لسنا فى محكمه ههههههه ندقق على الالفاظ وحتى لو كنا فى محكمه فانا برىء
    انا قلت الاتى وارجع فوق وشوف الكلام
    انا قلت الاتى **ممنوع منعا باتا عمل مثل تلك الزوايه من فوق لانها هتنقل عزم للحائط
    اى انه السبب فى منع تثبيت الفلانج انه عدم نقل عزم للحائط وذلك لانه ربما يكون غير مصمم على ذلك ولان المهندسه قالت انها صممت الكمره بسيطه اى انه لايوجد عزم عند الوصله
    والكلام الاخر الذى لا يتعارض معاه نهائيا ولو فى محامى هنا يا جماعه يقول رايه
    قلت: وقلت طالما انه غير مرغوب ان تنقل الوصله عزوم يبقى لانثبت الفلانج
    اى ان غير مرغوب ان تنقل عزم وانا لا اعلم ذلك لانى لست الذى وضع الsystem
    اى انه لو غير مرغوب ان تنقل الوصله عزوم يبقى((( ممنوع منعا باتا ان تثبت الفلانج)))
    ولو انه مطلوب نقل عزوم يبقى((( ممنوع منعا باتا عدم تثبيت الفلانج)))

    0 Not allowed!



  3. [13]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    اخي مهندس مصطفى
    شكرا لك على توضيحك وبارك الله فيك

    0 Not allowed!



  4. [14]
    المهندس 518
    المهندس 518 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية المهندس 518


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 273
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أو د المشاركة في هذا الموضوع، لكن ما نوع الكود المستعمل في هذه الطريقة، خصوصا أن الconnection ستعمل بقوى الشد او القص إذ لا معنى للعزم بدون الأخذ بعين الإعتبار قوى الشد الناتجة عنه و هذا ما يجعل البرغي يخرج من حفرته لذا أود أن أشارك ببرنامج يدعى spit يقوم بحساب البراغي في حالة ربط الهيكل المعدني بالخرساني و الشكلة في طريقة وضعه في خدمة المنتدى فأنا لا أعرف كيف أنزل البرامج في المنتديات’’’؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  5. [15]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    في الحقيقة لا أعرف اي كود يستخدم الاخ مصطفى, ننتظر رده.
    اما لتحميل البرامج, فاذا كانت أصغر من 4 MB يمكنك رفعها مباشرة على الموقع عن طريق الذهاب للنمط المتقدم للرسائل وتضغط على ادارة المرفقات وتحمل الملف من هناك ويفضل لو كان مضغوطا على zip file
    اما اذا كان حجمه اكبر من ذلك, فعليك تحميله على احدى مواقع التحميل مثل rapidshare او megaupload تدخل الموقع وتتبع الخطوات في التحميل, وفي النهاية يعطيك رابط تستطيع منه تنزيل الملف

    0 Not allowed!



  6. [16]
    khad4
    khad4 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 156
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 3
    الاخوة الاعزاء
    1-طبيعة الوصلى الحالية تؤدى الى تكون عزوم بالاضافة الى قوى القص على المسامير المثبتة فى
    الخرسانة
    2-يتم تصميم المسامير طبقا للملف المرفق من المهندس مصطفى قوى قص + قوي عزم نتيجة طبيعة توزيع المساميى
    3- سمك PL يتم حسابه مثل تصميم BASE PLATE
    4-طول المسامير داخل الخرسانة لها طريقتين
    ا- فى حالة استخدام خوابير HILTI connection
    يتم الرجوع الى مواصفات تحمل المسمار طبقا لمقاومة الخرسانة من الشركة الموردة للمسامير او الرجوع الى المواصفات الامريكية
    ب- يمكن استخدام جوايط قبل صب الخرسانة ويتم حساب الطول المدفون طبقا للمواصفات
    مثل
    ACI 349.2R-97
    انظر الملف المرفق

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  7. [17]
    المهندس 518
    المهندس 518 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية المهندس 518


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 273
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور أخي aalmasri سأحاول رفعه في الميقاأبلود لأن الرابيدشير سيزعجكم كثيرا وحجم الملف 70 ميقا و البرنامج يعمل بالكود الفرنسي

    0 Not allowed!



  8. [18]
    kamel matrixx
    kamel matrixx غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا جماعة والله حرام اللي بتقولها... الهندسةمش كده خلاص
    انا عموما مابسطش علي الرسم المرفق مع سؤال المهندسة المبجلة
    المهم من الكلام السابق يتضح انا لدين مسئلة shear connections
    لربط خرسانة منفذة مع قطاع حديد مستجد ببساطة حدا يتم حساب ال shear &tension
    علي المسمار وعن طريق جدوال المسمار الخاصة بربط الحديد مع الخرسانة وهي جدوال Hilti
    يتم اختيار نوع المسمار وقطرة وكذلك طوله ........
    مع الشكر .................................
    م: كامل انور كامل

    0 Not allowed!



  9. [19]
    م / رانية
    م / رانية غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م / رانية


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 290
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    ياريت يا أخي تخبرني اين يمكن أن أجد هذه الجداول

    0 Not allowed!



  10. [20]
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 2,016
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    هذه الجداول تجدينها عند وكيل Hilti في منطقتكم

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة