دورات هندسية

 

 

قلت للمقاول ابغى الخزان كبير فدخل على الارض واخذ 40 سم من القاعدة ماهو الحل

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 26
  1. [11]
    ابوهاشم
    ابوهاشم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 128
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخوي حليف الليل ماذا لو قمت بتكسير الجدار وهو 20 سم لاضيفها للقاعدة وبقى الخزان على صبة التسليح

    0 Not allowed!



  2. [12]
    adil
    adil غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2003
    المشاركات: 158
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم


    ممكن رسم او تفاصيل توضح منسوب ارضية الخزان مع القاعدة وماهو تسليح الحائط المقارب للقاعدة

    لكن اعتقد ان مافيش اي مشاكل لان المبني غير مرتفع كما قال الاخ حليف الليل

    بالنسبة لتكسير الجدار لان يكون مؤثر جدا بس ممكن في منطقة القاعدة فقط بالمناسبة اي نوع مستخدمه في الجدار من طوب

    0 Not allowed!



  3. [13]
    روزانا
    روزانا غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية روزانا


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 904
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 3
    الأخ أبو هاشم أعتقد أنه لا توجد أخطار من وجود القاعدة بجوار الخزان فكما ذكر المهندس حليف الليل الأحمال بسيطة لأن المبنى من 3 أدوار فقط وللأمان من جهة أبعاد القاعدة التي قلت فمن الأفضل لك أن يتم حساب أحمال العمود الذي هو محمل عليها وعمل التحقيق من إذا كانت الأبعاد الحالية ستكفي أم لا وإن لم تكن تكفي فمن الممكن عمل قميص لها من الجهات الثلاث الأخرى الغير ملتصقة بالخزان وزد التسليح قليلا لتفادي ما قد يوجد من عزم إضافي عليها من عدم مركزية العمود مع مركزها والله يعينك ولكن هل أنت المالك أم مهندس تنفيذي أو مشرف غلى المقاول؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  4. [14]
    ابوهاشم
    ابوهاشم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 128
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي عادل
    عمق الخزان تقريبا 3.50 التسليح طبقتين على شكل حرف يو الحديد المستخدم 16 ملي قائم و12 ملى نائم البلك سماكة 2.5 بلك عادي 20 *20*40
    هذه المعلومات حسب ما عرفتة وشفتة

    اختي الفاضلة روزانا
    انا المالك والمقاول فقط مصنعية حدادة ونجارة وبناء ومواد البناء انا متكفل با احضارها وهناك مهندس قمت با التعاقد معه ولكنه لم يشاهد الارض با انتظار المقاول الجديد ان يشد الخنزيرة
    لاحضار المهندس

    تحياتي لكم جميعا

    0 Not allowed!



  5. [15]
    روزانا
    روزانا غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية روزانا


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 904
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 3
    الله معك ويعينك أخ أبو هاشم

    0 Not allowed!



  6. [16]
    ابوهاشم
    ابوهاشم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 128
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خير اختي روزانا

    0 Not allowed!



  7. [17]
    محمد ابو مريم
    محمد ابو مريم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية محمد ابو مريم


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 3,570
    Thumbs Up
    Received: 2,436
    Given: 3,924
    اخي العزيز الحل والوحيد هو حساب الحمل علي عمود القاعدة الناقصة 40 سم
    واقرب طريقة لحساب حمل العمود وهي طريقة المساحات بحيث يتم تنصيف المسافة بين هذا العمود والاعمدة المجاورة وحساب المساحة التي يتحملها العمود وضربها في (DL+LL+cover t/m2) ثم يتم اضافة وزن الكمر والحوائط التي يتحملها ذلك العمود
    ثم قسم الحمل علي ابعاد القاعدة الحقيقية المنفذ لينتج الاجهاد علي التربة
    واذا كان الاجهاد علي التربة اقل من المسموح بة فلا داعي عمل اي حاجة
    اما اذا كان اكبر من الاجهاد المسموح بة فيجب زيادة ابعا القاعدة
    كلة بالحسابات

    0 Not allowed!



  8. [18]
    محسن 9
    محسن 9 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية محسن 9


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 3,101
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 0
    ما عندك مشكلة ياخي ابو هاشم الموضوع بسيط جدا الموضوع لا يحتاج الى تكسير اوخلافه
    انما قم بعمل القاعدة كما هي حسب المقاس الوارد بالمخططات ولكن الزيادة تكون بعكس الخزان المسافة تكون من الداخل وقم بربط القاعدة بجسر ( شداد ) من ثلاث جهات بحيث تربط القاعدة مع جيرانها من القواعد المقابلة من اجل عملية الازاحة
    وهذا برايي الحل الانسب وكل الشكر للاخوة جميعا

    0 Not allowed!



  9. [19]
    ابوهاشم
    ابوهاشم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 128
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ bigone جزاك الله خير على هذه المعلومات ولكن صعب تنفيذها با النسبة لي
    الاخ محسن 9 هذا ماقام به المقاول هو وضع النقص في القاعدة في الاتجاه المعاكس للخزان
    المهندس شاهد القواعد قبل الصب وحتى كتابة ردي هذا لم تصب القواعد
    فقال المهندس للمقاول تحتاج الى شداد مع القواعد الخلفية
    فكان رد المقاول للمهندس هل ممكن عمل الشدادت عند الرقاب فوافق المهندس

    تشاهدون صورة مرفقة تبين المسافة بين الثلاث اعمدة وجدار الخزان 70 سم
    والمفروض تكون المسافة 1م وتبين نفس الصورة الشدادت التي با اللون الاخضر مع القواعد الخلفية التي
    ستكون حسب كلام المهندس 3 اسياخ لكل شداد 14 ملم او 16 ملم المتوفر هذا ما فهمتة

    هل هذه الطريقة صحيحة خصوصا ان الجهة الاخر الموازية او الجهة اليمنى

    وهي عند البيارة اكرمكم الله سوف لايكون بها شدادات

    0 Not allowed!



  10. [20]
    محسن 9
    محسن 9 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية محسن 9


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 3,101
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 0
    شكرا لك اخي ابو هاشم واتمنى ان تكون مرتاح البال لان معظم من يبنون ينشغل بالهم ويحملون هم البناء
    تماما هذا ما قصدته عمل الشداد يفضل ان يكون الشداد من القاعدة مباشرة او من الرقاب بحيث لاتكون المسافة مرتفعة عن القاعدة كثيرا وبوجود مهندس شاهد المشكلة على الطبيعة فهو ادرى وهو الصح ونحن في خدمتك للنهاية متمنيا لك التوفيق

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة