    استفسار

    ماهي وظيفة dowals في القواعد
    وهل يجوز الاستغناء عنها ومد قضبان الحديد من العمود الي القاعدة بدل dowels

  2. [2]
    سيف الدين مرزوق
    سيف الدين مرزوق غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة المدنية




    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 3,711

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 4,803
    Given: 7,298
    وظيفة الDewells او أشاير الحديد في القاعدة هي عمل وصل حديد الأعمدة بالقواعد و طبعا يمكن الاستغناء عنها و مد حديد التسليح للقاعدة مباشرة و ذلك ( نظريا ) لأن ذلك صعب جدا عمليا فتخيل تركيب حديد الأعمدة بارتفاع 6.00 م مثلا و مدى صعوبة تثبيته أثناء الصب و مدى صعوبة ذلك على العمالة الفنية لذلك فاستخدام الاشاير هو الحل الشائع و العملي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    روزانا
    روزانا غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية روزانا


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 904
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 3
    أوافقك الرأي مهندس سيف الدين

    0 Not allowed!



  4. [4]
    azzeh0123
    azzeh0123 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرا يا جماعة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ابوولعه
    ابوولعه غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز ليست المشكله في صعوبه ذالك على الفنيين او غيره وممكن عمل اي طريقه منهما
    ولاكن من الافضل عمل الاشاير حيث تكون هي نقطه الاحتكاك حيث يترابط العمود مع القاعده بشكل اكثر
    وذالك لزياده مساحه الاحتكاك بينهما
    ويوادي ذالك الى تحمل القاعه للقوى الراسيه وكذاللك للعزوم بشكل اكبر

    وينطبق ما قلتموه في الاعمده والبلاطات حيث يفضل ربطهما مع بعض والصب في نفس الوقت
    (وذالك لجعلهما يعملان كجسم واحد )

    0 Not allowed!



  6. [6]
    محمد أبو عمر
    محمد أبو عمر غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 313
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    من المستحيل صب الأساسات وحديد الأعمدة او الجدران بارز بكامل ارتفاعه من الأساسات وقد كانت تواجهنا أحيانا مشاكل مع صب الجدران وحديد الجدران بارز منها بارتفاع متر واحد فوق المنسوب المطلوب صبه لذلك فان استخدام الشروش بلغة الورشات هو الحل العملي بالاضافة لما ذكره بعض الزملاء من أن استخدامها يقلل من الحديد اللازم في الارتفاعات فوق مستواها من حيث كمية الحديد خاصة في الجدران الأستنادية مثلا .